2008年8月25日20點50分,值班電工與車間操作工去起一臺6KV315KW的高壓電機,按下按鈕后,電機哼了一聲,燈泡閃動,緊接著全廠停電。后查保護器故障內容,35KV總進線斷路器過流1跳閘,動作電流2000A,定值是1427A,0秒。 完成全廠送電后,全力以赴查問題,當時故障現象是:高壓開關柜速斷過流跳閘掉牌,總進線跳閘,伴有燈光閃動,后來咨詢上級110KV變電站值班人員,當時有一下低壓接觸器突然聲音很高,然后消失,接著,我公司負荷消失。根據現象,我們初步判斷是短路,當時用高壓搖表測電機絕緣20M歐,電纜23M歐,沒有問題。直流電阻測試儀檢測,三相平衡。第二天,查電纜線路,沒有故障。我們真是納悶,明明是短路,就是查不出故障點,后來,我們又查了開關柜,接地開關未打上。 沒有問題,再次試車我們沒有膽量,于是電機拉至電機大修廠進行檢測,無問題,并且將電機空轉了10分鐘,電機故障排除。電纜進行絕緣處理,空試線路,正常,也排除。真是邪乎! 既然無問題,干脆再試一次,于是,將進線保護退出,現場啟動電機,一次成功。 現在的問題是既然跳了,肯定有故障,但是現
本帖最后由 改天在說 于 2015-6-22 17:32 編輯 我們網吧用的是三相四線電,有個冰箱擺放位置為靠近三相空調處,空開上只有三相火線而沒有 零線,所以想從另外一個電腦空開下借用一條零線過來用,也就是說冰箱火線接在空調的空開上,零線接在另外電腦的空開上,不知道這樣做 會不會造成總空開跳閘,總空開帶漏保!分空開都不帶漏保! 空調空開和電腦空開都接在總空開下面!三相4線全部 進過總空開的!
家里是去年秋天裝修的,找裝修公司重新對整個客廳重新進行了布線,更換了配電箱等相關元件一個冬天過來,供電都滿正常的,沒有出現過跳閘現象但今年進入夏天后,經常出現跳閘,有時候一連一個星期每天跳閘一次上次有次跳閘,把電冰箱弄壞了,電冰箱不再制冷找裝修公司過來分析原因,他們說是電冰箱壞了才導致跳閘的,但后來還是給更換了總開關,后來大概有兩三周家里沒再跳閘,現在又開始跳閘,一天跳一次,找他們來維修吧,可他們在的時候每次電又都是好的總結了一下,每次跳閘時家里用的家電也不是很多,基本上就電視、電冰箱、空調一臺,也不大可能超負荷運轉裝修公司不承認線路有問題,說只要能正常供電就說明線路是好的,他們認為家電可能存在漏電現象但家里的家電全部都是新買的,才用了半年,而且全部是正規廠家的產品,海爾的冰箱、索尼的液晶電視、格力的空調一臺、夏普空調一臺、美的空
這個~高手啊~水泵可以這樣按~~已經運行了3年多了~~太陽能工程上的~
我們電廠12.10日,廠高變兩組冷卻器故障停了,但造成了主變的跳閘 機組甩負荷,而且在甩負荷后,快切裝置才動作切換到備用變壓器上問題是二次接線的錯誤嗎?還是操作的問題,如果是操作問題那可能是那方面操作的失誤呢 ?我想問這是怎么回事,現在正在事故調查中,如果是電氣班的操作問題年縱獎金就沒了,我現在是實習我的師傅很著急,我想幫他做點什么,希望大家給分析一下。謝謝
近日在做工程時,突然對配筋率這個東東產生了一絲疑慮,在這里我只是說說我的歪想。不管是計算什么構件的配筋率,通常都是用鋼筋面積除以構件的面積,當然這里我并不想討論什么時候用全面積,什么時候用有效高度,為什么要用這些面積呢?我根本不關心!我關心的是:既然我們計算配筋時,鋼筋的面積是跟強度有關系的,當然是強度大的配筋面積會小,反之則之,但為什么配筋率的計算跟強度沒有關系呢?例如在設計一根梁的梁端鋼筋時,我用三級鋼正好滿足最大配筋率,那么我采用二級鋼時肯定要增大配筋面積而導致超過最大配筋率,即所謂的超筋,那是不是就不能用二級鋼來設計呢?反之則之。希望高人熱心解惑。
今天晚上突然一下停電了,我住在三樓,跑去一看,二樓房東房間也停了,而一樓還有二樓其它幾個房間沒停。我和房東一起去看了一下我們這邊電源的一個2P進線微斷(我第一感覺是跳閘了),但開關沒跳。后來我就搬個梯子跑上去看了下那個微斷,開關是合著的,我用房東的試電筆量了量開關的進出線四個點筆都沒亮(:L 好傻啊,是不是我站在梯子上當然不會亮)。正當我在梯子上盯著開關發呆的時候,突后開關進線右邊那根線“噼啪”的放電,我仔細盯著看了一下,進線右邊那根線根部都燒糊了,我當時不敢用手扯扯,因我當時我第一感覺就是N線難道松了?我后來干脆用手把微斷分開了,盯著看了一會那根線又噼啪的響了幾下,微斷進線那極端口都糊了!當時我真不知道是什么原因,蒙了!補充說明:1。首先我剛開始用試電筆量的方式不對,所以到底開關進出所有四個點到底哪幾個有電相當于沒有測。 2。不會是短路吧,因為開關沒跳啊。當時開的負載也不多,不考慮過載原因吧。 3。至于開關進線右邊是火線,是N線,我也不知道。 我只是租房的人,所以當時我只是看了一下沒解
