亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 過負荷保護電器有關問題

    配電箱插座出線開關整定值為32A,用BV3X4導線穿塑料管不滿足JGJ/T16-92第8.6.3.4條的規定。請問各位大哥,應該怎樣做?

  • 有關于消防負荷的過載保護問題

    為了滿足《低規》GB50054-95-4.3.5"突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。"的規定,在末端的開關不設置過載保護是可以的,但是在上一級的配電柜中的開關是否也不能設置過載保護?

  • 關于消防負荷的熱保護問題

    規范要求消除負荷的熱保護不能用于斷電,只能用于報警之類的。這樣可行嗎?雙速風機,平兼消的設備如何處理熱保護?從配電所一級開始,一直到設備末端,怎么辦?望高后賜教。

  • 什么是感性負荷,什么是容性負荷

    選擇ABB的微型斷路器,它們定義了幾種特性C,D,K請問什么是感性負荷,什么是容性負荷?具體說明下,我感覺我們接觸到的設備都是感性的呀!

  • 什么是漏電保護附件,什么作用!

    什么是漏電保護附件,什么作用!以前沒接觸過,問設計說不是用于保護人身安全的,是用于消防的。有誰知道能解釋一下!

  • 請教什么是比率差動保護

    什么是比率差動保護,什么情況下引起電機比率差動動作?和速斷差動有區別嗎?

  • 請教微斷的過負荷保護問題

    我一直想,比如c65/32A/3P微斷,當電流達到多少的時候會過負荷跳閘?一般延時多少????

  • 什么是保護接零與保護接地

    什么是保護接零與保護接地

    問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是

  • 你知道什么是保護接零嗎?

    知識點:保護接零

  • 什么是三級配電、二級保護?

    1.三級配電二級漏保總體要求 ★ 施工現場配電系統應采用三級配電、二級漏電保護系統;

  • 請問:什么是斷路器的沖電保護?

    請問:什么是斷路器的沖電保護?以前只學過斷路器失靈保護啊!剛參加工作搞繼保,請教高手了,我找了一下好像相關的資料很少!!

  • 什么是基本農田保護制度?

    根據《土地管理法》規定,下列耕地應當根據土地利用總體規劃劃入基本農田保護區,嚴格管理:①經國務院有關部門或者縣級以上地方人民政府批準確定的糧、棉、油生產基地內的耕地;②有良好的水利與水土保持設施的耕地,正在實施改造計劃以及可以改造的中、低產田;③城市蔬菜生產基地;④農業科研、教學試驗田;⑤國務院規定應當劃入基本農田保護區的其他耕地。

  • 真空負荷開關的過電流保護

    請問真空負荷開關上能加過電流保護嗎,怎么加?(FZRN25-12D)帶分勵脫扣線圈DC220V是不是吧過電流保護器的常開觸點、電流互感器、分勵線圈串接就可以了……請教各位大俠

  • 什么是變壓器差動保護,什么原理?

    知識點:最大暫態電流 <

  • 重要--關于消防負荷過載保護的做法!!!

    根據《低壓配電設計規范》GB50054-95,第4.3.5條的規定“突然斷電比過負載造成的損失更大的線路, 其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。”。現在,在我們的設計時,出現了很多做法:1、斷路器直接取消熱脫扣器,只保留電磁脫扣器,當線路過載時,斷路器就不切斷電路了。2、斷路器只保留電磁脫扣器,斷路器下端設線路專用熱繼電器作為過載信號的輸出,而不跳閘。3、斷路器只保留電磁脫扣器,斷路器下端設電流互感器,帶智能數字電流表,過載時,由電流表發出過載信號。 以上方法都滿足了“不應作用于切斷電路”的要求,第2、3種方法還滿足了“應作用于信號”的要求。但是,以上方法都是不妥的。特別是第1種方法,連報警信號都沒有,是完全錯誤的。大家請仔細注意規范條文“過載保護”,規范要求的是當線路的載流量達到“過載保護”動作的值時,“應作用于信號而不應作用于切斷電路。”也就是說,并不是在超過了“過載保護”的保護范圍后,線路保護斷路器還不跳閘。王厚余先生(把此規范條文編入強制性條文的老前輩)日前在講座時,說得好:誰叫你們把“保護”吃了,此規范條文是告訴你們,對特別重要負荷(

  • 變壓器負荷開關熔斷器保護

    1000kva變壓器采用負荷開關熔斷器保護還需高壓柜嗎?謝謝![ 本帖最后由 shongshanhu 于 2012-8-15 10:19 編輯 ]

  • 請教:主變保護、過負荷計算的相關問題!

    基本情況:35kV常規電磁式變電站,10kV.35kV單母線結線方式,主變型號:SZ11-8000/35,聯結組別:YNd11。主變保護速斷,過流開關跳兩側,帶開關傳動(變比150/5);過負荷定值:160A/5.3a/6s發信;電流速斷600A/20a/0s過電流186A/6.2a/0.8s主變變低CT變比600/5。問題1:該主變保護開關跳兩側,是不是用到變高和變低的CT150/5接線,從而實現開關傳動跳兩側?2、根據以上參數,主變過負荷發信時,如何換算變低一次電流達到多少安時,主變過負荷發信。計算過程如何?3、我對問題2的理解是:變高額定一次電流8000/35*1.732變低額定一次電流8000/10.5*1.732但問題是實際過負荷發信時,額定計算不能代替實際過負荷監控,心中沒底。4、主變低壓側過負荷定值是按什么依據設定的?兩個參數無法理解!請教前輩們,謝謝、、、、!

點擊加載更多

什么是過負荷保護

什么是過負荷保護專題,為您提供什么是過負荷保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是過負荷保護 相關的專業交流討論,更多什么是過負荷保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

輪胎負荷

負荷清單

主站蜘蛛池模板: 国产视频成人| 久久国产亚洲电影天堂| 亚洲精品福利网站| 色爱区综合激情五月综合色| 一区二区三区在线 | 欧| 色妞www精品视频免费看| 欧美裸妇| 免费观看黄视频网站| 久艹在线观看视频| 黄的三级在线播放| 国产午夜成人无码免费看| 干日本老女人| 分享一个无毒不卡免费国产| hd69xxx| 99re这里只有精品视频在线观看| a级精品九九九大片免费看| 有人有片的观看免费视频| 国产成人免费观看在线视频| 在线一区免费视频播放| 在线中文字幕亚洲| 中文在线视频观看| 亚洲视频 在线观看| 久久免费大片| 亚洲绝美精品一区二区| 4d影院网站| 成人国产在线24小时播放视频| 电车里的| 国产综合福利| 看毛片网| 青青青国产视频| 色无极影院亚洲| 亚洲男人影院| 中文字幕无线码欧美成人| 国产在线成人一区二区三区| 999精品免费视频| 成年人网址在线观看| 国产乱偷国产偷高清| 精品在线视频一区| 欧美精品观看| 网色视频| 中文欧美日韩|