亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 天正暖通算冷負荷的問題。。

    天正暖通算冷負荷的問題。。

    用天正暖通算冷負荷,算出來的南外窗16點的冷負荷才70W,到了晚上變成了負數。自己通過手算全是正數而且 都是幾百W。這是什么原因呢。。差別有點大啊。。求大神指導

  • 關于暖通空調負荷計算的一些問題

    想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝!!

  • 天正暖通8.0負荷的一些問題

    1 朝向修正是什么意思?2豎井溫度怎么確定?3默認房間熱/冷負荷系數怎么確定?4人體、照明、食物、設備、化學所占熱負荷的百分比怎么確定?

  • 鴻業暖通空調負荷計算6.0

    破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。

  • 天正暖通熱負荷計算的問題

    算熱負荷時采用門窗縫隙法,結果發現比換氣次數法算出的數值要小很多,最小的一個房間才30,求助前輩們,還有為什么冷負荷要算滲透空氣,熱負荷不用算滲透空氣呢?

  • 請教天正暖通負荷計算的問題

    請教各位大俠一個問題。用天正暖通負荷計算,系統是風機盤管加新風系統。集中新風系統。房間負荷計算表要算含新風負荷與不含新風負荷。怎么操作啊?計算新風是一個值,不算新風是另一個值,要在一份計算書反應,不知怎么弄,請賜教。不勝感激!謝謝!

  • 新人請教暖通負荷計算的問題

    新人請教:在用浩辰,鴻業或者天正的時候,大神們都是如何選擇圍護結構的材料的,我新人總是不能把建筑所用的圍護結構類型和書本上的對上號,對不上號就找不到傳熱系數和延遲時間等相關數據啊

  • 天正暖通2014負荷計算問題

    昨天下載安裝了天正暖通2014,今天用天正暖通2014打開以前用天正暖通2013計算的采暖負荷計算文件,天正暖通2014顯示的計算結果要比天正暖通2013顯示的計算結果大很多,請問這是什么情況~大家也可以試一下,是不是存在同樣的問題呢

  • 關于暖通規范有關熱負荷計算的疑問

    暖通規范19頁4.2.6條第3款,有關外門附加率的規定:建筑層數為n時,一道門外門附加率為nX65%(外門冷風侵入耗熱量=外門基本耗熱量XnX65%)...個人認為這里門是通向各樓層的入口處的門(比如底層樓梯間入口門)。舉個例子:一個住宅樓6層,如果是一層商業網點,那么網點的外門(只通一層)是否應計算冷風侵入耗熱,如需計算,如何計算?要是按規范該條的規定計算的話,n值應該取1還是取6?請各位高手指點指點,謝謝!

  • 天正暖通7.6計算房間負荷

    天正暖通7.6計算房間負荷

    如題 平時我們設計院都是用excel表格內套用的公式對房間的采暖進行熱負荷的計算 其實這種過程是半自動的 反正我個人這么認為 因為一些外墻?隔墻啊的面積都要手動在CAD圖中量得 然后計算 最后輸入到excel表格中去 這樣才能計算出房間的負荷 我感覺這樣的方法特別笨啊 本來天正暖通內部就集成了計算功能了 何必呢 但是 苦于不會使用 特前來求教啊! 各位大蝦能給出點兒詳細步驟么?不屑寫詳細的 寫點關鍵性的也可以啊 不剩感激!

  • 求助!!鴻業暖通負荷計算4.0

    求助!!鴻業暖通負荷計算4.0

    我安裝完鴻業暖通負荷計算4.0后,一打開就往出彈 試用版注冊 ,注冊完再打開還是 試用版注冊。。。。哪位高手幫幫忙,不然我連負荷都沒法算了。

  • 天正暖通8.0負荷計算問題

    我是一個新手,要做畢業設計,老師拿了副cad的圖,用天正8.0的來負荷計算,可是我不知道怎么樣,不能提取房間,請各位高手指一下路,幫個忙,在下感激不盡!

  • 天正暖通8.2計算熱負荷的疑問?

    天正暖通8.2計算熱負荷的疑問?

    請教大家個問題:用天正暖通8.2計算熱負荷,為什么冷風滲透耗熱量算不對,值僅是窗縫長度?是不是哪里輸入的有問題?

  • 鴻業暖通空調負荷計算算例

    鴻業暖通空調負荷計算算例

    熱、冷負荷:簡單來說,冬夏季我們之所以要有采暖制冷的措施,是要用送進來的熱與冷來抵消房間里的冷與熱。這就是所謂的熱/冷負荷。那這些負荷要怎么計算呢?首先我們就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外溫度低至0度以下,而室內需要保證18-22左右的溫度。這個時候,室外的冷空氣會通過外墻、外窗、門、開門縫隙、隔壁內墻、樓板等滲透進來。而我們為了維持室內的溫度,就需要持續的送進來相應的熱量以抵消這些傳進來的冷量。下面我們通過一個實例來看一下:項目概況:現有一位于青海省西寧市的廠房,在外墻、屋面施工完成時冬休來臨,因暖通專業還未正式施工,需要對建筑進行防凍保護,制作臨時采暖系統,其中外門、外窗采取棉氈封堵措施。外墻做法:

  • 跪求暖通負荷斯維爾軟件

    第一次在論壇發帖,真是瘋了,今天找了一天的斯維爾暖通負荷的軟件,網易土木在線,筑龍網,土木工程網,3d溜溜網等都試過了,請問各位同行有什么好的建議嗎?拜托了

  • 天正暖通負荷計算輸出問題

    天正暖通T20V4.0 輸出計算書時,只能選擇輸出為TXT文本格式的,選擇excle格式的總是出現下圖的錯誤提示,請各位大神救命!

