亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 主變帶負荷測試應該包括哪些內容?

    110kV主變預檢后投運,投入差動壓板前進行 帶負荷測試 工作,具體的方法應該是怎么樣的呢?今天我們進行的內容如下1、在保護裝置中查看差流,沒有問題2、利用三鉗表,以低壓側Ua為基準,測試高、中、低三側的A相電流,在向量圖上為:Ua為90度方向,Ia(高)為45度左右,Ia(中)為250度左右,Ia(低)為285度左右。這個時候是不是看三個電流在橫軸和縱軸的投影是否為0,若為0,則表示差動回路沒有問題?????3、還是以剛才的向量圖為準,根據實際主變三側潮流方向(后臺機的數據,高壓側為電源側,功率流入;中、低側為受電側,功率流出),看向量圖是否與真實的潮流走向一致,這時候因為電流的正方向是以流出母線為正,所以中、低壓的電流與高壓側基本上成180度關系請問大家,這些步驟和方法有沒有錯誤?謝謝大家了

  • [原創]變壓器差動保護帶負荷測試

    [原創][推薦]變壓器差動保護帶負荷測試【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21

  • 各位高手:何保證帶負荷測試的負荷電流夠大?

    各位高手:何保證帶負荷測試的負荷電流夠大?

    目前,我們所施工的110KV變電站在啟動前碰到一個難題,就是:沒有足夠容量的負荷電流來進行測試工作!為一般情況下110KV變電站的無功補償容量為主變容?40000--63000左右)20%,初次啟動時將全部電容投入,依據此電流來進行帶負荷檢測.但是在對側220KV站的110KV間隔CT到1200/5A時,此電流就無法保證對側間隔能夠準確地測量到差動電流.請問各位高手有沒有好的經驗可以借鑒一下!

  • 上研動力帶負荷機組測試,1000kW機組數據

    柴油發電機組在生活生產中應用廣泛,在一些需要用電的地方保障生活生產。近年來,隨著環保要求,市場對于國三型號電站柴油機的關注度越來越高,很多柴油機生產廠家都推出了。在日常應用中,1000kW機型也廣受歡迎。今天帶大家看一個機組帶負載實測。測試樣機為上研動力Z34(8160)

  • 燃氣壁掛爐部分負荷熱效率測試方法探討

    燃氣壁掛爐部分負荷熱效率測試方法探討

    GB20665-2006中部分負荷熱效率測試時只是限定于額定負荷50%下,并未明確具體負荷數值。一般做測試時都是將燃氣壁掛爐(下文簡稱“器具”)設定在最小負荷處,通過調節使其滿足測試要求,然后測試其熱效率。這樣就不可避免地會產生不同廠家的產品是在不同負荷比例下測試熱效率的,其結果不具有可比性,沒有說服力。50%額定負荷下、40%額定負荷下、30%額定負荷下等情況的熱效率的差異是很顯然的。而采暖熱水爐新國標(暫未頒布)則明確要求在30%額定負荷下測試部分負荷的熱效率,將不同產品歸到同一條件下,從而具有了可比性,能甄別產品性能的優劣。如何能夠在不改變現有產品條件下將器具按照標準要求準確調節或折算到30%額定負荷下進行部分負荷能效測試成了問題,本文以某一機型為例,介紹新國標中部分負荷的直接測試方法2,并示例如何具體操作。1 測試產品信息額定輸入26.7kW,額定輸出24kW,具有自動調節功能,可以隨著外界負荷變化自動調節負荷,最小負荷為40%額定負荷;人工可以設定供暖目標出水溫度;器具待機時,燃燒器全部熄火,燃氣閥關閉,風扇不運轉,水泵

  • 已測試,可用PKPM20060326PJ

    已測試,可用PKPM20060326PJ,沒時間試其它版本,有興趣的朋友試試!

  • 關于插座及其負荷的問題

    一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.

  • 關于備供負荷大家的做法

    如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 關于負荷計算的一些問題

    學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)

  • 注冊電氣工程師供配電專業-負荷計算測試題

    注冊電氣工程師供配電專業-負荷計算測試題與大家分享

  • 怎樣根據供電局的電度表測試日、月、年、的單位最大最小負荷kw

    最近單位要擴容,要我們測算一下單位的最大和最小用電負荷,就根據供電局的電度表,應怎樣測算,要求是測算日、月、年的用電最大最小負荷情況,謝謝高手解答。[ 本帖最后由 jianrw 于 2012-2-7 13:28 編輯 ]

  • 一次關于電梯參數的測試

    事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降。可以看到啟動電流只有46A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有

  • 到底那個負荷計算軟件好!!

    望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!

  • 請問二級負荷能這樣供電嗎?

    請問二級負荷能這樣供電嗎?

    M1由低壓配電房普通母線引來,M2由應急段引來,1AL2專供各二級負荷應急電源,請問這樣能行嗎?另:各二級負荷末端均帶自動切換.謝謝!!

  • 關于COD和BOD的負荷的問題!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    進水COD和BOD的負荷與COD、BOD單位濃度(mg/L)有什么關系,他們之間可以換算嗎進水COD和BOD的負荷是怎么樣求出來的或者根據什么而知道?有勞各位同行高手解答!

  • 怎樣根據熱負荷確定管間距

    你好!第一次來到這里有幸看到你的留言,我想問一下怎樣根據熱負荷確定管間距,北京市地暖規范中給出的不同地面層地板向房間的有效散熱量準確嗎?如果根據這個那嬤每個房間的管間距都可采用300mm,但是我們施工采用的基本上為200、225mm。我想請教以下你們不同房間的管間距怎樣確定?拜托了!在這里先行謝過。

  • 還是電腦的負荷確定問題

    還是電腦的負荷確定問題

    精華貼里此問題也有11頁的貼了。大家的基本共識是按300w計,16A開關帶7、8臺。但如何看電腦的銘牌上的數字呢?這是顯示器的。。。。其1.2A指什么呢,啟動電流,最大工作電流?

  • 急求關于負荷容量的請教

    接手一個年代久遠爛尾的三星級賓館,現要重新估算負荷容量。請各位大師指教一下整個賓館的所有動力、照明、消防、中央空調等各個系統分攤成每平方瓦大概的數據是多少?謝謝了!

點擊加載更多

負荷測試

負荷測試專題,為您提供負荷測試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷測試 相關的專業交流討論,更多負荷測試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電子負荷

消防電動裝置

主站蜘蛛池模板: 伊人短视频| 亚洲中午字幕| 国产成+人+综合+亚洲不卡| 日韩中文视频| 国产成人在线网址| 亚洲欧欧不卡天堂| 久久国内视频| 伊人不卡久久大香线蕉综合影院| 久久久久久网址| 九九精品在线播放| 色久激情| 国产真实伦实例| 成人在线小视频| 色视频免费观看| 国产九九热视频| 亚洲伊人精品综合在合线| 日本成人精品| 国产成人精品曰本亚洲| 宅男噜噜噜一区二区三区| 欧美网站在线看| 国产粉嫩嫩00在线正在播放| 一级做a爰片久久毛片人呢 | 128877带你另眼看世界| 亚洲春色第一页| 欧美人人澡| 国产欧美在线观看不卡一| 岛国大片在线观看免费版| 午夜网站在线观看| 欧美日韩图区| 久艹视频| 国产三级视频在线播放| 521a久久九九久久精品| 这里只有精品久久| 色综合天天网| 日韩成人在线播放| 欧美电影网| 久久成人免费播放网站| 国产精品久久久久久福利漫画| 69av免费视频| 7777成年大片免费播放器| 伊人网站在线观看|