情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?
:'( 大家幫幫忙,看看有什么解決辦法。我房子半年前裝修的,這半年都沒跳過閘。現在控制燈那路的電閘會自動跳,有時幾分鐘就跳,有時一晚上也不跳,大多還是幾分鐘就跳。不開任何燈它也會跳。。。。哪位大哥給出個主意!謝謝了
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
在電動機的運行中,如果突然出現喇叭,警鈴齊鳴,電流表指示到零,斷路器綠燈閃爍,電動機停轉等現象,則說明電動機的控制開關已自動跳閘。此時按下列歩驟和原則進行處理: (1)如果備用機組自動投入,應恢復警報,將各控制開關扳倒正常位置。(2)如果備用機組未自動投入,應迅速合上備用電動機的控制開關。(3)如果沒有備用機組或起動備用機組需要較常時間而影響生,在不致威脅人身和設備安全的個別情況下,允許將已跳閘的電動機強行送電一次,但是在下列情況下不允許強行送電:電動機及其回路上有名顯的短路或損傷現象(電動機的電流表指針有嚴重沖擊現象,電動機冒煙、著火或聲晌異常);發生需要電動機立即停止的人身
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
昨晚車間主任打來報修電話,說廠里的牽引機壞了。來到擠壓車間,問他是哪臺壞?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!
在低于配電系統中,關于開關分斷能力的校驗。應該怎么算?請教前輩高人我知道開關的分斷能力要大于或等于裝設開關處沖擊短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip為短路電流周期分量有效值) 實際具體怎么算不清楚
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
家庭都裝有漏電開關,時常發生跳閘現象,如果一天跳幾次,找不到原因,就讓人實在很煩惱!有的是屬漏電引起的正常跳閘,有的并非是漏電引起的跳閘,但為了用電安全,我們通常都會安裝漏電開關。漏電開關在電路出現故障的時候都會自己自動跳閘,但是漏電開關怎么跳閘的,人們都不了解,要怎樣才能使得大家更好的使用漏電開關呢?開關即跳大家都有沒遇到過,所以三相四相制接漏電開關一定要接四極漏電開關,即零線必須經過漏電開關。三相漏電開關跳閘是因為安裝不良,如果漏電保護器在安裝時各接線柱未接牢固,時間一長,往往會導致接線柱發熱氧化,使電線絕緣層被燒熱連在一起,其實在一個鐵芯上有兩個組:一個輸入電流繞組和一個輸出電流繞組,當無漏電時,輸入電流和輸出電流相等,在鐵芯上二磁通的矢量和為零,就不會在第三個繞組上感應出電勢,否則第三繞組上就會感應電壓形成,經放大去推動執行機構,使開關跳閘。正常工作時電路中除了工作電流外沒有漏電流通過漏電保護器,此時流過零序互感器(檢測互感器)的電流大小相等,方向相反,總和為零,互感器鐵芯中感應磁通也等于零,二次繞組無輸出,自動開關保持在接通狀態,漏電保護器處于正常運行。當被保護電器與