1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
關于電纜敷設有幾個問題,請教一下大家。一、電力工程電纜設計規范中,有條款:1 電纜應敷設于壕溝里,并應沿電纜全長的上、下緊鄰側鋪以厚度不少于100mm的軟土或砂層。2 沿電纜全長應覆蓋寬度不小于電纜兩側各50mm的保護板,保護板宜采用混凝土。但目前我看過好幾個工程,直埋電纜沒有做過這些措施的,鋪沙還偶爾能見,蓋保護板真是一次沒見過。也沒見拿個業主或者監理提反對意見。是不是用鎧裝電纜這些措施可以省略?二、規范中說:每管宜只穿1根電纜。但在實際工程中,一管穿多跟電纜還是很常見的。我想問一下如果是通訊電纜,或者光纖有沒有要求,一管最多只能穿幾根。三、規范中條款:5. 1. 4 同一層支架上電纜排列的配置,宜符合下列規定: 3 除交流系統用單芯電纜情況外,電力電纜相互間宜有1倍電纜外徑的空隙。這條中“同一層支架”是指像電纜溝支架那種鋼結構支架么,橋架、槽盒里敷設有沒有間距要求?但我想說的是實際工程中電纜都是堆一塊貼緊緊的,沒見過還專門留間距的。這是什么情況?
電纜穿管敷設的降容系數,請問大家在工程實際中是怎么考慮的?記得以前是按穿管1根降容為0.9,2根管子時降容約為0.79,多根并聯時還要降低!感覺這個降容系數太低了,是不是留的裕度太大了啊?請問大家都是怎么取值啊,有沒有相關的規范或手冊可參考?
這是某電纜廠家提供價格表,供各位參考。
敷設方式一般分為: 直埋敷設 、電纜溝敷設 、電纜隧道敷設 、排管敷設 、架空敷設 、水底電纜的敷設。電纜敷設圖片
論文簡介:值得學習的礦物絕緣電纜敷設-99d163國標圖集 投稿網友:toshiba2010 上傳時間: 2013-10-24
YJV-4(1*240)和YJV-2(4*1*240)和發電車電纜2(4*1*240)是什么意思
現手上有個景觀的項目,總共室外有6個照明配電箱,先甲方要求給這6個照明箱做一個總箱計量,并要求做一下總箱到6個照明配電箱的電纜敷設,小弟第一次做室外電纜敷設,所以不太懂,求大俠們指教,有什么規范,做室外敷設做電纜井還是手孔井,多遠放一個
我們這有八座塔,平均高度50M,每個塔有五層,塔上有十多個儀表點,每層倆。儀表線管是用的一根DN70的管配上去的,在每層用三通穿線盒引出分支管。現在我們要敷設儀表電纜了,到DCS大概有200米。請問有什么好的方法么?謝謝大家了。
我單位新建廠房,施工變壓器及高壓線路距離施工中心較遠,由于是鋼結構廠房,不能采取架空線路,以免和鋼結構安裝產生沖突,只能采用低壓電纜從變壓器引至施工現場的一級配電箱,再分配給現場各施工單位的二級配電箱,請問該段低壓電纜該如何敷設?是直埋還是直接放在地面上?
甲方要求將變壓器和低壓柜設在不同地方,相隔200多米,現在計算低壓柜那邊總計算電流800多A,參照常用數據上面變壓器低壓側出線選擇YJV電纜3×2(1×300)+1(1×300),我想問的是這是什么樣的電纜?相線是兩根300的中性線是1根300的,埋地敷設的話應該怎樣穿管?穿多大的管?