普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
“電”是我們每天離不了但又不能來個肌膚相親的東西。相信很多人都有過觸電的經歷,在拔插頭時,手指不小心碰到了金屬部分,感覺一股很強的電流從左胳膊一下子竄到左下肢,不幾秒的功夫,又回到右上肢,緊接著又竄到下肢,當時一下子懵了,身上頃刻像是壓上了千斤,手指不能動彈,半個身子發麻,手借機從線上松開,電流也隨即停止在身上流竄(但是有的人在觸電時松不開手,只會傻呆呆的越攥越緊越攥越緊),那感覺,活血化瘀,美容養顏,通經活絡,可不要輕易嘗試! 稍微有點電工常識的人都知道,現在家庭一般都安裝了一種叫“漏電保護器”的裝置。但盡管如此,我們觸電的可能性卻并沒有降低,這是為什么呢?今天我們就來詳細認識一下漏電保護器為什么在人體觸電后不跳閘。 什么是“漏電保護器”? 漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,屬于斷路器的附件,一般直接安裝于斷路器上,再連同斷路器一起裝進配電箱。主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可
 1、什么是“漏電保護器”? 漏電保護器,簡稱漏電開關,又叫漏電斷路器,屬于斷路器的附件,一般直接安裝于斷路器上,再連同斷路器一起裝進配電箱。主要是用來在設備發生漏電故障時以及對有致命危險的人身觸電保護,具有過載和短路保護功能,可用來保護線路或電動機的過載和短路,亦可
100A的總開,二級63A,三級40A,下接一些普通用電,一臺老式空調功率1300W左右,空調一用會跳100A的總開,請問是原因引起的,偶想了很久就是沒明白
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
有一個房間,電源是一個2P16A的漏電保護器,房間里插了5臺電腦,2臺打印機,一臺熱水器,這幾天漏保老是跳,有時十幾分鐘就跳,有時一個多小時,漏保下端測對地絕緣電阻,兩相都是500多兆歐,懷疑開關問題,換掉了,還是跳,這是什么原因呢?應該如何解決?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
家里沒加什么電器,不過這兩天20A的漏電(鴻雁電器)有時會跳閘(白天晚上都有過),此漏電下級都是THDB1-63/1P-16的插座,其中廚房的冰箱一直開著,房子入住6年到現在沒出現過這問題,之前也沒有過跳漏電這回事,沒開空調,也沒用電爐子等大功率電器,連熱水器我都關著,物業說是開關老化了,交50元給換個正泰32A的漏電,我感覺不是開關的事,請大伙給分析分析
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
如題,因為當時裝修的時候,沒看好施工隊電線這部分的布線,導致非常的亂,現在配電箱經常會跳閘,懷疑是漏電引起的(配電箱的總輸入開關是漏電保護斷路器,其余分路均是普通的單極斷路器,每一個斷路器帶N路電燈插座,數量不明),請問該如何快速排查出是哪個房間的哪個燈或者哪個插座出現了漏電現象呢?謝謝答復
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
房子住了半年多,廚房用電一直沒有問題。第一次 是微波爐正常工作結束時,聽見微波爐響了一下,電視也沒電了,漏電保護跳閘 。立刻推上后其他地方電都能用,廚房用電我擔心過載,就使用了單個的電器,但是奇怪的是不論是用哪個插座用哪個小家電都是用一會(大概3—10分鐘)漏電保護跳閘,它不是立即跳。怕頻繁跳閘影響冰箱把它停了(用的是客廳的插座)另外早上請電工師傅來看,用了電水壺和電磁爐,燒了有10幾分鐘也沒跳,我以為它自己好了,中午一起開火做飯,也沒事,就把冰箱又插上了。但是晚上廚房用了一會又跳閘了。不知道可能是什么問題?謝謝大家幫我看看?/p>
本帖最后由 賣蘿莉的大叔 于 2017-11-15 10:54 編輯 有一種漏電開關叫漏電斷路器,簡而言之就是輸出的電流和輸出的電流不成正比(入不敷出),電流的幅度也不相等,也可以說是火線和零線的電流不一樣,如果遇帶這樣的情況時,請注意遠離它并保證人身安全。漏電開關跳閘主要分為漏電跳閘、超負荷跳閘和漏電開關損壞跳閘這三種情況。要是遇上漏電開關損壞跳閘這種情況,電源只要是開的,負荷端不管有電還是沒電都會掉閘。超負荷掉閘的表現為:負荷跳閘后,閘門是根本合不上的,斷路器外殼的溫度較高手是不能直接接觸的,只要溫度降下即可合閘,像這樣的情況就是超負荷掉閘。
多層照明總柜安裝的總開關為3P+N漏電開關,實際使用中總是跳閘,經現場查看用戶進線為“三相四線”(N、PE合用),而配電柜為“三相五線”,怎樣才能使漏電不跳閘呢?
三極漏電開關,如果接零線,合上開關會立刻跳閘。如果改用四極漏電開關則不會跳閘。請教大蝦們,是什么原因?請在理論上給予解釋
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
我選的開關相線漏電能跳閘嗎? 我接了一臺熱水器(380V),選用開關是3P+N漏電型。上線端接入零線。我想問一下由于熱水器無零線,所以下端只接入了相線,零線接口什么沒接,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎?
各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!