單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相對稱負荷計算容量的15%時,應全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷想加。這幾句話,該如何理解,最好您能幫我舉例說明,謝謝~
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
單相負荷應均勻分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相對稱負荷相加。 對于以上三句話的理解如下:假如1:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷14KW(相電壓) 那么總負荷為114KW 對嗎?2:三相進線 三相負荷100KW 單相負荷20KW(相電壓) 三相分配為7KW,7KW,6KW 取最大相7KW再乘3作為等效三相負荷,為21KW,那么總負荷為121KW對嗎?請大家指教
現在某小學冬天用電暖器,電暖器均為單相,加起來的總功率為2000KW,現要計算用多大的變壓器,本人一直搞不明白,是直接用2000KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率,還是2000KW/3=667KW,然后再667KW*同時率/功率因數*變壓器經濟運行率?因為總負荷時2000,分到每相是667呀?求高手詳細解答,謝謝!
EPS下的負載為:1、PLC:單相/300W;2、照明:單相/400;3、電機:三相/700W L1:3臺PLC、2盞照明(3×300+2×400=1700W) L2:5盞照明(5×400=2000W) L3:1臺電機、3盞照明(?) 請問對于這種三相、單相負載并存的線路應該如何計算線路總負荷??謝謝高手指點!! (QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
書上只給出公式,沒有推導過程,不是很明白.特別是相電壓的單相負荷壓損和線電壓的單相負荷壓損的計算,很不是明白.
最近遇到一個簡單的案例:臨時民工宿舍有18間,按每間3KW用電量計算,平均地分別接在三條相線,中性線共用。主線選用BVV--4x25,每間再用BVV—3x4接入。但本人愚鈍,實在蒙了——每條相線平均負荷3*6=18KW,那么該N線是不是說負荷著18*3=54KW的電流呢?在三相用電設備中,中性線是回流不平衡電流的,這個我理解。但上邊這個模型里,這么多的單相用電,共用的N線是怎么工作?作用就不是回流不平衡電流了吧?[ 本帖最后由 cooo-zengz 于 2011-3-25 23:16 編輯 ]
3.4.5 單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加,以上是<民規>的規定,請問這條在什么情況下使用,如何使用呢?舉例說明:我在做一個10層的照明,三相供電引入.A相供電給1.2.3層,B相供電4.5.6層,C相供電7.8.9.10層,每層2戶,容量按8KW計.則A相供電為48KW,B相供電為48KW,C相供電為64KW.那三相的總容量?48+48+64對不對???如果不對如何計算???
請問各位前輩,計算一個無外墻的、非底曾、非頂層的房間的熱負荷,除了考慮人員及一些設備方面的熱負荷外,還要考慮些什么?先謝謝了!
先謝謝大家: 請問大家,負荷計算中,有功,無功,視在功率,的公式是怎樣的呢,我在一個表上看到一個數字,有功是130KW,無功是116KVAR,電容補償是73KVAR,視在功率137KVA,請問視在功率是怎樣計算到的,我算了好久都對不上,還有就是電容補償是怎樣確定的,謝謝了.
現在已有一套線路用四根25mm2的銅芯線(從電線桿牽下來的),三相分別用100A保險和30(100)A單項電表 100A空開.帶54臺1.5匹(2000W左右)的空調.好像也沒問題.按照標準的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A嗎?為何還能使用正常呢?這樣算法對嗎?
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
望各位大蝦給推薦一款好的負荷計算軟件,現在用了幾個版本,計算結果不一樣,俺比較過,鴻業5.0和6.0計算的結果就不一樣,6.0偏大,不過俺的6.0是試用版的!最近院里要買新軟件,真不知道那個好阿,請各位給推薦比較一下阿 多謝了!
我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)
本人對建筑用電是個菜鳥,最近編輯一個用電方案,對于用電負荷計算的Kx Cosφ 和tgφ 取值是如何計算出來的,在哪個表可以查得到。
單相負荷應均衡的分配到三相上。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時,按最大相負荷的3倍作為三相對稱負荷計算。當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷的總容量?5%時 這是什么意思呀,能舉個例子說說么
民規中有關于單相負荷應均分到三相上,當單相負荷的總計算容量小于計算范圍內三相負荷總計算容量的15%時,全部按三相對稱負荷計算..請教下:里面的單相負荷總計算容量和計算范圍內三相對稱負荷總計算容量確定?
我用的天正電氣8.0。 計算單體的負荷用的是強電系統--系統生成的選項。 但是做出來計算功率有 Pjs=96.00kw 總負荷Pe=73.81kw. 怎么Pjs比Pe還大。。。是我錯了還是軟件錯了。總的計算功率Pjs是怎么的來的呢?。另外有人說可以用Excel編的程序算,不知道哪里有啊?好不好用呢。 請知道的老師回答下,謝謝!
冷干機負荷計算一、1立方處理量1、熱負荷計算:壓縮空氣進氣溫度38度,出風5度,工作壓力0.7Mpa.查濕空氣飽和水蒸氣分壓表得知:t2=80 ℃時 p sb2= 6.62 kPat3= 5 ℃時 p sb3= 0.82 kPa求含濕量:d2=5.188 g/kg(干)d3=0.41 g/kg(干)求焓值:h2=51.4937 kJ/k g (干)h3=6.08 kJ/k g (干)熱負荷:Q=3269.9 kJ/h(907.4363W)蒸發器負荷冷凝負荷:Q=907.4363×1.2=1088.924 W.不知是否正確?
請問夏季通風室外溫度是指哪個溫度?夏季空氣調節室外計算干球溫度,夏季空氣調節室外計算濕球溫度,夏季空氣調節室外計算日平均溫度各自的用途和關系。計算負荷時到底要用哪個溫度計算?為什么要用該溫度來計算?期盼各位專家前來講解!謝謝!