  • 天正暖通負荷計算墻體類型問題

    天正暖通負荷計算墻體類型問題

    請問天正暖通的墻體類型是如何確定的?怎么確定外墻是哪一類(I,II,III,IV,V),我認真看過小編說的技術措施2003,也與現行暖通規范做了計算的比較,舉個例子說明建筑給我的節能計算書上的外墻做法(從外到內)各層名稱 厚度 導熱系數 修正系數干掛石材 8mm 3.490 1.000水泥保溫砂漿 3mm 0.930 1.000無機保溫砂漿 30mm 0.007 1.000加氣混凝土砌塊 200mm 0.236 1.000水泥砂漿 20mm 0.93 1.000最后傳熱系數K=0.72好了,我有了做法,對著技術措施2003選擇相應的墻體類型,但是技術措施上沒有完全對應的墻體,問題來了,根據措施2003第59頁的表格,我該選擇哪個一個墻體?墻體類型無法確定也就是對應的軟件的I,II,II

  • 天正暖通2013負荷計算的房間模板

    天正暖通2013負荷計算的房間模板

    本帖最后由 李軍 于 2013-7-31 08:26 編輯 本人在使用天正暖通2013負荷計算時,如下利用其房間模板功能:1、先在“模板管理”建好房間模板,“基本信息”表中房間面積、長、寬、高都為默認值,未修改。 如附圖1。2、在負荷計算中提取房間后,在右側窗口的“模板”中選擇剛建好的房間模板。 如附圖2。3、結果發現房間面積從36.03變成了默認的20平方!這不是我要的效果!!! 如附圖3。4、我想要的模板功能是: 房間面積由我“提取房間”時確定,選擇房間模板功能,只是想套用這類功能房間的人員密度、 照明、設備、新風等負荷源的設置標準,這些負荷源的數值應當隨著“提取房間”時確定的面積自動變化,而不是要使用模板房間的面積數據! 就是CAD的“特性刷”matchprop功能一樣,可以改變線型,但不會改變線的長短。5、請問版主大人,這個功能如何實現???

  • 暖通老人經驗談:負荷計算與估算

    設計周期緊不是理由,我們現在的設計周期比以前都緊,但還是要抓緊時間來詳細計算負荷。這同時也是審圖的要求。 很多新人上來就問***的指標是多少?有等回復的時間,還不如自己計算下。下面詳細說說:1、負荷估算要準確,需要長期的項目積累和豐富的生活經驗。 前者大家都認同,后面強調生活經驗而不是項目經驗。舉個例子,在以前很多傳統的數據手冊里面,展廳的人員密度是1人/平方,而一般的城市建設展廳,公司內部展廳等等,平時哪里有這么多人。手冊里面會議室的人員密度是1人/平方,這一般指像電影院那樣的會議室,而一般公司的會議室,一個大會議桌一放,哪有那么多人。 一些手冊里面的指標跨度很大,如某一功能房間,指標從120~250,相差一倍,你就高還是就低,需要根據本項目的特性來,即使一個傳統的功能區域,也必須了解其在本項目中的特性。沒有經驗的,只能詳細計算。

  • 暖通老人的經驗:負荷計算與估算

    設計周期緊不是理由,我們現在的設計周期比以前都緊,但還是要抓緊時間來詳細計算負荷。這同時也是審圖的要求。很多新人上來就問指標是多少?有等回復的時間,還不如自己計算下。下面詳細說說:1、負荷估算要準確,需要長期的項目積累和豐富的生活經驗。前者大家都認同,后面強調生活經驗而不是項目經驗。舉個例子,在以前很多傳統的數據手冊里面,展廳的人員密度是1人/平方,而一般的城市建設展廳,公司內部展廳等等,平時哪里有這么多人。手冊里面會議室的人員密度是1人/平方,這一般指像電影院那樣的會議室,而一般公司的會議室,一個大會議桌一放,哪有那么多人。一些手冊里面的指標跨度很大,如某一功能房間,指標從120~250,相差一倍,

點擊加載更多

暖通負荷

暖通負荷專題,為您提供暖通負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通負荷 相關的專業交流討論,更多暖通負荷相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防供電

負荷類型

主站蜘蛛池模板: 欧美日韩小视频| 国产精品观看在线亚洲人成网| 在线啊v| 亚洲精品亚洲人成在线观看麻豆| 日本中文字幕网址| 欧美在线影视| 欧美在线看欧美视频免费网站 | 亚洲国产www| 无码中文字幕乱在线观看| 日本一区二区精品88| 人人干人人插| 日本免费网站视频| 日本在线观看成人小视频| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 日 在线播放| 日日操日日舔| 亚洲福利视频网站| 亚洲国产日韩欧美| 亚洲综合色秘密影院秘密影院| 亚洲丝袜综合| 在线看免费毛片| 免费看亚洲| 99久久99久久久精品久久| 222aaa免费国产在线观看| 99热黄色| 跪在老师脚下吃丝袜脚| 国产精品极品美女自在线观看| 国产美女色视频| 久久成人免费| 欧美韩国日本一区| 日本在线中文| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 亚洲人免费| 成人精品视频| 久久免费精品国产72精品剧情 | 亚洲麻豆视频| 亚洲综合精品香蕉久久网| 最近中文字幕无吗免费版| 99视频免费在线观看| 成人爽爽激情在线观看| 黄网站在线观看高清免费|