亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助,工地的塔吊供電線路一直跳閘

    TN-S系統,塔吊三級箱也安裝了漏電保護器,但還是會跳一級箱甚至是箱式變壓器。目前還未發現規律(比如擺大臂或者起落鉤會導致跳閘),求高手給分析一下類似現象出現的可能原因?感謝!

  • 關于電井里面的戶表箱漏電總開關一直跳閘的問題

    一棟26層住宿,13臺表箱,每臺都有誤跳閘現象,但是住戶內的漏電微斷不跳卻跳到戶表箱,,用電負荷不大的時候一般是延時幾個小時跳閘,如果用電錘之類的負荷直接跳閘,但是都是跳戶表箱卻不跳戶內漏電微斷,是怎么回事啊,零線沒有重復接地

  • 【求助】隔離變壓器空載合閘時一直跳閘跳到10kv高壓開關

    我們有個項目,現在問題是這樣的:第三級配電的配電柜,后端接隔離變壓器,隔離變壓器副端暫時空載,零地短接后與前端PE連接。前幾天送電時,一路跳閘跳到10KV變壓器進線開關,所有開關全跳,太妖了這個配電柜不合閘時是一切正常的,都送得上電。我現在分析有幾種可能性,但似乎都不能講通所有問題:1、既然跳到高壓側了,應該是后端短路,而且應該是三相短路。可問題是短路點在哪里,這么大的短路電流現場項目經理說并沒有發生打火或者說哪里有燒焦的痕跡。2、因為隔離變壓器在零地短接后又與前端PE連接了,啟動的勵磁電流順著PE線返回供電變壓器的中性點N線,被繼電保護判定為存在零序電流而使供電變壓器輸出開關跳閘。但問題是其他開關跳閘沒辦法解釋。3、隔離變壓器有問題,導致短路跳閘。或者說勵磁電流(包括鐵芯硅鋼片不合格,造成鐵芯產生的渦流過大)過大,導致跳閘。但問題是這個問題造成的電流會有超過12.8KA這么大嗎?說明一下,變壓器的輸出主開是3200A的。請各位高手幫忙分析一下,不

  • 【急求】TN-C-S系統總斷路器采用3N漏電保護器,一直跳閘

    說明: 1、本工程采用桿上變壓器,變壓器至總斷路器電源側采用TN-C系統,總斷路器進線為A、B、C和PEN,總斷路器采用正泰產品DZ20L-400/3N300,該斷路器進出零線不受分合閘影響,始終為連通狀態。 2、由于總斷路器距變壓器較近(約50m),且水位較高(挖0.5m就出水),經實地測量,總斷路器的進線處PEN與該箱內的地排阻值為0,因此總斷路器的進線處PEN沒有做重復接地,箱子做有保護接地(接地極引一根10mm2BV線截至地排),我是這么做的:從斷路器負荷側出來的A、B、C、N和地排引出的PE線組成TN-S系統。 3、負荷為三相均衡分布的金鹵燈等照明。問題: 照明每次通電兩個小時左右,總斷路器就跳閘,求解決方案。

  • 重合閘一直來回的跳閘請繼電師傅幫忙請教以下

    我站的是110kv 昨天我值班深夜2:58分10千伏變壓器報警重瓦撕隨即不到3分鐘變壓器燒的不成樣子了火著的很大119就來了,重合閘一直動作,我就把故障的變壓器給遙控斷開了,誰只110千伏的總開關也跳了,我的110kv開關要跳的話回有外電源自動供電可是沒有自動供電,當時也沒給調度聯系直接手動合上了,媽的不到一分鐘過負荷跳了搞的沒一個電源能用,而我公司不能停電到30分鐘,我不明白為什么我把故障變壓器斷開,怎么會影響到110總電源,忘了告訴大家我站的是萬利達微機繼電保護裝置的,設置的是無人值班變電站。

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 周期比一直調不過怎么解決

    周期比一直調不過怎么解決?外圈梁已經加大到300*700了,內梁再小又超筋了。要求:框架結構,不能用剪力墻

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 浩辰CAD-我們一直在努力

    浩辰-作為CAD軟件行業的北極星,一直以技術核心陪伴用戶一同成長,浩辰CAD技術比肩國際,服務情滿華夏!1. 浩辰CAD 設計.華夏擎2010用戶增值計劃啟動 為用戶持續提供高品質的CAD產品與服務,是浩辰軟件17年來堅定不移的信念。我們相信:只有國產CAD軟件產業在全球傲然屹立,才能成就浩辰CAD品牌的世界地位。2009年11月13日,我們正式推出"為國產CAD加油!"用戶增值計劃。為所有國產CAD用戶降低成本、增加服務、提升應用! 我們相信:國產CAD更了解中國用戶需求;我們相信:國產CAD最值得國人信賴;讓我們以實際行動,一起為國產CAD加油!2. 浩辰CAD2010 天正專用(測試版)發布一 平臺內置數據接口,與平臺同步安裝浩辰CAD2010平臺內置此建筑數據接口組件,可以選擇與平臺同步安裝。優勢:無需在浩辰CAD平臺上再二次安裝建筑專業解釋插件或建筑專業軟件,便可以實現建筑自定義對象數據的讀取。二

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 空氣閘一直跳,把零線接到后面就好了,這樣可行否?有圖

    空氣閘一直跳,把零線接到后面就好了,這樣可行否?有圖

    本帖最后由 小帥學電 于 2015-8-17 00:37 編輯 突然電閘三不五時的自己跳閘,之前左邊粗藍線在左邊的主閘上接著,物業電工來之后,改成這么接了,倒是不跳閘了,但有安全隱患嗎?問題的根源是什么,電工說左邊藍線松了,也不夠長,也拉不動,所以這么接的。

  • 多開4個燈,漏電開關為何就跳閘呢?

    有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊?個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!

  • 跳閘的原因還有解決的方案

    (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?

點擊加載更多

一直跳閘

一直跳閘專題,為您提供一直跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與一直跳閘 相關的專業交流討論,更多一直跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電水壺跳閘

宿舍跳閘怎么辦

主站蜘蛛池模板: 欧美国产综合视频| 亚洲女人网| 国产婷婷一区二区在线观看| 在线视频观看一区| 亚洲三级黄| 亚洲天堂视频在线播放| 欧美人人澡| 免费在线亚洲视频| 国产成人手机在线好好热| www.日韩.com| 成人免费高清视频| 国产成年人在线观看| 吴晓瑞玩奴| 色综合综合| 国产成人女人视频在线观看| 成年视频在线| 久久一本岛在免费线观看2020| 好吊日视频在线| 亚洲欧洲日本天天堂在线观看| 羞羞漫画脱美女的衣服胸| 四虎永久性影ying41| 先锋影音男人av资源| 污视频网站在线观看| 亚洲国产日韩无在线播放| 免费在线a视频| 欧美色视频超清在线观看| 国内自拍露脸普通话对白在线 | 噜噜色图| 欧美日韩国产成人精品| 欧洲精品码一区二区三区免费看 | 在线免费观看欧美大片| 最新国产网站| 亚洲涩福利高清在线| 在线观看免费a∨网站| 中文字幕一区二区三区有限公司 | 色老成人精品视频在线观看| 婷婷伊人网| 在线成人国产| 嫩草影院永久在线一二三四| 99久热只有精品视频免费看| 亚洲爱|