  • 臨時箱變漏電斷路器跳閘

    各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!

  • 箱變漏電跳閘問題,請高手分析

    住宅系統為TN-C-S系統,住戶內插座裝有30MA漏電保護,沖擊鉆在插座上能正常使用,但一用切割機(切割機為新的,換了幾個切割機都是同樣的問題)箱變就跳閘,箱變的開關漏電為200MA。 請高手分析一下問題

  • 10KV箱變變壓器室門微動跳閘問題

    10KV箱變變壓器室門微動跳閘問題

    今天遇見一個問題,供電局要求把箱變的變壓器室門微動原理做出來,不知道該怎么做,請各位大俠幫忙解答一下。謝謝。后附廠家給的原理圖。

  • 【求助】箱變外柱上開關跳閘,但箱變內高壓柜卻沒跳閘

    一臺箱變正要通電時,箱變外柱上開關發生跳閘,但箱變內高壓柜卻沒有跳閘,箱變在做出廠檢驗時是正常的,高壓柜的保護是用過流繼電器GL-15保護,請問,出現外線跳閘的情況是哪里有故障呢?

  • 800kVA以上箱變是否必須做超溫報警和自動跳閘?

    請問:1、800kVA以上的箱式變電站是否必須做超溫報警和超溫自動跳閘? 2、如果必須做,請問是哪個規范要求的? 3、請問如何實現? 不勝感激,歡迎加我的QQ:411272382 再次感謝大家,感謝網易提供這么好的平臺:)

  • 【探討】箱變空調回路開關和總配箱開關同時跳閘

    故障現象:1、箱變內空調供電回路開關型號為DZ20Y-400/3300 315A 。2、空調總配電箱開關型號DZ20Y-400/3300 250A 。3、最近經常出現箱變空調回路開關和總配箱開關同時跳閘的問題。4、經檢查250A的開關散熱沒有問題,要是開關熱元件不良的話,應該不會兩個開關同時出現跳閘.電纜端子連接處應該不會發熱。5、各空調插座回路的空氣開關有2個掉閘,原因不明,暫時停用,現在電路運行10天沒有出現跳閘。6、請問故障原因是什么,如何檢查排除故障。7、望各位多多指點,謝謝!

  • 路燈箱變三相電流差距大 跳閘

    我們的路燈箱變帶負荷后剛開始調試都沒問題,最近放假回來發現低壓側出現跳閘,手動合閘發現三只電流表有一只讀數滿格,其余兩只表讀數很小,是不是因為三相電流不平衡導致的跳閘呢?還是別的原因? 望指教

  • 箱變內什么時候需要設地排

    發現箱變系統圖上有時候設計的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就沒有設地排,只有零排,如:TMY-4*50;請問什么時候需要加設地排,有什么規定嗎?

  • 米老鼠箱變惹禍身亡,10KV線路越級跳閘,十分血腥,不喜勿入!

    米老鼠箱變惹禍身亡,10KV線路越級跳閘,十分血腥,不喜勿入!

    剛才18:30分接到調度通知,某10KV線路1#柱上真空斷路器跳閘,并有群眾舉報有一箱式變發生響聲并伴有煙氣,趕到事故點先檢查高壓柜,正常。檢查低壓柜只聞到濃烈的燒焦味,找了一會才看到米老鼠橫尸在空氣開關上,可憐的小家伙,廢話不說,上圖。

  • 箱變變壓器門連鎖跳閘動作低壓進線斷路器,正常嗎?

    有一臺10kV/400V,630kVA箱變,變壓器門控開關動作跳低壓進線斷路器,正常嗎?供應商說是設計和規劃部門要求的。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于小區的箱變選擇問題

    “我們單位有個小區設計小區,都是多層住宅(6層),共700戶,請教一下大家,我想選630KVA的變壓器,一共需要多少臺?

  • 關于箱變吊環位置的確定

    在箱變外殼的設計過程中,遇到這么一個問題,品字形布置的箱變,由于變壓器自身太重,導致整個箱變重心偏移,請教大家如何設置吊環的位置,才能保證起吊過程中不發生偏移?

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

點擊加載更多

箱變跳閘

箱變跳閘專題,為您提供箱變跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與箱變跳閘 相關的專業交流討論,更多箱變跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

跳閘了怎么辦

打雷跳閘

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区中文字幕在线| 伊人网站| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 99久久精品国产交换| 汤芳阴部| 日本人xxxxxxxxx54| 欧美激情亚洲激情| 成人精品免费网站| 在线播放国产麻豆| 一级做a爰片久久毛片16| 亚洲成人一区在线| 欧美人成在线观看| 男女配种视频全部过程(羞羞)| ssss国产在线观看| 99re视频在线| 伊人伊人网| 又刺激又黄的一级毛片| 亚洲综合精品| 在线成人| 宅男宅女做a天堂| 亚洲国产片高清在线观看| 免费一级做a爰片久久毛片潮喷| 久草免费在线观看视频| 成人a免费α片在线视频网站| 中文字幕中国女同互慰视频| 伊人久久伊人| 最近中文字幕无吗免费版| 中文字幕精品一区二区三区视频| 在线成人精品国产区免费| 中文字幕亚洲无线码a| 亚洲精品视频区| 久久美乳| 成人在线视频免费观看| 男人天堂999| 99精品免费观看| 成人情趣片免费看| 国产一级免费视频| 国产成人亚洲合集青青草原精品| 无码专区aaaaaa免费视频| 97免费视频观看| 东莞毛片|