一小區共18幢樓,有一類商住兩幢,二類商住15幢。現設計將消防用電設備、安防系統、應急照明及疏散指示、生活泵、潛污泵作為一級負荷,電梯設為二級負荷,空調及一般照明設為三級負荷。個人以為:生活泵、潛污泵可以不設為一級負荷,甚至不作為二級負荷,可以作為保障電源(單電源回路,在市電、發電情況下不中斷供電)即可。請問可行嗎?
最近做一個市政工程,多處雨水泵站、水閘等,翻看下民規 泵站設計規范 只在給水排水設計手冊第5冊3.4.5對立交排水泵站有明確的電源要求,其他污水泵站 雨水泵站 水閘均未見明確的用電負荷等級 請教各路高手 市政雨水泵站、污水泵站、排澇泵站、水閘負荷等級都如何確定
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢? 我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。
普通客梯負荷等級在老民規JGJ/T16-92中為二級,新民規JGJ16-2008中則沒有規定.現在設計中普通客梯用電負荷等級按幾級設計.請賜教.
室外消防用水量不超過35L/s的易燃材料場和室外消防用水量不超過30L/s的工廠、倉庫,其消防用電設備可按(幾級負荷?)要求供電。
5層賓館,3700多平方米 設高位水箱、室內消火栓、自動報警、自動滅火系統,應急電源是蓄電池組。請問:1.、該建筑是什么等級的消防用電負荷? 2、火災時,主電源停電,什么電源給消火栓泵和噴淋泵起泵供電呢?這個問題糾結很長時間,請各位給予指教!
“建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫的消防用電應按一級負荷供電”。 是建筑高度大于50m的丙類倉庫的消防用電按一級負荷供電, 還是凡是丙類倉庫,消防用電就按一級負荷供電?
知識點:給排水設備用電負荷等級的確定 1、負荷等級的劃分 2、石化規對消防泵用電等級的要求:
根據 中 華 人 民 共 和 國 國 家 標 準《圖書館建筑設計規范 》GBJ 38—99中7.3 建筑電氣 7.3.1 藏書量超過100萬冊的圖書館,其用電負荷等級不應低于二級;其他圖書館,用電負荷等級不應低于三級。而新的《民規》JGJ16-2008中,附錄A規定,圖書館藏書量超過100萬冊及重要圖書館的安防系統、圖書檢索用計算機系統用電為 一級*,其它用電為二級。一級*為一級負荷中特別重要的負荷,除了2路電源還需要應急電源。其中附錄A注:中第二條,各類建筑物的分級見現行的有關設計規范。這里明顯的兩個規范不統一,我們大家在做設計如何確定負荷等級,還有根據規范上述的內容,100w冊以上的圖書館一般的照明插座也得按2級負荷來做了,感覺是不是有必要?最近在網上又找了一篇論文中規定的圖書館用電負荷等級如下:
一類金工廠房的用電負荷等級是多少,一個2層的一類金工廠房,總面積4000.里面有卷簾門,貨梯,這兩處動力我準備用雙電源,照明的話 不知道是否需要用雙電源。
供電設計規范提出了一級用電負荷、二級用電負荷、三級用電負荷的劃分依據,工業與民用配電設計手冊(第三版)有機械工廠的負荷分級表和民用建筑的負荷分級表,(P26-P29頁),請教高手誰有其它行業(例如化工、玻璃、冶金)的用電負荷分級表,具體到某個裝置、設備是什么等級?
該商場共五層,總面積33000多平米,按江蘇商業規范DGJ32/J67-2008為特大型商場,按11.1.2條規定為一級負荷; 但是按民用建筑電氣設計規范JGJ16-200表3.2.2 常用用電負荷分級表15大型商場、超市:經營管理用計算機系統電源一級*;應急照明、門廳及營業廳部分照明一級;自動扶梯、自動人行道、客梯、空調電力二級. 到底按幾級負荷計算啊?拜托!!
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
旅館規范上說一.二級旅館的高級客房照明為一級負荷,全國措施上說四星級以上賓館客房照明為二級負荷。問題一:建筑規范上說的六級和旅游規范說的五星是什么關系?問題二:不論客房照明為一級還是二級負荷,一般都需要雙電源供電,但我們每間客房都設了節電型配電箱,照明和插座都由此箱配出,那樣就都成了雙電源了,這樣做合理嗎?請做過四星級以上賓館的朋友不吝賜教,多謝。
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
現在遇到一個問題,請大家?guī)兔獯穑粋€病房樓,病房里醫療設備帶上的插座應該是二級負荷嗎,看了好多圖,有的是按二級負荷,但大部分都是三級負荷單電源的,大家說該按二級負荷考慮嗎,幫忙找找依據。謝謝!
廣州某商旅綜合樓,六層21米高,首層為設備用房和大堂二層商場(710平米)三至六層為客房(每層866平米)該建筑設有自動噴淋、消火栓系統、自動報警系統、防排煙、消防控制室。該建筑物的室外消防用水量為20L/S,根據《建規》11.1.1條該建筑消防負荷為三級。請問消防控制室、消防泵房、防排煙機是否還要設雙電源?請各位大俠指點,謝謝
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。
你在看電氣施工圖紙時,應該都能看到電氣設計說明中,有一條關于電源的負荷分級的描述:XX用電設備為一級負荷(或二級負荷);XX負荷為三級負荷。這個負荷等級是根據什么確定的呢?我將用電設備的負荷大致分為三大類:消防負荷、重要負荷、普通負荷。 對于消防負荷的負荷等級,根據《建筑設計防火規范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3條的規定來確定,規范條文如下:10.1.1 下列建筑物的消防用電應按一級負荷供電:1 建筑高度大于50m的乙、丙類廠房和丙類倉庫;2 一類高層民用建筑。 10.1.2 下列建筑物、儲罐(區)和堆場的消防用電應按二級負荷供電: