  • 10KV斷路器合閘,跳閘線圈

    10KV斷路器的操作機構的合閘,跳閘線圈回路中串接的跳閘指示,合閘指示燈,如果直流220V控制電源,那么指示燈是不是分壓較大,不然線圈就要動作呀,是這樣嗎? 合閘,跳閘線圈是一種什么線圈?

  • 真空斷路器跳閘線圈反接

    真空斷路器跳閘線圈反接

    設計院將真空斷路器跳閘線圈反接,將斷路器常閉點串接到斷路器跳閘回路41點上,具體見附件,請高手看看,這樣會不會有問題的?[ 本帖最后由 jshuanyuting 于 2009-11-4 10:08 編輯 ]

  • 斷路器的合閘線圈的接線?

    昨天去變電站換一個斷路器的合閘線圈,發現線圈的兩根線竟然可以隨便調換來接,不管怎么接,線圈都可以將其中心的鐵棒頂起。但是在學校里學習電磁鐵的時候是這樣說的,對于同一線圈,改變電流方向,線圈產生的力的方向相反,這是為什么?請高手解答一下

  • 10KV斷路器合閘線圈燒壞

    我廠一臺10KV斷路器在合閘時合閘線圈燒壞,換一臺備用小車,合閘線圈再次燒壞。檢查操作電壓正常,手動分和閘無卡澀現象,久思不得其解。請教是什么原因?

  • 【求教】斷路器兩個跳閘線圈和兩套不同廠家、原理的保護

    指斷路器具有兩個跳閘線圈。現在的220kV及以上的斷路器設計有兩個跳閘線圈和兩套不同廠家、不同原理的保護及兩個操作電源。即:A屏有兩個出口跳斷路器,也就是有兩個線圈。B屏的保護同時也有兩個出口,分別作用在兩個線圈。線路保護:保護一屏去跳閘線圈1,保護二屏去跳閘線圈2;發變組保護:保護A屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2;保護B屏既去跳閘線圈1,又去跳閘線圈2。

  • 燒毀斷路器分閘線圈的四點原因

    斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致燒毀斷路器分閘線圈的四點原因: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。<

  • 中壓斷路器分、合閘線圈問題

    一般中壓斷路器的分、合閘都是通過一個脈沖電壓作用于分、合閘線圈使斷路器動作的,誰知道這個脈沖的最小持續時間是多少?謝謝!

  • 真空斷路器手車合閘線圈故障

    真空斷路器手車合閘線圈故障

    真空斷路器手車合閘線圈故障

  • 低壓DW45斷路器的合閘線圈燒的好離譜

    有一臺低壓DW45斷路器(帶380v欠壓脫扣),它的合閘回路是只要開關得電就會合閘(自動投入),調試好運行一個月后.開關的合閘線圈就燒了,把斷路器的外殼燒了一個大洞.現在換上新的合閘線圈后試用了幾天也沒有什么異常.現在開關的合閘線圈燒了有沒有可能是: 1.開關在合閘的同時,開關還在儲能,末儲好能,開關合不了閘,造成合閘線圈一直得電; 2.開關在同時給合閘線圈和欠壓脫扣通電時,合閘線圈的動作時間比欠壓脫扣的動作時間短,造成合閘線圈先通電,合閘不成功,合閘線圈一直得電。 3.還有其它不確定的原因.[ 本帖最后由 zsb214663593 于 2009-3-11 11:05 編輯 ]

  • 斷路器分合閘線圈的涌流怎么測

    如題:斷路器分合閘線圈的涌流怎么測量?一般示波器只能測電壓,無法測電流。如果要計算的話怎么計算?線圈參數如下:340W,35.5歐姆,DC220V。通斷電瞬間的涌流怎么測量,怎么計算?

  • 真空斷路器的合、分閘線圈是一個東西嗎?

