亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于消防管道的材質、試驗壓力

    關于消防(含噴淋系統,設置泵房)管道,1/室外埋地消防管是否可以采用塑料給水管或者鋼網復合塑料管(假設該塑料管工作壓力滿足要求)?我知道室內是不可以。2/消防管道的工作壓力是如何確定出來的?3/比如消防管的工作壓力為1.2MPa,試驗壓力則加0.4=1.6MPa,請問,如果采用塑料管或者別的管材,管材的工作壓力必須大于多少?

  • 根據消防系統壓力選管道

    技術措施提到:消防系統工作壓力超過1.2MPa時,選用加厚鋼管或無逢鋼管。試問系統上部未超過1.2MPa,可否采用普通鋼管?

  • 關于消防管道壓力是系統工作壓力還是試驗壓力?

    如題,有一個項目,消火栓系統工作壓力0.9Mpa,系統試驗壓力1.4mpa,審圖人說管道應該按系統試驗壓力1.4Mpa選擇無縫鋼管或加厚鋼管。 在這里聽聽大神的想法,像管道閥門閥件的壓力,是按系統壓力還是試驗壓力呢?另請大神指教,明天跟審圖人溝通該咋說呢?

  • 新規消防管道壓力開關安裝位置問題

    根據新規,建筑的高位水箱出水管上需要安裝流量開關,然而很多安裝單位沒有相關經驗,在被指出這個問題后才發現漏裝了,這時就會出現拉電線上去困難的問題。有人提出可以裝到水泵房水箱直通下來的管道上,所以我想問一下大家這個思路可以嗎?

  • 兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

    兩個消防管道這樣連接是為什么?

  • 關于FM認證消防噴淋系統管道試驗壓力!

    求助!本人從事消防施工有多年,現碰到一個廠區要做FM認證的消防噴淋系統,工程完工后保險公司要求噴淋系統試驗壓力要達到1.4MPa兩個小時,最多允許下降壓力0.03MPa才能夠驗收通過。但國內自動噴淋施工規范只要求30分鐘,最多允許下降0.05MPa。由于國內的所購買1.6MPa產品(水管、閥門、配件等)都不一定能夠承受1.4MPa的壓力,一超1.2MPa消防泵房就多處發生漏水,現十分難做。 請問各位大哥有否這樣的經驗,如果國外的標準是無法達到有何辦法?請指教,謝謝

  • 關于消防管道的施工問題

    各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝

  • 請問各位關于消防管道材質

    我公司建造的高層商務樓 高度是100米設計院設計的時候 把消防栓采用無縫鋼管,而噴淋系統采用鍍鋅管。我覺得100米的建筑 雖然用無縫鋼管便宜 但是防腐不好做啊還有設計也么說明無縫鋼管采用哪個避厚 這個怎么定綜合考慮來說 無縫鋼管 雖然價格便宜 但是比重大 防腐需要以部分費用 無縫鋼管可以用焊接 省了不少卡箍配件而 鍍鋅管雖然價格貴一點 但是比重小 不需要什么防腐 鍍鋅管一般絲扣或者卡箍總體算下來 兩者價差基本持平 請大家建議 用無縫鋼管實惠 還是用 鍍鋅管實惠

  • 有關消防壓力的概念問題

    《自動噴水滅火系統設計規范》第8.0.1條規定配水管道的工作壓力不應大于1.20MPa。請問1 1.20MPa是全壓嗎? 2 全壓=動壓+靜壓,那水泵運行時的動壓,靜壓分別怎樣計算? 3 水泵出口壓力-水泵出口與管道某點的幾何高差-水泵出口至某點的水損,得出的壓力是這點的全壓嗎?

  • 關于消防管道支架的問題

    最近在做一個消防工程,在走道內要做一個下圖所示,請教高人幫忙看一下這個管道支架如果把支架的14#槽鋼換成H型鋼,需要用幾號的H型鋼?求高人解答。

  • 消防入口壓力是這么算的嗎?

    栓口壓力+延程損失和局部損失+水表水頭損失+水頭損失嗎??還有就是我層高4.5米的建筑物我算栓口壓力我16米可以不??

  • 關于室外消防管道的計算

    室外消防管道,其管徑應該根據室外消防用水量來算,還是根據消防總用水量來算?我是這樣考慮的:一、對于高層建筑,室外消防管網獨立設置的情況(消防與生活用水分開):(一)室外消防直接由市政水壓供給,室內消防通過加壓泵供給,此時,室外消防管道應該根據室內外消防總用水量進行計算,理由如下:我們知道,火災時,室外消火栓一般向兩個方向進行使用,一是通過消防車加壓直接撲救火災,此部分用水應該是室外消防用水量;二是在室內消防泵出現故障或火災過大室內消防用水不足時,通過消防車和水泵接合器向室內消防管網進行供水,此部分用水應該滿足室內消防用水量的要求;由此可見,按最不利情況來考慮時,室外消火栓的出水量,理應是室內外消防用水量的總和,因此,獨立設置的室外消防管道應該按室內外消防總量進行管徑的計算。(二)如果室內外消防用水都由消防泵加壓供給(市政水源不滿足要求的情況),情況有二,一是室內外獨立設置兩套消防泵系統,則室外消防泵的流量應該是室內外消防用水量的總和,室內消防泵的流量仍按室內消防用水量進行計算;二是室內外消防共用一套消防泵系統,則此消防泵的流量,毫無疑問的應該按室

  • 消防噴淋管道設置的問題

    消防噴淋管道設置的問題

    今遇一工程,消防噴淋管道繞人防口部的問題,應需滿足人防要求管道需繞過口部,問題來了,管道位于地下負二層,繞出的管道需埋設在負6米的覆土中,埋設深度太深,牽涉后期維修困難,現請各位幫忙出個主意[ 本帖最后由 zghwy 于 2013-1-16 16:08 編輯 ]

