亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • [求助]多些各位!有關電纜敷設的問題!

    規范中規定“每根電纜管的彎頭不應超過3個,直角彎不應超過2個”,如果實際施工中電纜的路徑必須拐超過3個以上的彎,該如何鋪設電纜管?

  • 地下電纜敷設的特殊情況

    小區規劃原計劃是線路VV22電纜直埋敷設,現發現地下水較高,地面下80CM有水,而電纜埋深1M,應如何處理。用何電纜?到冬天要防凍嗎?

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。

  • 請教多根電纜的敷設方法

    通往樓外30米距離的配電室,vv電纜的數量非常多,約有4芯50平方的60根,需要通過一條混凝土的有坡度的寬約5米的行車道路,車道比地面低了3米,采用什么方式敷設?能用排管嗎?請老師指教,謝謝了!

  • 大型電纜豎井敷設的疑問

    大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝

  • 線槽里面電纜敷設的意見!!

    線槽里面電纜敷設的意見!!

    在做一個住宅地下部分.出線為線槽SR400*100.但是省圖的要求我改為CT.(SR內不可以走電纜嗎?))

  • 請教電纜計量和配線敷設

    1、建筑物的電纜進戶管中的進戶電纜是否需要計算?易網-電氣-論壇-新手上路(二)電纜、橋架篇上說不需要計算。原因是進戶電纜通常由外線工程施工。請問實際做預算中,你是否計算了?2、電線的敷設方式為FC,請問走地面和樓面的埋深是多少?6、電表箱與計量表是同一概念嗎?

  • 由單元到用戶終端如何敷設電纜

    最近見到幾份圖紙把我搞暈了情況是這樣的由底層放大器到各層均用N根SYWV-75-7敷設至該層分支器由分支器直接敷設至TV終端這樣有些房間2個TV終端 就2根線進來了這設計有問題嗎我記得以前是底層到頂層用一個線各層設分支器然后層分支器到各戶也是一根線每戶設一根分配器然后戶分配器到終端再分別敷設還有個問題由戶分配器到各TV終端 是否可以串聯相近的幾個 如可以 SYWV-75-5可以串幾個呢或許我講的不太專業還請各位見諒望各位能做出詳細解釋謝謝!

  • 110kV電纜敷設的幾個問題?

    110kV電纜敷設時考慮到:減少運行中電纜金屬護套上的感應環流的損耗,降低電纜金屬護套上的感應電壓,提高輸送容量,應根據電纜長度不同,可采用電纜金屬護套接地方式,規范上應計算感應電壓,但有沒有通常的做法,比如,大于多少米可用那種接地形式?在電纜長度很長時大于1.2公里采用兩端直接接地,中間交叉互聯接地;在采用該法時一個單元中,電纜交叉互聯箱是怎么是怎么設置的?幾個?

  • 電纜在橋架內敷設可以放幾層

    如題,想請問大家電纜在橋架內敷設時有沒有層數限制,還是只能單層敷設,這關系到選擇橋架的大小,還有什么時候選梯架什么時候選托盤呢

點擊加載更多

電纜敷設架

電纜敷設架專題,為您提供電纜敷設架相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設架 相關的專業交流討論,更多電纜敷設架相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜敷設車

電氣敷設方式

主站蜘蛛池模板: 成人性毛片| 成人免费视频无遮挡在线看| 日本视频在线播放| 欧美一级手机免费观看片| 狼人久草| 久久青春| 巨大黑迪克vs娇小亚洲女| 精品免费国产一区二区女| 国产每日更新| 国产精品成人免费视频| 丁香激情综合色伊人久久| 高清欧美不卡一区二区三区| 成人在线网站| 国产精品毛片一区二区三区| 国产高清成人mv在线观看| 国产麻豆电影| 国产永久在线视频| 精品久久久久久久一区二区伦理| 精品国内一区二区三区免费视频| 精品视频在线观看| 久久国产欧美另类久久久| 噜噜噜噜噜色| 欧美日韩在线观看免费| 青草草在线视频| 日本一区二区三区在线看 | 日本特交大片免费观看| 日本妞欧洲| 911福利社| 国产成版人视频网站免费下 | 伊人中文网| 在线免费一区二区| www.av在线| a免费网站| 国产成人综合久久精品红| 国产又黄又爽又猛的免费视频播放| 狠狠色综合久久婷婷色天使| 噜噜吧噜噜色| 色免费看| 伊人国产精品| 青草视频在线| 天天躁日日躁狠狠躁视频下载播二|