如題,謝謝大家,新年快樂!
消防負荷的斷路器過負荷保護應只報警不跳閘,請問用微斷能否實現這個功能 如果不能,那么應急照明、防火卷簾等小容量負荷是否應采用塑殼斷路器
今天遇到一個問題,讓我突然想到斷路器的報警觸頭,它和斷路器的普通觸點有什么區別?當斷路器發生故障的時候,它是就動作一下呢?還是一直就閉合呢,直到故障解除呢?{:2_76:}
之前接了一個客戶的單子,他選的是施耐德的A9系列微斷,并要求過載及漏電情況下只報警不跳閘,然而這種斷路器不具備報警功能,求大神指導下,下面附圖紙
有圖紙上要求塑殼斷路器僅報警不跳閘,沒有這個功能的塑殼斷路器就用3200加一個熱繼電器來實現功能,比如這個塑殼斷路器是100A的,那么加的這個熱繼電器要選多大的呢?請大家指教!
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解??????????????
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
昨天在施耐德的易選通上無意看到iC65微斷是不能只報警不動作的。。。那大家來講講哪些斷路器能做到漏電至報警不動作。。。。
電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談談.鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?
壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA
《低壓配電設計規范》第4.3.5條:突然斷電比過負載造成的損失更大的線路,其過負載保護應作用于信號而不應作用于切斷電路。那么請問這種斷路器怎么選?還有就是斷路器帶有什么附件就能滿足上述要求?
有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]
請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
一個250A MCCB出線,熱磁脫扣,整定到200A,無欠壓,無分厲,無漏電保護,只有一個絕緣監視模塊,且跳閘時絕緣監視模塊未報警。上級是UPS供電。下級是低壓柜,進線是160A,熱磁脫扣,整定到125A。柜內安裝的都是微斷。跳閘時該斷路器及柜內微斷均未動作。負載是機房存儲設備。 發現跳閘后用萬用表測了一下電阻在允許范圍內,從新合閘時卻馬上跳閘,沒成功。再次量了一下電阻,確認沒問題,第二次合閘成功。經測量,電流只有二十幾安培,N相有十幾安培。環境溫度正常。 前天過去測了一下電能質量也沒問題。 請教大家還有什么原因會導致這個跳閘啊?
1.昨天晚上接了一臺風機 380V 3KW 6.2A 電線的距離大概30米左右,斷路器為3P32A 3*2.5平方電纜,合閘后風機運行了5秒左右,斷路器自動跳閘,而且電箱的總開關3P32A也跳閘,開關的上端斷路器也被沖跳,原來每天都是這樣操作的,沒有跳閘現象啊,但是我把斷路器合閘后風機又可以正常運行而且也不跳了,這是什么原因,請幫忙分析下,多謝~·接的是消防電源上的,沒有辦法,附近沒有電源,知道違規~