關于架空絕緣電纜或電線的討論最近遇到這樣的問題,關于施工現場臨時用電電源的問題,由于計劃的改變,項目分區開發的次序發生了變化,導致臨時箱變的位置遠離當前的開工區域,距離約為550米。施工臨時用電需求約為470KVA,功率因數取為0.65。要求是將電線或電纜架空敷設。如何用最節省的電線或電纜選擇來將電源送到施工場地,滿足電壓損失等方面的要求。是用BXF絕緣電線?還是BV?還是架空絕緣電纜(JKV?JKY?JKYY?)?還是其它的一些選擇?我感覺用BXF或BV都不劃算,用架空絕緣電纜,又沒有對應的電阻、感抗等參數來計算電壓損失。我找到一些關于架空絕緣電纜的文章,附后。歡迎大家的寶貴意見。
我想問一下,一般10KV架空電纜是有鎧裝還是無鎧裝的,由于我是要做計算,現在只知道其型號,要想知道其它的具體參數,在哪里能查得到啊。
直埋110kV電纜如何接到架空線?有相關的施工圖嗎?
2 在電纜與架空線連接處,還應裝設避雷器,并應與電纜的金屬外皮或鋼導管及絕緣子鐵腳、金具連在一起接地,其沖擊接地電阻不應大于10Ω。上面是防雷規范的內容,我的問題是電纜與架空線連接,是如何連接的?怎么引線呢,從35或者10KV高壓線接過來嗎? 很弱的問題,見笑了:(
我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!
35kV線路,終端塔(雙回路塔)高15m,進線龍門架高7.3m,雙回進線,由于受地形影響,終端塔與龍門架高差10m,距離只有9m,問題是:1.采用架空進線,導線安全距離是否滿足規范要求2.若不能滿足要求,是否可以改用材林5kV架空絕緣電纜進線?另外,龍門架距離較近,2回進線平均距離才5.1m
在《工業與民用配電設計手冊》中,提出架空線推薦使用鋁芯電纜。請問是什么原因?我個人理解,推薦使用鋁芯電纜,是不是因為鋁芯介質延展性能好,能夠適應各種惡劣的環境變化。請高手給予指點。
多根大型電纜架空敷設技術總結
380v架空線要用四芯電纜架設,總長1000米,桿距45米,電流50A請問:選用4*25mm2鋁芯聚乙烯絕緣電纜(JKLY)怎么架設,請告訴具體施工方法
各位老師,請教一個問題。我們公司有個承建工程,項目現狀是變電站有一路10kV架空線引入廠區,廠區內有終端電桿,廠區的應急發電機出線電壓10kV采用電纜出線。該出線電纜能與終端電桿的10kV架空線直接連接嗎?應該怎么做? 繼電保護跟全都用電纜連接是一樣的設置嗎?請各位老師賜教,謝謝啦。
架空絕緣電纜是裝有絕緣電纜和白虎外皮的架空導線,采用類似的交聯電纜生產工藝制造的一種專用電纜,是介于架空導線和地下電纜的新的輸電方式,架空電纜都是單芯的,按照結構可以劃分為硬鋁線結構,硬啦銅線結構,鋁合金線結構,通信或者是三芯吻合的結構,具有供電性高,可靠性強,供電安全等諸多優點,最主要的是架設,維修和經濟性合理的特點,其中主要的參數是耐候性,架空電纜在國內應用廣泛。
10kV側短路電流為22kA,2000kW的負荷,電纜經濟電流密度算出來需要200mm2,但是熱穩定校驗需要420mm2,架空線經濟電流密度為80mm2,熱穩定校驗需450mm2,應該如何選擇線型和敷設方式?求有經驗的前輩指導!萬分感謝!!!!
如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?
誰有平行集束架空絕緣電纜相關規范:《平行集束架空絕緣電纜選用技術條件( 試行)》、《平行集束架空絕緣線路設計技術規范(試行)》、《平行集束架空絕緣電纜施工規范(試行)》,先謝了。
在下原來不是搞輸變電的,近來有一個標,有一個輸電工程,涉及到過江,原來分為兩段,第一段為架空(從電站到橋頭),第二段為電纜(從上橋開始一直到另一個電站);后來領導想節省投資,向分為三段實施,第一段與原來相同為架空,第二段為電纜(僅在過橋時用),第三段又改為架空(過橋后到新的電站)。但是今天聽供電局的同志說,不能采用后來的方案,因為涉及到阻抗不同,在雷擊時會因為波阻抗什么的,技術上行不通,請個人高人指點一下,說說其中的原因。謝過了
求購:軟銅芯絕緣架空電纜作變壓器引入線 10KV 50平方 100米 要求供貨時間要快,打聽了不少廠家和中間商都沒有現貨,急用。請朋友們幫忙 地點:北京 有的朋友請跟帖 留下聯系方式 謝謝
請各位指教一下,10kV和35kV線路采用電纜和架空線造價分別是多少?有說架空線20-30萬元/km, 電纜100萬元/km,都包括哪些費用?是涵蓋了導線、桿塔、金屬接具以及施工等全部因素嗎?
如題,求10kV架空電纜JKLYJ的電氣參數:單位電阻,單位電抗或者幫忙選一下:5.3km,4MW,單芯和三芯分別選多大規格的。萬分感謝!
我們現在要架一條架空線路,功率大概為300KW,長度為600m,要用多大的線吶,線路的壓降是多少!只考慮鋁線!請師傅們指導一下啊!拜謝!有點急!請師傅們幫一下忙啊!拜謝!拜謝!
電纜架空
電纜架空專題,為您提供電纜架空相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜架空 相關的專業交流討論,更多電纜架空相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題