  • 消防聯動為什么不用模塊?

    我看到大多消防聯動時都用多線制的! 為什么不用模塊呢?那樣不是省很多線,我施工方便! 難道是沒有相關功能的模塊?////

  • 一般通風需與消防聯動嗎

    最近有個工程,地下與地上都只有普通的通風系統,無排煙系統在圖集07K103-1 消防聯動一章(常用防火閥,排煙閥的控制關系)里寫了聯動關系但一般的通風系統應該是非消防電源供電,火災確認后會切斷那么是不是就不需要消防聯動來關閉這些普通的通風機了呢?我看過很多圖都沒說,一般都只強調了防排煙系統的控制。請教下大家

  • 關于消防聯動的輸出控制

    現在的消防聯動是不是一定要有源輸出控制,我看新的火警規范4.1.2條只是說主機電壓控制輸出應采用直流24V,并沒有規定輸出控制的方式!我看當前好多廠家的輸入輸出模塊仍自帶有源、無源輸出控制的兩種接法啊?順便再請教一下,海灣8301輸入輸出模塊控制高電壓大功率消防設備動作時,COM、NO連接繼電器線圈控制被控設備,屬于有源輸出控制還是無源輸出控制?請大神指教!

  • 請教關于消防聯動裝置電氣控制電路圖?

    學習中, 菜鳥問題, 請見諒。。。:hug: :hug: 偶看消防泵電氣控制電路圖,一用一備, 兩臺互備, 兩用一備等等。。 。圖很復雜。。。偶看了半天, 倒是看懂了, 但有一個問題, 這個圖是由廠家提供呢—就是說偶們就一COPY 就行了呢?:lol 還是得搞設計的偶們自己去畫? 如果自己畫可累死了!:( 但偶必須問問, 真是得必須自己畫的, 累死也得學。。。:loveliness: 謝謝了!

  • 自動報警消防聯動的一些疑問?

    有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?

  • 電視監控和消防報警怎么聯動呢?

    剛出來混,就碰到一個工程,要把電視監控和消防聯動起來.即消防系統的探測器發現火情后通過控制模塊把信號傳給電視監控系統的報警單元. 可是消防的控制電壓都是24V;電視報警單元常用于接受門禁系統的信號,一般是5V.現在雜整??????

  • 關于消防聯動空調系統的問題

    在火災自動報警系統設計規范中有如下幾條是涉及到空調系統的:6.1.1 消防控制設備應由下列部分或全部控制裝置組成:6.1.1.4 防煙、排煙系統及空調通風系統的控制裝置; 6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能: 6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 本人對空調系統不甚了解,有以下幾個問題想請教各位專家:1、“停止有關部位的空調送風”,有關部位是哪些部位?空調送、回風,也是按防火分區設計的啊!2、空調送風怎么停,是用模塊聯動控制嗎?在防排煙系統中,防排煙風機可以靠防火閥連鎖停止,也就是防火閥達到溫度自行關閉并斷開防排煙風機的動力回路,空調機組是不是也可以這樣控制?

  • 空調系統消防聯動的問題

    規范講6.3.9 火災報警后,消防控制設備對防煙、排煙設施應有下列控制、顯示功能:6.3.9.1 停止有關部位的空調送風,關閉電動防火閥,并接收其反饋信號; 我想問一下:相關部位是指那里的防火閥。機房、防火墻的都要必須聯動嗎? 空調系統的風機和空調機組的運行是怎么關閉的

  • 如何理解消防聯動的公共部位

    2008版民規13.1.3條規定有消防聯動要求的住宅公共場所應設消防報警系統,若僅僅有消火栓需要聯動的情況,需要設煙感嗎,再者按13.6.4條規定應設火災警報裝置,按照火規8.4條是否再加一個手報呢

