亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 電力負荷及無功補償課件

    不說了,直接上附件

  • 基于MATLAB的發電機甩額定無功負荷仿真試驗分析

    基于MATLAB的發電機甩額定無功負荷仿真試驗分析

    0 引言 《同步電機勵磁系統大中型同步發電機勵磁系統技術要求GB/T7409.3-2007》5.14要求在額定功率因數下,當發電機突然甩額定負荷后,發電機電壓超調量不大于15%額定值,振蕩次數不超過3次,調節時間應不超過10s。[1]《大型汽輪發電機自并勵靜止勵磁系統技術條件DL/T 650—1998》4.11要求勵磁控制系統應保證在發電機甩額定無功功率時發電機電壓最大值不大于額定值的115%。[2]上述國標及行標均要求在交接試驗時進行發電機甩額定無功負荷試驗,但限于現場實際條件及電網運行方式很難在符合上述工況情況下進行發電機甩負荷試驗。為此進行發電機甩額定無功負荷仿真以獲取發電機甩額定無功負荷后機端電壓變化的數據,對于確保發電機安全運行具有非常重要的現實意義。 1 設備概況 內蒙古岱海發電有限責任公司4*600MW機組采用單元接線接入電廠500kV配電裝置

  • 高壓無功補嘗能補低壓負荷嗎?

    35kV的變電站,無功采用高壓集中補償,在6kV母線上接電容器,以6kV向用戶供電,現在進行補償時,6kV出線計量,計量的是補償后的嗎?

  • 發電機增大勵磁電流為何所帶的無功負荷會增大?

    發電機 (18MW,無刷勵磁 DVR-2000A)并網運行 ,我 廠調節勵磁電流現象:比如人為增大勵磁電流,發電機 端電壓升高, 系統 網 上電壓也升高,,發電機發出的無功負荷 增大,人 為增大勵磁電流引起發電機端電壓升高這個能理解,但是發電機所帶無功負荷為何也增大?

  • 請教并網調好負荷后無功問題

    并網調好負荷后無功變化很大:比如原來是3000的,一下變?000或5000,然后又變回3000這樣循環,請問高手們是電腦程序問題嗎?

  • 無功補償計算中的平均負荷系數是什么?

    無功補償計算中的平均負荷系數是什么?

    在天正電氣中的計算中要輸入這幾個系數?(以下有圖片)請問無功補償計算中的平均負荷系數、有功負荷系數、無功負荷系數分別是什么?哪些書上有?計算電容補償時不是用公式Qc=P30*(tanP-tanP’)就行了嗎?

  • 向各位前輩討教無功補償用熔斷器負荷開關的問題!

    請教一下,無功補償柜中智能控制器后面裝的熔斷器負荷開關和一般的熔斷器負荷開關有什么區別?怎么看有的產品是帶個把手的,好象補償柜里的又不帶? 俗稱的"刀熔"是指這個嗎?如果有前輩有相關資料懇請賜教,還有,補償柜中用的這種熔斷器負荷開關國內品牌哪家做的好點的呢?先謝謝了!

  • 在新設計的工廠負荷中怎樣算無功補償

    在工廠新設計里的一套負荷中,也就是說我們也不知道設計運行后的功率因數是多少,那我們是怎么來計算我們要配多大的電容來補償呢?也就是說我們是怎樣來計算這套設備要補償多少無功量呢?

  • 可能無功補償不足到時超負荷問題。

    現在有一臺S9-500kVA變壓器,現時總柜電流達到750-850A左右,現時計量表上顯示功率因數0.88-0.90之間,現在電容柜240kvar電容全部投入。本人想在電容柜增加120kvar這樣做,總柜電流還會超負荷,電流可以720A以下嗎?希望高手指點一下。如果要增加電容需要增加多小kvar。

  • 電焊機負荷的無功電容補償,請報價

    我這里也有一個關于補償問題,變壓器1600KVA,主開關3200A,補償用電流互感器4000/5,安裝3臺300K電容柜,用JKL5F控制器,現在基本不投入,怎么調試也不投入,負荷是電焊機,瞬間電流1200A,實際電流650A,如果進行改造,需要多少錢,怎么改造?請報價 聯系:huangyu9966@163.com

  • 有功損耗、無功損耗、平圴負荷是怎么計算的

    請教大家,有功損耗、無功損耗、平均負荷是怎么計算的,有沒有計算公式,他們與力率有沒有關系,我單位對這塊不清楚,我也不清楚,請大家幫助下我，有沒有相關的電子資料讓我學習一下,就不勝感激了喲!

  • 引入負荷預測的變電站電壓無功控制

    引入負荷預測的變電站電壓無功控制

    引言 在電壓無功綜合控制方面,國內科研和生產部門研究開展得比較早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神經元控制、九區圖等,并研制出實際的電壓無功綜合控制裝置。但是,從實際使用情況來看,存在著投切效率低、甚至出現投切振蕩等問題。目前一般的處理措施是采取延時動作,一般整定15 min。但在實際運行中發現,定延時的方法在過濾掉大部分負荷波動的同時,不能及時調整較長時間的負荷變化,影響了功率因數和電壓合格率。此外,如負荷波動僅為16 min,超過整定值1 min,也要投切變壓器或調整變壓器分接頭一次,對設備壽命和系統安全可靠性有較大影響。這種情況的出現,原因是VQC裝置控制策略中缺少負荷波動的信息。本文提出將負荷預測引入變電站電壓無功控制,以滿足無功綜合調節“電壓合格,無功基本平衡,盡量減少調節次數”的要求。 1、典型電壓無功控制裝置中出現的問題 目前推出的大多數電壓無功綜合控制裝置都是基于“九區圖”原理。如圖l所示,控制裝置根據電壓、無功、時間、負荷率、開關信息、有載調壓變壓器分接頭擋位和電

  • 帶中頻爐負荷低壓集中無功補償怎么做?

