像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
大家好。請教一下。。目前項目上遇到有6跟管道需敷設。但是寬度不夠。請問。1.直埋是否可以上下埋??上下間距應該是多少??2.如不能直埋是不是只能做管溝敷設。
現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。
求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別?。堪硾]到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。
表3.1.2 直埋敷設管道最小覆土深度 管 徑(mm) 50~125
為什么電纜直埋敷設,除控制電纜外,電纜之間需要保證間距。 但是橋架上敷設電纜,就都是一根挨一根的敷設呢?哪怕控制和電力電纜同橋架敷設,也只需要穿鋼管或者加隔板就可以,不用再拉開距離。 而且直埋敷設的電纜,基本都是帶有鎧裝和屏蔽層,不保持間距,影響很大嗎?
規范上要求,在同一路徑直埋敷設時,電力纜和通信纜的間距要求是500mm,這個數據是基于通信纜怕干擾而設定的安全距離,但是光纜是不怕電力纜的干擾的,那么光纜和電力纜的間距是否可以小于500mm呢?有沒有什么規范可循?
如題,百度文庫上有一種做法,但沒有依據: 除注明外,室外電力及通訊電纜均采用鎧裝電纜直埋敷設,埋深0.8米,過基礎及道路,均穿鋼管保護,過道路時埋深1.0米,過擋土墻時穿鍍鋅鋼管沿墻明敷設。電纜及電纜敷設后地面上應做明顯標記。配電間至室外電纜溝及室外電纜過道路處均預留兩根DN100鋼管。求相關做法及圖集。
凍土層深為2m,電纜采用鎧裝電纜直埋敷設,請問采取什么保護措施?規范上說在凍土層內敷設的電纜要采取保護措施,是否鎧裝電纜也要采取措施?采取什么措施?謝謝!
同等條件下,室外采暖管道直埋、架空、不通行地溝敷設哪種更經濟?另外在寒冷地區凍土層室外采暖管道是不是必須埋在凍土層以下?直埋敷設管道,能不能用巖棉、礦渣棉作為保溫材料?
關于直埋蒸汽蒸汽管道可采用無補償敷設,我一直沒搞清怎樣才能讓管道與地面摩擦力大于管道膨脹應力,因為供熱管道需要保溫,那摩擦力怎么解決?
直埋、穿管、排管、電纜溝,這四種電纜敷設方式需要注意什么?
1976年——1980年我公司等五家單位合作進行了熱力管道無補償直埋敷設試驗研究,先后完成了直埋管道冷態下的摩擦力試驗、“L”型管段熱脹模擬試驗、內壓和軸向作用下三通強度試驗及埋地固定墩穩定性試驗四個課題的研究。在冷態試驗取得了數據并確定計算方法后,又進行了長230米、管徑DN500直埋管道的熱態試驗,試驗模擬工程實際情況進行了溫度、壓力荷載50次循環、并測定了管道的應力變化及固定墩的推力變化。 試驗結論:1)采用低碳鋼材質的直埋熱水管道,直管段不設補償器強度能夠滿足要求。2)管道強度計算按應力分類法推導的計算公式符合實際,在工程設計上有足夠的準確性。3)理論推導的“L”型管段計算公式經試驗驗證正確可靠。4)試驗中取得了摩擦力經驗公式、三通加固方法、固定墩計算方法等技術參數,可供工程設計參考。
在做一個小區采暖管網時,需要做一個Z型拐彎,轉角不是兩個90度,而是兩個20度左右的轉角,這種情況是否可以用作自然補償,如果不能用作自然補償,這段是否需要采取特殊處理,設計計算時,應該按直管段計算還是其他方式計算,請各位同仁指教。謝謝!?。?!
請問一個低壓電纜120的,直埋敷設,過一條小溝,深2米,寬約1.5~2米,請問怎么設計?一種建議是穿管,距溝頂0.5米敷設。請大家給出具體建議,穿什么管,管徑多大,埋深多少?
穿管敷設是不是直埋敷設的一種??排管敷設是多根保護管,穿管敷設只有一根?那什么時候需要我們用穿管敷設,什么時候就需要排管呢? 看電纜根數?穿管敷設是在外力較大的時候,不能采用直埋的時候才用的??為什么我找不到關于穿管敷設的描述?都只有排管敷設和直埋敷設?在什么書上有呢?
之前曾經整理過一篇專門介紹 管道敷設方式 的文章,但是并沒有單獨各種敷設方式進行過對比,這里把
HGJ517A-1991 化工企業電纜直埋和電纜溝敷設通用圖