有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了! 事情
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?
公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,還有一個電子大門。看了一下空氣開關上的銘牌,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
事故現象 發出事故信號,跳閘紅燈滅、綠燈閃光。 電流到零。空氣預熱器電動機故障停運后,輔助馬達(或備用電動機)自動投入。 空氣預熱器故障跳閘側出口排煙溫度升高,空氣預熱器出口風溫下降 空氣預熱器跳閘側的空氣(一次風、二次風)出口擋板和煙氣入口擋板自動關閉。 事故原因 空氣預熱器轉子與靜子接觸面有雜物卡塞(軸向、環向、徑向密封片損壞),空氣預熱器轉不動。 空氣預熱器電氣回路、電源中斷或熱電偶動作。
我是搞建筑設計的,電氣不懂,近日家里用微波爐,跳閘后櫥房、廁所那一路電總是不定時跳閘.請來物業說買一條空氣開關,花90多元買來換上沒用啊,萬用表測量,又說接地有點電,可能和火線有點碰.把地線暫時掐了,還是沒用.我該怎么辦呀.
今年七月初 雷雨天氣多 有次一聲雷聲后 車間有幾個空氣斷路器跳閘 變電所和其他設備無異常 合閘后 正常工作 請教高手解答。。。。。。。。
做為現今供配電系統以及電控線路當中,最為普遍采用的短路保護裝置,各種型號規格的空氣斷路器絕對占據主導地位。其較之以往傳統的短路保護裝置——保險絲之優勢,相信廣大同行都耳熟能詳,故此不做贅述。在實際使用過程中,有些環境下的空氣斷路器會出現不定時跳閘動作現象!由于系統中并未出現明顯的故障現象,再加之屬于間歇偶發故障,往往使得我們這些電工從業者處置起來感到十分被動!那么日常工作中,又有 哪些 原因可以誘發斷路器出現此類現象哪?今天,我們就不妨來淺析一下其中的可能原因。 一、斷路器型號選擇錯誤 此種情況經常
工地的風機用變頻器控制(功率匹配),但是風機沒運行3分鐘,前端電源空氣開關就跳閘一次(運行在50HZ以內),后來去掉變頻器,改為直接啟動(風機功率比較小),就不再出現跳閘.請問這是怎么回事呢?謝謝
7.5KW立式管道離心泵,運行后空氣開關不定期跳閘,空開20A的,換成25A的也不行,水泵的軸承也換了,問題依舊?請高手指點!
你好 請教一個問題,我單位的低壓進線柜總是無辜的跳閘,使用的斷路器是穆勒的IZMB2-V2500A的跳完閘檢查沒問題就可以合閘,低壓系統是兩臺進線柜和一臺母聯柜,他們之間有互鎖,我想請問除了開關會導致跳閘以外,互鎖的中間繼電器會導致無故跳閘嗎,先謝謝大家了
我廠400V母線上兩個西門子3WL空氣式抽屜開關速斷保護跳閘同時動作跳閘,這兩個開關都是兩段MCC母線的電源開關,事發后經多方查找原因未果,失壓的兩段MCC母線重新合閘送電正常,請教高手們,象這樣同一母線上兩臺開關同時速斷保護誤動,可能的情況是什么呢?
在工業生產和家居生活中,空氣開關作為用電安全的保障之一被廣泛的使用,一般而言,當線路出現故障的時候,空氣開關都會在第一時間保護性跳閘,隔斷電源,起到保護人身和電路的安全,那么在實際的生活或工作中,你是否遇到過線路燃燒了,但是空氣開關還好端端的沒有跳閘,為什么會出現這種情況呢?