大家幫幫忙!諧波污染負荷大概有哪些啊?有諧波污染負荷方面的資料的能不能提供一點啊?請發到郵箱zhourana@tom.com,謝謝各位了!
之前一個項目,表冷器冷量由于是估算,千級,估算500w/平方18%新風,最后大概是25kw,今天抽空用焓濕圖又算了一下,發現了很大的偏差,結果如下:室內負荷7kw、新風負荷16kw,再熱負荷13kw,共計36kw。之前的錯誤主要是忽略了再熱負荷,導致前后偏差將近50%,給各位提個醒,千級間,再熱負荷每平米就能占大約200w,所以,千級間冷負荷估算能夠達到700-800w/m2,有時間還是細算的好
1.現象: 1)定子電流指示超過額定值 2)有、無功表指示超過額定值 2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。 3.處理方法: 1)系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。 2)系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常: A.減少無功,使定子電流降到額定值以內,但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。留
1.現象:1) 定子電流指示超過額定值2) 有、無功表指示超過額定值2.原因:系統發生短路故障、發電機失步運行、成群電動機啟動和強行勵磁等情況下,發電機的定子或轉子都可能短時過負荷。3.處理方法:1) 系統故障,監視發電機各部分溫度不超限,定子電流為額定值。2) 系統無故障,單機過負荷,系統電壓正常:A. 減少無功,使定子電流降到額定值以內,但功率因數不超過0.95,定子電壓不低于0.95倍額定電壓。注意定子電流達到允許值所經過的時間,不允許超過規定值。B. 若減少無功不能滿足要求,則請示值長降低有功。C. 若AC勵磁調節器通道故障引起定子過負荷,應將AC調節器切至DC調節器運行。D. 加強對發電機端部、滑環和整流子的檢查。如有可能加強冷卻:降低發電機入口風溫,發電機、變壓器組增開油泵、風扇等。E. 過負荷運行時,應密切監視定子線圈,空冷器前后的冷、熱風溫度、機組振動擺度,不準超過允許值,并作
高負荷造成的污泥膨脹分析和措施
建筑物空調負荷計算分析科學出版社 2003年 194頁
事故時間:2010.04.24晚上20:00左右 事故地點:某大型超市配電房事故經過:2010.04.24晚上20:00左右,配電房電工例行巡視,發現2#變(1000VA)的高壓柜冒煙,遂斷開冒煙開關,啟用備用變1#315KVA,隨即通知生產廠家。經生產廠家來人檢查,發現開關頂部母線室的母排與開關連接處已熔化,銅排為40*5。其他部位完好,高壓熔斷器完好。現場布置為:左邊為1#進線計量柜,右邊為2#主變柜。事故原因在分析中,請各位專家給予權威分析,找出事故原因,以防后患。
1、造成三相負荷電流不平衡的主要原因 在日常生產、生活中,一般采用三相四線制供電。從星形連接的三相繞組的中性點引出中性線,這樣可以同時獲得線電壓和相電壓。使用單位或施工單位往往只考慮配電線路的承載量,而容易忽視如何將配電線路三相負荷分配合理。比如在照明系統中A、B、C、三相均帶有負荷,可是三相所帶負載的大小相差太大,這樣就會造成三相電流的不平衡。情況嚴重的,會造成通過中性線的電流增大,由于中性線的截面積一般比相線截面積小,其承載負荷的能力較小,長時間工作,中性線會發熱,產生比較高的溫度,成為隱蔽狀態下的電氣故障和電器火災,這是非常危險的。2、解決三相負荷電流不平衡的方法根據實際情況仔細查找原因,比如照明系統,應核查每一回路的燈具數量,按照規范規定每一單相回路電流不應超過15A等。查找出原因后,按要求系統規劃配電線路的承載負荷量,合理分配每一單相回路的負荷,使三相負荷趨于平衡,同時要定期對配電線路的三相負荷電流進行在線測試,和對零線電流的測試。、在以后的施工中,選擇電纜和按裝設備時,應選擇中性線截面積和相線截面積相等,從根本上解決因三相負荷嚴重失衡出現危險溫度
摘要:為解決散熱器采暖存舒適性差、系統能耗大和難以計量等問題,低溫輻射采暖正逐漸被采用。散熱器采暖與輻射采暖房間熱狀況的最大區別在于外圍護結構內表面溫度有較大差別,若外墻保溫性能相同,則前者僅受控于室內外空氣溫度,而后者還受到輻射采暖板的熱輻射作用。 一、引言 為解決散熱器采暖存舒適性差、系統能耗大和難以計量等問題,低溫輻射采暖正逐漸被采用。散熱器采暖與輻射采暖房間熱狀況的最大區別在于外圍護結構內表面溫度有較大差別,若外墻保溫性能相同,則前者僅受控于室內外空氣溫度,而后者還受到輻射采暖板的熱輻射作用。輻射板采暖時,若室內采暖溫度與散熱器采暖時取同一值,則外圍護結構內表面溫度將偏高,在相同的圍護結構保溫性能和室外氣象條件上,房間熱損失會有所增加,不利于整個采暖系統性能性提高。本文將利用人體舒適理論對該問題進行討論和分析,并給出提高輻射采暖房間節能性的途徑和建議。 二、散熱器采暖與頂棚輻射采暖房間外墻內表面溫度比較計算 輻射采暖時的外圍護結構內表面溫度高于同等室內氣溫時散熱器供暖的外墻內表面溫度,因此可以認為若輻射和散熱器采暖取同樣的室內采暖