  • 關于消防管道選材及流速的一些疑問

    ①消防管道如何選材?立管?埋地?以下是在百度里搜的一些資料立管:<1MPa,1.0MPa 普通鋼管 1.0~1.6 1.6MPa 加厚鋼管 >1.6 無縫鋼管 埋地管:1、用于室外消火栓的,由于壓力不是特別大,一般采用球墨鑄鐵管或者HDPE管; 2、用于單體內消火栓或噴淋的室外埋地管,會根據消防分區,結合壓力來的,低區一般采用球墨鑄鐵管,高區采用鍍鋅無縫鋼管,甚至不銹鋼無縫鋼管。②消防管道的管道流速如何確定?是否需要考慮經濟流速問題?以下是百度里搜到的一些資料消火栓給水系統中消防給水管道的水流速度不宜大于2.5m/s,自動噴水滅火系統管道內的水流速度宜采用經濟流速,不宜大于5m/s,必要時配水支管內的水流速度可大于5m/s,但不應大于10m/s。但就一般來說,我們消火栓給水系統的流速是控制在1.0m/s~2.0m/s之間的,而噴淋流速都控制在5m/s以下。<

  • 消防管道可以穿過承重梁嗎

    大家幫忙看看,這個消防管道穿過了承重梁。這么做合理嗎?這個挑梁跨度很大的

  • 消防壓力的問題,懇請指教

    大家好好,現在設計上有這樣一個問題 麻煩各位幫我解答一下:1、一幢4層的體積大于10000立方的辦公樓,按照規范要求室內消防用水量為15L/S。每層均布置兩個室內消火栓。2、既有市政水壓為0.20MPA3、按照規范8.4.3-7,同層兩只充實水柱只要7米達到任何部位就可以了。4、我也查過表格,充實水柱為7米時候水槍流量只有3.8L/S,壓力為0.088MPA既可以,若層高按3米累加,第三層壓力為0.118MPA,第二層壓力為0.148MPA,最低層壓力為0.178MPA。問題來了,每層壓力對應的水槍流量從上往下分別為3.8,4.3,4.9,5.1(L/S),這四個流量怎么去和15L/S這個最小滅火流量聯系起來,是直接幾個數值累加嗎?此外,這個條件下,是否需要設置穩壓泵裝置已達到15L/S的最小滅火用水流量?謝謝您。

  • 關于消防管道閥門設置問題

    關于消防管道閥門設置問題

    《高規》7.4.4條,1、閥門的布置,應保證檢修管道時關閉停用的豎管不超過一根:2、豎管超過4根時,可關閉不相鄰的兩根。(1)第二句話怎么理解?(2)后面的條文說明配了一張圖,上面設置的閥門不是很理解,感覺太多,如何看出第2點?

  • 關于管道的強度試驗壓力如何確定?

    關于管道的強度試驗壓力如何確定?比如有一幢建筑80m高。地下一層設置消防泵房、水池。其消火栓設計壓力為1.15mPa,噴淋設計壓力為1.2mPa。那么根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 GB50242-2002》4.2.1 室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。《自動噴水滅火系統施工及驗收規范GB50261—2005》6.2.1 當系統設計工作壓力等于或小于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為設計工作壓力的1.5倍,并不應低于1.4MPa;當系統設計工作壓力大于1.0MPa時,水壓強度試驗壓力應為該工作壓力加0.4MPa。消火栓的強度試驗壓力為1.5*1.15=1.725mPa噴淋的強度試驗壓力1.2+0.4=1.6mPa本工程管道材質可承壓2.5mPa。請問A:這個試驗壓力是指在最低的水泵處要求打壓到上述壓力即可?(此時屋頂管道的壓力則比泵房

  • 有關消防泵壓力開關的計算

    各位同仁,在消規的實施下,消防泵的啟動必須采用自動啟動方式,在這里請教大家一個問題,消防泵的出水管上應設置壓力開關,電氣專業做聯動,但是這個壓力開關的啟動壓力該如何控制呢,也就是說壓力怎樣變化的時候消防泵啟動。

  • 關于消防管道穿梁施工的疑問

    現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公。因標高需穿梁施工。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢?有什么控制重點嗎?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求??!

點擊加載更多

消防管道壓力

消防管道壓力專題,為您提供消防管道壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防管道壓力 相關的專業交流討論,更多消防管道壓力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

水泵消防

過負荷保護

主站蜘蛛池模板: 麻豆国产免费影片| www视频在线观看免费| 亚洲影院adc| 亚洲成人免费观看| 天天综合网在线| 色天网站| 日韩欧美在线视频观看| 人人揉人人爽五月天视频| 欧美日韩中文字幕| 欧美国产亚洲精品a第一页| 毛片网站在线观看| 可以免费看污视频的网站| 九九热精品视频在线观看| 精品国产麻豆免费人成网站| 国产精品一区二区资源| 国产日韩欧美高清| 黄色a三级免费看| 九九在线观看精品视频6| 精品在线免费视频| 久热香蕉在线爽青青| 美女被免网站在线视频| 农村偷人一级超爽毛片| 欧美日韩中文国产一区二区三区| 欧美日韩国产在线人成| 热久久亚洲| 香蕉人人超| 亚洲一区视频在线| 在线播放免费人成毛片乱码| 中文字幕日本在线观看| 亚洲黄色成人| 91免费永久在线地址| www.青青| 国产伊人自拍| 男人的午夜天堂| 日韩在线观看中文字幕| 亚洲国产成人在线| 中国成人免费视频| 99久久免费精品国产免费| 成人伊人亚洲人综合网站222| 国产精品成人第一区| 久久频这里精品99香蕉久网址|