求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別啊?俺沒到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。
在畫總圖時,應甲方要求所有室外電纜均采用混凝土排管敷設。查閱圖集(94D164)后發現有以下幾個問題:1.由于受現場其它管線的影響,電纜排管工作人孔井除直線井外,其余均不能按照圖集上所示尺寸大小,不知有何合理解決方案。2.關于人孔井內排水問題。按民規要求,人孔井內需設集水坑,但不知采取何種方法集中排水。3.人孔井間距按規范要求為150m,而圖集是50m。不知以哪一種為準,還是有其它規定。4.是否還有其它圖集可參考,除了標準井之外,是否可以自己設計井的形狀與大小。5.此種敷設方式在設計與施工時需要注意哪些事項。懇請有過這方面設計經驗的同仁不吝賜教。
800截面的電纜,外徑100mm左右,采用排管敷設,敷設長度約460m。請問余量如何敷設更好,如果設在工作井內,工作井好像有些大?
各位大俠,請問在電纜排管敷設時,根據電纜的大小選擇排管,是不是比電纜外徑大即可,還是有什么規定?比如要比電纜外徑大多少?
最近查看規范,發現國家規范《電力工程電纜設計規范》時發現,書中并沒有列出排管敷設時的電纜載流量校正系數,只是在條文說明中帶了一句--參考原蘇聯和日本的一本設計規范,但并無列出該規范。這是為何,在現在的住宅小區,電纜已經大量采用排管敷設方式,覺得很有必要列出該數據,讓大家設計時也做到有理有據!那位能提供一些信息!
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
在有人操作的地方必須作安全接地。電纜溝應作,每隔20米(我做的為100m)跨接一次,這是電纜溝左右側的等電位聯結線,避免電壓差造成的電擊事故。電纜排管無人操作,可以不做,不會出現安全事故。但其電力井必須做,只要每個井達到接地電阻值就行了。
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
1.電纜溝兩側通長敷設扁鋼,還要每隔20米跨接一次,用鍍鋅扁鋼做接地極,做起來看著挺累,到底為什么要這樣做呢?2.見到電力局的圖紙,電纜排管,穿PVC-C管,還通長敷設扁鋼,在人井處設接地極,這么做又有無必要呢? 望高人指點。
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
請問在不到一米厚度的地上如何做電纜排管埋設?下面是地下室,地下室頂板只有7、80公分厚井深都達到1.3米有相關經驗的請指教
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
市政電力電纜排管在橋側壁懸掛敷設