Revit分析設計:熱負荷和冷負荷分析。在Revit的分析設計中,熱負荷和冷負荷分析是非常重要的一部分,通過這項分析,可以確定建筑模型的能量需求。為建筑模型中的所有區域放置和定義空間后,可以將這些空間指定給分區。然后可以執行熱負荷和冷負荷分析,以確定建筑的能量需求,以及確定空間和分區需求。【辦公樓的三維分析模型】為了實現精確的熱負荷和冷負荷分析,應當在建筑模型的所有區域中都放置空間(考慮整個體積)。這包括未占用的空間,如正壓送風系統、計算空洞、豎井和墻槽的體積。還必須在“體積計算”對話框中選擇“面積和體積”,以計算項目整體的空間體積。雖然與小間隙空間關聯的區域不會作為分區和空間顯示在平面或剖面視圖中,但它們會顯示在“熱負荷和冷負荷”對話框中的分析模型中。這是因為小間隙空間是在熱負荷和冷負荷分析過程進行分析的,而此分析模型會顯示被分析的所有區域。請參見計算空洞、豎井和墻槽的體積。工程階段只有與建筑模型中的所有分區和空間的階段相對應,才能分析整個模型的加熱和制冷需求。否則,軟件將僅分析那
本帖最后由 gukong2046 于 2014-5-8 18:03 編輯 關于冷負荷計算中,出現負值的情況分析
暖通設計目的在于,選擇合適的暖通空調系統。這個選擇包含內容很豐富:冷熱源型式(臺數、機型、節能手段等)、冷(熱)媒系統型式、系統容量、控制手段、末端組合等等。實際上,這些選擇的基礎,是建立在對負荷的合理分析基礎上的。負荷如何分析?一種常規的做法是以負荷最大值作為選型依據,然后配合整個系統,一直設計下去,這樣做的好處是,過程簡單明了,系統能滿足設計工況。對設計師來講,做到這些,已經滿足了設計基本要求,看來是夠了。但是,機組實際上是長時間工作在部分負荷之下的,滿負荷工作的幾率一般不超過10%。因此,考慮負荷的逐時性和變化特點,有助于更好的發揮暖通空調系統能力,只要你分析到位,機組的選擇和系統的選擇,都會有更好的表現。
這是一臺燒毀的柱上負荷開關照片,大家分析一下故障原因吧。
超市空調節能設計及負荷分析“超市”遍及中國的城市農村,正在改變中國人民傳統的購物習慣。它以優質超值的豐富產品、寬敞舒適的購物環境和特有的休閑娛樂功能區為鮮明特色。然而隨著大型超市的發展,其巨大的能耗給城市能源和商家經營成本帶來了巨大的壓力。因此,節省投資和運行成本將是商家提高經濟效益的最好辦法。對于一座超市來說,空調耗電量約占整個超市能耗的60%。設計中如何在確保超市營業廳的空氣舒適度的前提下,節省空調系統的初投資及運行費用是全體設計人員的責任。盡管超市同屬于百貨商場建筑類型,但其購物形式和客流量以及室內空氣舒適度要求又與傳統的百貨商場不同,所以空調設計時就不能套用商場的空調設計指標。一 空調負荷分析計算1.1 超市空調室內設計參數的取值由于超市主要經營的是日用百貨和食品蔬菜,與傳統的百貨商場不同,而且購物者大多數是超市附近的居民,對空調的要求是夏季不太熱,冬季不太冷。因此對于設計中空調室內設計參數的取值,筆者認為,夏季室內空調設計溫度不高于28℃,相對濕度≤60%;冬季室內空調設計溫度
來源:電工之家,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 今年2020年注冊電氣工程師的考試時間已經公布! 考試時間:2020年10月17、18日。考試在即,你還不快報名學習? 點擊了解課程↓: 注冊電氣基礎(供配電
對一級負荷供電要求的探討及供電方案的分析圖紙太貴,收點小費,看貼回貼,賺幣不累!
請分析事故原因——10KV負荷開關
一個公路收費站高供低計,變壓器容量250KVA,高壓采用環網柜供電,負荷開關型為FN18-10,配高壓熔斷器25A。現負荷開關B相上樁頭發生燒蝕現象,現場檢查時,無論是AB間,還是BC間未見擊穿(拉弧)痕跡,熔斷器未熔斷(事情發生后仍可正常供電)。據值班人員講,當時曾見柜內冒煙,未采取任何措施。現場未見任何小動物遺跡,柜底電纜進孔未封堵。現在業主要求我們出一個事故分析報告,實在想不出確切原因,還請各大使相助!
這是一臺燒毀的柱上負荷開關照片,大家分析一下故障原因吧。
一20萬方的住宅小區,其中住宅面積17萬方。住宅戶數1525戶。現有以下三種負荷計算方法1、1525戶*5KW(每戶功率)*0.3/0.94=2433KVA變壓器選擇:4*800KVA 負荷率 76%2、把1525戶住宅考慮成5個住宅分區。每個分區考慮一臺變壓器,這樣平均一臺變壓器帶300戶住宅按每一臺變壓器來算 300戶*5KW*0.4/0.94=638KVA每個住宅分區考慮一臺800KVA變壓器。。負荷率 79%這樣小區一共需要5臺 800KVA變壓器3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA變壓器先擇6*630臺變壓器。負荷率71%上面三種方法那一種算出來比較準確。謝謝指點