亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 630A的NM1LE系列開關總是跳閘

    如題,21柜總開關630A的4極漏電,下方出線開關NM1-100/80A到一照明配電箱,照明配電箱原來有兩只DZ47LE-32/1P+n C25A漏電開關,分別出線到兩個房間的插座。現場電工覺得開關小了,就給換了一只63A 3P+n的漏電開關,而且沒有換線,也沒有給開關的B相進線,出線直接接開關的A,C相了,中性線壓一起接開關上的,前一陣一直好好的,今天問題來了,其中一個房間的插座只要一用電(如空調,打印機)就跳21柜630總開關。但就不跳63A那只(63A開關是好的)!把我搞暈了。后來我們設計來了,把63A開關那兩根出線只接在A相上,就好了。我問是怎么回事,他只說原來那么接是錯的,但我還是不懂啊,各位大師還請給小弟解惑啊?

  • 求助!打雷后家里的插座漏保跳閘!

    在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了!!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會跳啊?小區的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得啊!所以來請教各位大師!{:1_105:}

  • 家里為什么總跳閘~~球高手解決~

    家里的廚房會跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~

  • 家里的節能燈關掉時總是閃,為什么?

    臥室里的節能燈,晚上在關掉開關時經常一閃一閃的,亮度也不是很高。換了一個燈泡還是閃,這是為什么呢?哪位大神知道幫忙解答一下吖。

  • 新人求助,家里臥室的插座夜間全部跳閘

    大家好,知道本群高手輩出,小弟最近被一問題困擾。家中的臥室插座一路線最近幾天接漏電保護開關,老是跳閘,漏電開關是好的,根本合不上。隨機請專業電工帶搖表過來,測試這路線路,發現這條線路有漏電現象。可是這個電工嫌工程麻煩,說我家是斷點接電,找不到原來線路的節點,所以把這里線路接到備用的空氣開關上(C16),開始用兩天正常。昨天晚上發生了,跳總閘和分閘現象,并且深夜也沒有用大負載的設備,早上發現后,這路線的分閘也合不上了。請教:如果診斷此故障,并解決此問題。小弟在這里謝謝了。

  • 家里的電閘經常在無人的時候跳閘,為什么?.

    我家住四樓(共六樓),99年剛搬進去的時候,經常在家里沒有人的時候跳閘,后來不知為什么就好了.今年春節期間,家里沒有人,用電設備只有一個電冰箱,也經常跳閘,最近,晚上在家里用電比較多的時候,一切正常,從來沒有因為家里用電多而跳閘,等到晚上睡覺前還正常,等早上起床后一看,不知什么時候又跳閘了,我總結了一下,家里在用電多的時候不跳閘,只有用電少的時候才跳,是什么原因?因為我們這座樓是一個單位的,不太可能別人家用我們的電,有可能是什么原因?是開關不好嗎?我應該從什么地方考慮?請各位專家指點一下,謝謝!!

  • 緊急救助-家里照明電路跳閘

    緊急救助:最近家里照明電路跳閘,試請教諸位高手幫忙,先謝了!現象:1。家里配電箱里的照明線路接線是從漏電保護器前面接的。2。照明斷路器跳閘后,再合上,照明斷路器不馬上跳。大約5-20分鐘后又跳。3。測照明電路的電阻,火線與零線大約為60兆歐,但有時又是無窮大。火線與地線為14兆歐,甚至更小,零線與地線為60兆歐左右。4。嘗試將火線與零線線路反接,到現在又不跳了。但火線,零線,地線的電阻都不為無窮大。試問:照明線路到底什么原因,反接對其它插座電路有五影響,有沒有較為徹底的解決辦法?再次謝謝!

  • 求助各位,家里總V跳閘,不知那里有問題?

    求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑!? 家里閘都關了,怎么還會有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險啊??? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常啊?), 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?

  • 【電氣學院】家里斷路器老跳閘?

    【電氣學院】家里斷路器老跳閘?

