最近在做一個一級的醫院,話說一級醫院好可憐,查了好多資料,最多只明確說了其中的 急診室 是二級負荷,其他全是介紹二級三級醫院負荷分類的....那一級醫院沒有一級負荷嗎,消防負荷又算幾級呢?求做過相關項目的大神講解下
知識點:電力負荷的分類
我在南京的一家設計院工作,我們南京地區公建用電不管是高計還是低計量,照明和動力得分開計量,電價也不相同。供電局有規定,營業性場所的中央空調算動力用電,分體空調算照明用電。我以前做一般是把空調主機及配套的泵算動力,而各場所的空調機還是按照明算。不知道各位是怎么做的,如果按動力算,那每個區域不得都有動力進線,進線回路太多了,分計量也不方便,得多裝一個表啊。還有廚房用電你們是按動力還是按照明計量的啊,我一般都算成動力用電。如果按電熱設備算照明、電動機等機械設備算動力,那每個廚房又得進兩路電源了。特別是一些分隔成很多塊的小型餐飲的廚房,分細了更是不方便。我感覺動力、照明分類標準還是蠻籠統的,很多場合是一筆糊涂帳。真希望有版里的高人出來指點一下啊,這里先謝了!
想問問大家我知道的監理分為 國字號的省字號的和監理員想問問有什么區別嗎?國字號就是全國注冊監理工程師吧!那省字號的呢和一般說的監理員區別在于什么呢?一個項目上面有一個國字監理一個月7000最低的普通的也就是2500
近日設計某辦公樓時,將多聯機室內機(50W左右)從普通照明箱的單獨回路供電,即與照明、插座系統共用照明箱。審圖公司認為風機等系統屬于電力系統應單獨設置照明箱,請教各位專家這一條是否有依據?多聯機室內機到底是屬于照明系統還是屬于電力系統呢?另外順便請教一下衛生間的排氣扇,和照明燈具一個回路,通過一個多聯翹板開關分別控制照明與風機是否合適,謝謝!
關于設備負荷計算:什么是電熱設備、電動設備、工藝設備?1、商場內的升降電梯及自動扶梯屬于電動設備吧?2、空調箱屬于電動設備還是工藝設備?3、商鋪里的萬用插頭屬于電熱設備嗎?急需解答。謝謝
冷庫可廣泛應用于食品廠、乳品廠、制藥廠、化工廠、果蔬倉庫、禽蛋倉庫、賓館、酒店、超市、醫院、血站、部隊、試驗室等。其主要
一個100平方米的書法活動室應設幾組電源插座(非空調插座)?它的負荷如何預計?規范上找了好久,但是沒有結果.各位高手,幫幫忙,謝謝啊!順便說下依據哈.
如果單獨統計備供的容量作為備供負荷,可以省不少高可靠用電費,而如果作成全備供的話,高可靠費用要多交不少,但是低壓出線簡單了,大家說說看。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
自己截圖整理的——高層建筑分類對應用電負荷分類
冷庫負荷的計算一直是很繁的一件事。因影響結果的因素很多,大多同行都是估算。確定部分條件:如面積、高度、庫存品種、進貨溫度、冷庫溫度等等,就可進行估算了。請大家就民間最常見的200平方的冷庫發表自己的看法,相互交流、交流:1.高溫庫0~5度,存一般食品。2.低溫庫-18度,存肉食品。先謝謝大家參加討論!
請教大家問題(謝謝了!)本人做機場供電(新手,不好意思),最近做了個包頭機場的變電站:一級負荷,10kV高壓雙路進線,單母線分段接線(設聯絡開關、手動切換),兩路高壓同時使用,互為熱備用,單路可待全部負荷.低壓還帶應急柴油發電機。這個方案在機場行業用了很成熟了,而且行業內部評審也通過??墒菆D紙送到供電局報裝卻卡殼了,供電局意見如下:1、高壓應改為一用一備(一路使用,另一路為帶電備用但不上負荷)。2、高壓電源應該為自動切換裝置(不允許手動切換)3、綜保系統用電除了直流屏外還應單獨設置所用變。小弟是新手,這三個問題看不明白啊,規范對一級負荷的要求寫的很明白啊~而且我覺得高壓同時使用總比一用一備可靠啊~還有就是高壓自動切換我們院的老工程師說并不可靠(說萬一誤動作了兩路可就都o(jì)ver了?。﹡直流屏為什么單獨設置所用變???以上問題希望大家賜教?。。?!謝謝了?。?!
小弟我正在進行一個工業區用電負荷的計算。采用的是單位用地指標法。一般來講,計算得到的用電負荷都要乘以一個同時系數,大概0.7左右,但是我今天看了一本報告,里面在計算實際的用電負荷的時候不僅乘了一個同時系數0.7,另外還乘了一個需要系數0.8,我想問大家在總體規劃階段計算用電負荷的時候是只需要乘同時系數,還是需要再乘以一個需要系數?謝謝。
我用的計算軟件是鴻業負荷計算3.0版,這個工程地上共有24層,將近100米高,3層以上層高和維護結構都相同.我用輸好的房間信息計算采暖熱負荷時,標準層每層的負荷相似,可是我用相同的房間信息計算空調熱負荷時,第5層比第4層多了幾十KW,不知何緣故.后來我將5層各房間的負荷加起來,和軟件生成的結果對照,發現軟件生成的結果大了,是軟件的錯誤嗎?還是我沒有注意空調熱負荷參數的設置,正在苦惱中,哪位仁兄可以幫我分析分析呀(我曾經為了簡便,將標準層刪除掉只剩一層;可是我后來把刪掉的標準層都添加上后,計算結果還是一樣有這個問題)
一級負荷應由兩個電源供電。請教:柴油發電機所提供的電源可不可以作為其中的一個電源?(我個人理解柴油發電機所提供的電源應該是應急電源,不能作為一級負荷的供電電源!不知對不?)請指點!謝謝
負荷分類
負荷分類專題,為您提供負荷分類相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與負荷分類 相關的專業交流討論,更多負荷分類相關內容請訪問