某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)
請問以下計算結構是否成立?按《建筑電氣常用數據》P185 800KVA 12M處16平米YJV電纜的短路電流為 9.97KA進行校驗:S>=Ik/K*√t *103YJV取137,t取0.1計算得:S>=23平方毫米,則與選擇的16平方毫米不符取25平方毫米 ,S>28.6取35平方毫米,S>31.5則最后選為35平方毫米 800KVA變壓器最小出線選為35平方毫米.請問大家這種算法是否正確?請不吝賜教[ 本帖最后由 ycm888 于 2011-2-17 10:16 編輯 ]
1、土壤熱阻率 對于在地中埋設的電纜,在實際土壤熱阻率高于2.5K.m/W的地方,必須適當地降低載流量或者將緊靠電纜周圍的土壤以較合適的物料替換。 2、絕緣材料 不同絕緣材料的載流量有所不同,具體可以參考國家標準。 目前電氣火災比例增長很快,其中相當一部分是由電線電纜的絕緣損壞、過熱自燃、接觸不良、電纜單相接地和相間短路等故障引起的。因此,如何科學的合理的使用電纜電線,準確地選擇電纜電線的載流量,合乎規范的進行管理維護,至關重要。 3、多回路成組
硅膠電纜銅芯和鋁芯的優勢對比 在現代社會生活中,隨著科學技術的發展,電子產品已經成為了人們不可缺少的一部分,與此同時,電纜電線的需求量也在不斷增加。各種不同類型的電纜生產廠家,在生產制造的過程中,不斷使用先進的科學技術,提高了電纜的生產率。太平洋電纜通過硅膠電纜銅芯設計,讓電纜的質量也進一步提升。 首先,在生產和制造電纜電線的時候,大多數生產廠家都會采用硅膠材料作為保護層和絕緣層。而內部的金屬線則會使用銅絲。硅膠電纜銅芯設計在一定程度上使得電線的使用壽命增長。傳統的電線會采用鋁絲,鋁絲最大的特點就是傳導性比較強。但是由于質量比較硬,所以在延展性方面不能夠充分發揮作用。如果采用銅芯電纜的話,就會從很大程度上解決這個問題。 其次,硅膠電纜銅芯設計最大的好處就在于提升了整體硅膠電纜的質量。由于金屬銅本身具有的傳導性以及高熔點,使得硅膠電纜銅芯能夠起到很好的防火作用。在電線使用過程中,由于電功率過載會造成短路斷路,從而引發火災。所以采用銅芯的話,會使得電線的使用更加安全。 <
問題補充:①我看到別人套了"銅芯電力電纜敷設電纜(截面10mm2以下)"這個定額,但是這個5*4mm2,不是等于20mm2嗎?這是為什么呢?②我看到它的定額還*1.3的,這又是為什么呢?
眾所周知,銅原材料的價格飛速上漲,導致銅芯電纜和鋁芯電纜的價格相差很大。 我曾上網查過,在99年左右,銅和鋁的原材料價格相差不大,銅芯電纜和鋁芯電纜的價格也相差不大,但銅芯電纜在導電率、壓降等方面的性能又明顯好于鋁芯電纜,所以大家理所當然的選擇了銅芯電纜。但是這幾年銅材料價格的上漲,鋁芯電纜又有抬頭趨勢。 我是98年參加工作的,從參加工作以來樣子使用的是銅芯電纜,所以對鋁芯電纜的性能不了解。但聽人介紹,說鋁芯電纜的壓降大可以通過增加一個截面規格就可以解決了。鋁的抗氧化性比銅的差,但在北方地區,氣候干燥,所以這方面的因素又可以忽略不計,是這樣嗎?但鋁芯電纜的價格卻比銅芯電纜低很多。 咨詢這個問題是因為我目前負責一個單位職工集資建房工程,其中使用YJV22 0.6/1KV 4*35、4*95、4*120、4*150四個規格的低壓電纜(設計是銅芯電纜)將近1000米,但選銅芯電纜和選鋁芯電纜的價格竟然相差20萬還多。但是又不敢為了省錢而忽略了穩定性等,畢竟是職工自己的血汗錢啊~ 大家幫幫忙吧!先謝了!PS.我們這邊電業局只在高壓且240以上電
銅芯電力電纜VV、VV22價格
銅芯電纜與鋁芯電纜除價錢與載流量不同外還有什么區別啊?現在有一個學校的配電工程,做好后閑造價太高,其他的能減的都減啦,如果把所有的銅芯電纜改為鋁芯的可不可以啊?我感覺不是很好,還請各位多多指教!
銅芯電線電纜電流載流表
新人 如題 求前輩指導
銅芯電纜和鋁芯電纜的優勢和區別
銅芯電纜一般用于工地哪些地方?
銅芯電線電纜載流量標準
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
由于電纜大多數都是銅芯,可現在市場上買的電纜,總感覺銅的純度不夠,導致電纜導電性能下降,如何能檢測銅芯中銅的純度呢?有沒有好的實驗方法或者專業儀器啊?請各位大蝦指教,跪拜叩求,謝謝