    斷路器跳閘,有些人覺得很麻煩,但我勸你不要這樣想,因為斷路器的每次跳閘,都意味著拯救了一次電器的生活或用戶的生命。如果是偶爾跳閘,可能是斷路器誤動作或環境影響,但如果頻繁跳閘,就不得不重視起來。畢竟,我們不能將自己的生命完全寄托在斷路器身上。 斷路器跳閘, 無外乎以下五種原因,結合實際情況判斷,即可了解、發現、解決故障。注意:在檢修電路時,一定要保證上一級斷路器處于斷開狀態。

  • 單位低壓進線柜總是無故的跳閘

    請教一個問題,我單位的低壓進線柜總是無故的跳閘,使用的斷路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完閘檢查沒問題就可以合閘,低壓系統是兩臺進線柜和一臺母聯柜,他們之間有互鎖,我想請問除了開關會導致跳閘以外,互鎖的中間繼電器會導致無故跳閘嗎,先謝謝了

  • 低壓進線柜開關總是跳閘是什么原因?

    剛剛接到西安金威啤酒現場工程師的電話,說低壓柜的進線計量柜的斷路器老是跳閘,跳閘情況是:不間斷跳閘,有時送電10分鐘跳,有時兩個小時左右,對此他做了以下檢測:1:把失壓線圈拆了;但是還是會跳。2:把母聯柜的開關主體跟進線柜的本體調換過來,還是跳。開關用的是ABB F系列的開關,根他觀測不會存在過流現象。現在老是跳閘嚴重影響他們生產,請各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析問題,排除故障的辦法。真的很著急啊~~~~~

  • 家里用電老跳閘到底是怎么回事

    我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。

  • 家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?

    家里任何一個插座插上插頭就跳閘是怎么回事?情況是這樣的:拔掉所有插座上的插頭以后能合閘,但是任何一個插座插上插頭以后都跳閘,而且是全部跳閘;根據問題現象的描述,我們首先看一下開關跳閘的原因然后再來分析導致家里跳閘的原因。 首先給大家分析一下哪些原因會導致跳閘: 1、由于不知道是安裝的漏電保護開關還是空氣開關,所以我們要針對這兩種情況來分別做出分析; 2、空氣開關跳閘的原

  • 漏電保護開關總是晚上跳閘,是什么問題?

    漏電保護開關總是晚上跳閘,是什么問題針對上面只有提出的問題,我們來深入分析一下漏電保護開關在晚上頻繁跳閘的原因:漏電保護開關的跳閘是因為檢測到下端線路中漏電流超過了漏電保護動作值。晚上一般是家庭的用電高峰時段,特別是夏天或者冬季,會用到很多大功率電氣設備,像空調、電熱爐等,一些不正規的廠家制作的漏電開關粗制濫造,工藝極其不過關,漏電流動保護值差異性較大,當負載電流過大容易引起漏電開關誤動作,這里建議選擇正規廠商的產品,可以提供更加安全的保障。一般來說,像這種情況多是是線路中的絕緣出現了問題,使得火線或者零線對地產生漏電流從而引起漏電開關跳閘。在我們之前處理過的一些案例中,有以下兩個案例可以參考:案例一:某客戶家衛生間長期通風不佳,插座部分的墻體陰暗潮濕,導線接頭氧化嚴重,經常是洗完澡一段時間后漏電保護跳閘,后來經排查是洗澡后,衛生間更加潮濕,導線對墻體的絕緣變差,導線對墻體產生漏電流。后來經過對墻體進行防水處理,同時更換導線與插座,也在插座上安裝了防水罩,使得該問題得到解決。案例二:某客戶家到夏天以后,天氣炎熱,兩臺

  • 有關單元開關箱漏電開關總是跳閘的問題

    我選用單元開關箱漏電開關為DZ20L-400/4300型的,漏電電流為300~500mA,分戶箱漏電開關漏電電流為30mA,為什么單元漏電開關總是跳閘,而分戶箱漏電開關不跳閘,沒有發現電纜和線路漏電,幫忙解釋一下是什么原因?

  • 96kvar低壓電容補償柜微斷總是跳閘,是所有微斷都跳

    低壓電容補償共96kvar,采用共補,配置為8路12kvar電容,微斷為正泰DZ47-60 D25A,接觸器為正泰CJ19-25。電容器BSMJ-0.45-12-3.無電抗器。詢問電工,系統電壓之前為350V,最低時是330V,調節變壓器檔位,使空載電壓提高到410V。負載為電機。現在仍然跳閘,求大神分析下原因,是否是諧波影響?