  • 04X501--火災報警及消防聯動

    04X501--火災報警及消防聯動

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 獅島SD2210消防聯動主機

    北京獅島SD2210消防聯動主機,SD6114LK專用聯動模塊(消防泵和噴淋泵)一直報故障.線路不短路不接地,說明書是3根線.啟動.回答.和公共.實際現場接的兩個線.啟動和公共(以前可以啟動的) 聯動子站的接線端子一組有10V多電壓,有一組沒有.問師傅們:聯動子站的接線端子上應該有電壓存在嗎?我應該從哪幾方面查找問題?謝謝

  • 門禁系統如何與消防聯動

    各位專家,建筑物主要出入口的門禁系統如何和消防聯動呢?有的說是在每個門口的門禁控制器,有的說是切斷門禁系統的總電源,哪位專家知道規范咋寫的?如果畫圖?一個控制模塊?還是其它辦法。。。。。

  • 菜鳥求助消防聯動的問題

    五層中學宿舍 單層2015平方做了自動報警系統 是不是必須得做消火栓聯動問了做水的說好像用的自來水供水的 沒有消防水泵誰能告訴我下 什么情況下有消防水泵 什么情況下沒有什么情況只用作火災自動報警而不用和消火栓聯動呢告訴我哪個規范也行 我自己查查 看了火災自動報警系統設計規范 看不明白

  • 關于消防聯動控制的問題

    請問圖紙中報警線連接強電箱的用途是什么?先謝了

  • 04X501火災報警及消防聯動

    論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27

  • 關于消防聯動控制的問題?

    在圖集10D303-2常見電機控制電路圖(2010合訂本)中,這句話:“4.接線端子圖中,至消防中心聯動臺的電纜作用為聯動臺直接手動啟、停風機。”這樣的接法是否違反了火災報警規范:“排煙風機,消防泵等需要手動和自動控制”?反饋信號又是怎么反饋的?麻煩各位看看。

  • KBO-12C消防聯動怎么接線

    KBO-12C消防聯動怎么接線

    跪求:由于設計圖紙說明不清楚,配電廠只做2個手動啟動停止按鈕,風機控制是KBO(CPS)-12C/10/06M基本型,這個能否直接消防聯動啟動停止,接線接KBO的幾號接線端

  • 關于消防系統穩壓裝置的問題

    在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢?

  • 消防高位水箱穩壓裝置的設置

    在下有個問題要請教:高規中有一個是消防水箱高度要滿足靜壓要求,不小于七米或十三米,如果不能滿足需設穩壓裝置,泵或氣壓罐,這個話怎么理解,如若要設泵保證的話不如我從一層直接設置加壓泵了,哪需如此費勁,不知道各位有何看法,給小弟一個答復,多謝.

點擊加載更多

消防聯動裝置

消防聯動裝置專題,為您提供消防聯動裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防聯動裝置 相關的專業交流討論,更多消防聯動裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電阻負荷

消防氣體

主站蜘蛛池模板: 中文字幕专区高清在线观看| 视色视频在线| 老大太grαnnychinese| 国产普通话对白视频二区| 成人福利在线| com欧美| 99在线视频精品| 91千人斩在线观看国产| 6080yy 久久 亚洲 日本| 亚洲人视频在线观看| 中文字幕伦理聚合第一页| 在线视频免费国产成人| 伊人国产精品| 真实国产普通话对白乱子子伦视频| 亚洲视频在线观看地址| 亚洲日本中文字幕在线| 亚洲黄站| 亚洲伊人久久大香线蕉在观 | 超级碰碰永久免费视频播放| 人人亚洲| 日本视频一区二区| 色无极欧美| 天天综合五月天| 亚洲精品在线免费看| 亚洲国产精品自在现线让你爽| 亚洲国产精品自产拍在线播放| 亚洲国产精品成人午夜在线观看| 天天做日日做| 亚洲欧美日韩高清综合678| 亚洲一区精品在线| 在线视频精品一区| 永久免费看mv网站入口| 国产极品白嫩超清在线观看| 99久久综合九九亚洲| www色中色| 国产精品久久久久秋霞影视| 韩国在线a免费观看网站| 麻豆主播精品视频在线观看| 欧美激情一区二区亚洲专区| 日韩精品视频观看| 亚洲经典在线观看|