    車間變電所,1000KVA變壓器,其中大概有800KVA是給一個中頻爐用,另外200KVA給動力、照明用。現在想請教各位師傅,我的低壓集中無功補償怎么做?因為主要負荷是中頻爐,而中頻爐的功率因數是很高的,但是其產生的諧波比較大,所以低壓集中無功補償是不是采用濾波柜,把無功補償、濾波一起解決了。這方面沒有經驗,這樣一個變電所,該配用多大的濾波柜。先謝謝了。

  • 請教電焊機負荷的企業如何做無功補償裝置

    變壓器315,負荷為電焊機,共計30臺,有380V二相的,還有直流的,工作時,三相很難平均,COS上下變量大,時間短,選如何補償裝置可以滿足三相分補,并且可以快速補上,一般的無功補償跟不上速度

  • 負荷很小,可無功補償儀卻投了許多級電容?

    車間里有個分變(1000KVA的變壓器、兩個電容柜),我發現星期天的時候,兩組電容柜中有一組全投,另一組投了兩個,這是怎么回事啊,應該不是接線問題(查了)還有,整個車間的無功補償都有問題,8個分變,總COS¥才0。7左右,很奇怪。考慮幾個問題:1、三相不平衡的影響?2、過補?3、補償儀(上海風華的)難道全有問題?

  • 無功自動補償、負荷監測、電壓合格率統計三種功能

    各位同仁,我現在有個項目箱變要求低壓室裝設具有低壓無功自動補償、負荷監測、電壓合格率統計三種功能合為一體的裝置,請問有這種裝置嗎?請各位同仁推薦一下,謝謝了!

  • 【討論】無功補償柜補償電容后,出線側負荷電機全部跳掉

    400的變壓器,配電柜是GGD型的,無功補償柜自動補償任何一組電容后,出線側的負荷電機全部跳掉,但是出線的塑殼開關不會跳。電容切除后,電機恢復運轉,電機側帶相許保護插接。后來又試過把相許保護拔掉,自動投上電容后又沒有問題,問問各位高手,是什么原因照成的!《沒有換過電容以前沒有問題,換過電容后就有這樣的事情了!》后續補充根據各位大大的建議做的調整后的狀態:電容為自愈式,三相同補,取單相電流信號1.更換不同的型號,容量大小不同的電容器。容量為5千乏的兩個,10千乏的兩個,15千乏的四個, 換后狀態,按時間段跳閘,夜間不跳,白天跳,負荷無變化!- -!2.相序保護跳閘后測量相序正反,相序無反轉!3.相序保護跳閘后測量相間電壓,相間電壓與正常工作時的電壓一致,《跳閘瞬間的電壓俺是沒辦法測量,嘿嘿......》4.至于電容加電抗器嘛,這個有點麻煩不好加,所以就沒有嘗試!!!5.相序保護器的靈敏度為不可調式,無法做出調整!!!6.關于波形疊加的問題,我還是不太明白......

  • 急求:換算系數法計算負荷后,如何計算無功補償容量?

    火力發電廠廠用電技術規定中,5.1.2負荷計算宜采用“換算系數”法。換算系數法計算公式,Sc=∑(KP) Sc—計算負荷(kVA);K-換算系數;P-電動機計算功率。采用這個方法計算完負荷,選擇廠用低壓變壓器容量。然而,如果想無功補償,補償容量該如何計算?計算負荷是kVA,是否可以將其視為電動機的視在功率計算呢?請路過的高手指點。

點擊加載更多

無功負荷

無功負荷專題,為您提供無功負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與無功負荷 相關的專業交流討論,更多無功負荷相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

基本負荷

銅線負荷

主站蜘蛛池模板: 欧美成人观看免费完全| 成人在线网址| 亚洲电影网址| 青青草成人在线| 免费国产成人高清在线观看不卡| 国产精品自在线天天看片| 成人国产免费| 成年女人色毛片免费看| 91久久精品国产91久久性色tv| 伊人久久大香线蕉综合网站| www黄色com| 青草伊人久久| 亚洲视频999| 伊人精品网| 欧美乱轮视频| 欧美极度另类蛇交| 欧美日韩国产在线人 | 亚洲性派对| 亚洲伊人精品| 在线播放中文字幕| 字幕网中文aⅴ资源站| 亚洲国产成人久久99精品| 五月欧美激激激综合网色播| 亚洲国产日韩a在线播放| 亚洲精品国产成人| 亚洲天堂热| 中文字幕在线观看免费视频| 亚洲视频成人| 99精品观看| 高清影院在线欧美人色| 国产日韩欧美网站| 久久这里只有精品99| 欧美久久久久久| 日韩在线一区二区三区免费视频| 窝蝌蚪免费精品视频| 亚洲视频在线观| 中文字幕免费视频精品一| 久在草影院| 大色综合色综合网站| 精品国产乱码一区二区三区| 欧美αv天堂在线视频|