  • 家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    家里電路老是跳閘怎么回事?應該怎么去處理?

    電路跳閘大體分為過載,漏電,短路三個原因。1.什么情況下會造成過載? 怎么解決?我們家里的空開(斷路器)都是有一定容量的,超過額定容量就叫過載。比如下面這個漏電保護器的容量是16A,那么以家用電220V計算總功率不得超過3500W,如果這是控制廚房的插座電源,差不多等于一個電磁爐(2000W)+一個電飯鍋(1500W)的容量。如果有其他電器同時使用廚房插座就會導致過載跳閘。 因過載導跳閘通常空開會發燙而卻只跳黑色這個開關。解決方法是,不要同時使用大功率電器或跟換大容量的空開,同時還需跟換相匹配的電線。2. 發生漏電跳閘怎么辦?如下圖所示現象邊上白色開關同時跳下可以認為是因為漏電造成跳閘。當發生漏電跳閘,空開無法推上去,這時先拔掉這條線路上所有插頭,在去推空開(有些漏電保護器需要將上面一個正方形的小點按一下才能推)。推上去后再一個一個插上插頭同時觀察空開,當插到漏電的電器時漏電保護器會跳閘。說明就是這個電器有問題。

  • 家里安裝了漏電保護器-為什么人觸電了不跳閘?

    “電”是我們每天離不了但又不能來個肌膚相親的東西。相信很多人都有過觸電的經歷,在拔插頭時,手指不小心碰到了金屬部分,感覺一股很強的電流從左胳膊一下子竄到左下肢,不幾秒的功夫,又回到右上肢,緊接著又竄到下肢,當時一下子懵了,身上頃刻像是壓上了千斤,手指不能動彈,半個身子發麻,手借機從線上松開,電流也隨即停止在身上流竄(但是有的人在觸電時松不開手,只會傻呆呆的越攥越緊越攥越緊),那感覺,活血化瘀,美容養顏,通經活絡,可不要輕易嘗試! 稍微有點電工常識的人都知道,現在家庭一般都安裝了一種叫“漏電保護器”的裝置。但盡管如此,我們觸電的可能性卻并沒有降低,這是為什么呢?今天我們就來詳細認識一下漏電保護器為什么在人體觸電后不跳閘。 1、什么是“漏電保護器”? 漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,屬于斷路器的附件,一般直接安裝于斷路器上,再連同斷路器一起裝進配電箱。主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可

點擊加載更多

家里總是跳閘

家里總是跳閘專題,為您提供家里總是跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家里總是跳閘 相關的專業交流討論,更多家里總是跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

老跳閘怎么回事

電磁爐跳閘

主站蜘蛛池模板: 成人au免费视频影院| 伊人五月婷| 日韩中文字幕精品视频在线| 免费人成网址在线观看国内| 国产手机在线视频| 国产成人精品久久一区二区三区| 99热最新| 99re视频精品| 99久久精品免费看国产一区二区三区 | 亚洲日本激情综合在线观看| 天天躁天天弄天天爱| 日韩高清在线高清免费| 日本高清视频色www在线观看| 欧美成人在线影院| 欧美国产亚洲精品a第一页| 老头与老太xxx| 欧美69精品国产成人| 欧美日韩亚洲国产精品| 欧美一级艳片视频免费观看| 欧美日韩免费在线观看| 人人色在线视频播放| 日本高清在线精品一区二区三区| 日本欧美一区二区三区在线| 日韩免费在线视频| 天天爽夜夜爽人人爽曰喷水| 四库影库| 亚洲六月丁香六月婷婷色伊人| 亚洲人人在线| 在线播放日本| 亚洲成人在线免费观看| 国产精品久久久久影院色老大| 91精品国产免费入口| 超97在线观看精品国产| 国产精品成人观看视频免费| 黄视频在线免费| 免费a级毛片在线观看| 欧美做真爱大| 天天干网| 亚洲一区二区三区高清视频| 成人在线视频播放| 2020年精品国产午夜福利在线|