現在遇到一個很棘手的問題,10A的空開控制一個36W的LED燈,我們是做照明控制的,在燈前面加了一個模塊(電子產品),加上后空開會時不時的跳閘,把我們的模塊拆掉之后空開就不跳了。這個模塊我們做了好幾年從來沒有出現這樣的情況,而且是同時十幾個裝了模塊的空開都跳閘,請高手幫忙分析是什么原因。模塊裝上去后不會馬上跳閘,通常是了一兩天就跳,而且沒有給模塊發送過控制指令。
3塔,27層帶轉換,嵌固端在底板,2層地下室,-2層的墻肢連接,-1層開始脫開。 我先計算了單塔,所有指標都過,包括位移比,Y方向-5%位移比為1.12,查了這個點,在4層的角部,然后把模型拼在一起計算3塔,問題來了: Y方向-5%位移比變為1.64!其他所有指標包括配筋都沒問題。又查了1.64所在點為4層中間一個點,更奇怪的是2塔3塔這個點的位移比都很大,但一塔的這層的位移比不在這個點上,還是在單塔的那個角部,并且只有1.12。 3個塔樓完全一樣,為什么會出現這種情況??
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,其控制器復位鍵彈出,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘。幾次之后,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,跳閘后復位即可合閘,忘師傅們指點迷津。謝過
經常有一些粉絲問我,周站長,我的CAD菜單欄多了acrobat標記、adobe pdf怎么刪除? 或者多了其他東西怎么辦?
無水箱生活供水主泵變頻,穩壓泵啟停壓力H=60~75M,11層帶躍層的電梯公寓在管網末端,會出現一種奇怪的現象:頂層用戶的水壓逐漸減小,最后斷斷續續。當把水表前閥門關了又開后,水壓又變大了(壓力表測過可達35M),然后又逐漸減小不能使用。這樣已經反復了幾次,各位師兄幫我分析解決一下,不勝感激!
發生啥事了?不是說每次下載要1個幣?我下載約7次,怎么扣了約28個!不解。[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-3-21 20:59 編輯 ]
各位好: 最近弄了個項目,幾個10KV的高壓柜,2進線1聯絡,這個對我和其他人來說沒有什么困難的。但是甲方堅持不用綜保,也不用中間、電流之類的繼電器,說白了就是把真空開關當負荷開關用,能現場分合就可以。簡直莫名其妙,不知道甲方能不能通過供電局驗收! 不知道各位遇到過這樣的事情嗎?
在畫圖中老顯示不共面。導致好多命令用不了。請教各位該怎么處理。有什么命令沒有?
如題,請版主或管理員幫忙。這個論壇資源很不錯,但是為什么登陸總是出問題,登錄之后常顯示不正常,最麻煩的是點擊領取紅包時往往就變成了另外一個陌生的登錄名“zqjy_0818”,然后就顯示“您的請求來路不正確……”就無法領取紅包了,這個賬號是哪里冒出來的?真是太奇怪了!!而且下載有時也出現類似的問題。請速度幫忙解決啊!多謝了
最近論壇上下載圖紙是不是有限制啊,怎么下載的圖紙老是莫名其妙的文件格式,比如老是提示:“未知文件類型,drawing”,下載個壓縮報,提示什么PHP文件,這是怎么回事?求解!!
新增一套EDI設備,3臺一組共兩組分為A.B兩組。裝上后EDI電阻最高就11.3兆左右,3月份開始電阻逐漸下降,RO進口殺菌劑改藥為亞硫酸氫鈉(疑為游離氯過多影響),但效果沒用。 已檢測過銨根、余氯、CO2等均達標。請問各位同行有這方面問題經驗的分析分析原因!共同討論. 比較莫名其妙的問題是:系統分為1、2兩條線,兩條線設備都差不多藥也加的一樣,但就一區水質很正常二區的就不行了。實在是費解.