    發個小白問題,耽誤大家時間了。我這用的是ZN73A-12/D... 的真空高壓斷路器它里面的合分閘線圈是不是同一個線圈?看網上為什么有的人把合分閘線圈說的像是2個不同的線圈呢?大神小神們指點指點我吧

  • SF6斷路器機構合閘線圈燒毀故障處理

    某站220kV旁路開關于99年6月更換為某廠生產的SF6斷路器,在此后的運行操作中多次發生合閘線圈燒毀故障,嚴重影響了電網的安全運行。為此,專門對該型SF6斷路器所配的液壓機構進行了解體檢查,發現了導致合閘線圈燒毀的根本原因。 1 故障現象 運行人員發現,該斷路器操作時,在控制室手動合閘,只B相合到位,另外兩相均未動,檢查時發現合閘線圈已燒毀。現場手動分、合閘都能順利進行以前的斷路器動作電壓也在合格范圍內。線圈更換后也能電動分、合閘,并非每次合閘都燒線圈。

  • 斷路器分閘線圈燒毀故障原因分析及處理

    1 故障現象 某廠3500kV·A礦熱爐,在過電流和正常停電過程中,真空斷路器不能分閘,時常出現真空斷路器線圈及中間繼電器觸頭燒毀現象。停運檢查直流輸出電壓正常(DC220V),認為分合閘操動機構不靈。重新調整操動機構,作手動分閘實驗正常。投運兩班后,故障現象再次出現,具體時間在前夜班20時40分。值班電工發現中間繼電器吱吱發響,觸頭發紅,分閘線圈散發濃煙,說明故障現象并未排除。

  • 燒毀斷路器分閘線圈原因和防范措施

    斷路器是一種負荷開關,具有短路和過載保護功能,其短路保護功能靠電磁線圈實現。因保護功能完善,維修、使用方便,斷路器在電力系統應用廣泛。 導致斷路器分閘線圈燒毀的原因主要有以下四種: 分閘機構機械故障。線圈松動造成斷路器分閘時電磁鐵鐵芯移位,使鐵芯卡澀,造成線圈燒毀;或由于鐵芯的活動行程短,當接通分閘回路電源時,鐵芯頂不開脫扣機構,使線圈長時間通電,導致燒毀。 行程和輔助開關觸點調整不當。在調整斷路器參數時,會改變斷路器分閘的初始狀態,而輔助開關分閘位置的初始狀態未做相應調整,這將導致輔助開關不能正常切換分閘回路,使分閘線圈燒毀。 保護控制裝置故障。分閘指令是由保護控制裝置發出的,若裝置內的分閘繼電器出現故障,或分閘控制回路輔助開關觸點動作行程較大,造成分閘指令不能及時退出,就會使分閘線圈長時間帶電而燒毀。 分閘回路電阻偏大。分閘線圈回路絕緣降低,或是控制回路線徑過小造成電阻偏大,使得分閘控制回路電壓降較大,導致電壓達不到線圈分閘電壓的動作值,使分閘線圈長時間帶電燒毀。

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。

  • 臨時箱變漏電斷路器跳閘

    各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!

  • 關于DW17萬能斷路器跳閘問題

    箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解??????????????

  • 請教斷路器越級跳閘的原因

    近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談談.鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?

  • 壓縮機斷路器頻繁跳閘?為什么

    壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA

點擊加載更多

斷路器跳閘線圈

斷路器跳閘線圈專題,為您提供斷路器跳閘線圈相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斷路器跳閘線圈 相關的專業交流討論,更多斷路器跳閘線圈相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

家里總跳閘

老跳閘怎么辦

主站蜘蛛池模板: 天天做天天爱天天综合网| 国产精品亚洲专区在线观看| 欧美成人中文字幕在线看| 亚洲视频免费| 亚洲欧美日韩高清综合678| 天堂在线视频精品| 日韩三级视频| 日韩精品第二页| 日本精品在线视频| 欧美专区亚洲专区| 青青青爽在线视频观看大全| 欧美性色视频| 青草草视频在线观看| 青青草国产精品久久| 欧美一级二级三级视频| 欧美视频免费在线播放| 欧洲精品色| 日韩欧美亚洲| 天天射综合网站| 亚洲国产欧美在线人网站| 香焦伊人| 亚洲一区二区三区四区在线| 亚洲永久网站| 青青草狠狠干| 综合天天| 99久久99久久免费精品蜜桃| a级毛片免费网站| 动漫美女白丝小嫩嫩照片| 国产欧美在线观看| 精品视频亚洲| 男人天堂综合网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 手机看片久久国产免费不卡| 亚洲成人中文| 伊人在综合| 亚洲理论片在线中文字幕| 99精品视频免费观看| 国产成+人+综合+亚洲专| 精品视频一区二区观看| 欧美视频亚洲视频| 色综合天天综合网国产成人|