亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 求助:空氣開關的跳閘問題

    求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?

  • 60A的空氣開關,為何30幾A的電流就跳閘了?

    最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了! 事情

  • 家中空氣開關不知為何跳閘

    長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。

  • 求教:自動空氣開關跳閘的問題

    情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?

  • 家里為什么總跳閘~~球高手解決~

    家里的廚房會跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~

  • 住宅干線總漏電開關跳閘問題

    最近甲方反饋了一個問題:戶內配電箱老是不跳,跳低壓配電間住宅干線回路總漏電開關500mA,住宅干線總漏電開關跳閘,這個是什么情況,希望有高手能出來解答這個問題!在此先謝謝了~~~

  • 停電時空氣開關跳閘的原因

    公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,還有一個電子大門。看了一下空氣開關上的銘牌,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~

  • 住宅樓總配電開關為漏保,有時跳閘怎么辦

    住宅樓總進線開關為帶漏電的開關,漏電電流整定為500毫安,在使用中不定期的跳閘。經查負荷端沒有漏電現象,請各位幫忙分析解決一下。

  • 總箱總漏電開關保護經常跳閘的問題

    一座大樓8層,每層辦公室7間,大用電設備只有空調,最多早上各間泡泡茶,用電量不是很大,為什么經常跳閘(2、3個月),最近空調也都沒這么開,是不是總箱市政進線問題

  • 8500W配4平方銅線、50A開關,為什么還總跳閘?

    8500W電器配4平方銅線,50A開關,本身就是不合理的,下面我們來看一下跟跳閘有沒有關系。 銅線安全載流量。 1.5平方銅芯線允許長期負載電流為:8A---15A 。2.5平方銅芯線允許長期負載電流為:16A---25A 。4平方銅芯線允許長期負載電流為:25A---32A 。  

  • 如何解決總漏電開關頻繁跳閘的問題呢?

    已經竣工的10棟樓,屢屢出現總漏保開關的跳閘現象,一停就是一棟樓,把物業公司煩死了,為身摸啊?? 我找了兩家配電箱廠家的技術員,一家說每戶的漏保漏電電流的設計值是30MA,總漏保開關是300MA,一棟樓20-30戶,每戶的漏電電流達不到30MA,可全部積聚起來有可能超過300MA,從而造成跳閘。另一家說國產開關標注的300MA的數值其實達不到,一般250MA就可能跳了,所以換用國外的開關就可以解決問題;我到底該如何解決這個問題啊???

  • 請教空氣開關老是跳閘的具體原因所在?

    我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.

  • 求助各位,家里總V跳閘,不知那里有問題?

    求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑!? 家里閘都關了,怎么還會有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險啊??? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常啊?), 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?

  • 緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!

    緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!

    緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!閑話少說,都在圖上呢。

  • 關于空氣開關參數的理解

    問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了

點擊加載更多

家里空氣開關總跳閘

家里空氣開關總跳閘專題,為您提供家里空氣開關總跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家里空氣開關總跳閘 相關的專業交流討論,更多家里空氣開關總跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

led燈跳閘

一開開關就跳閘

主站蜘蛛池模板: 2021久久精品国产99国产| 亚洲电影在线看| www.夜| 色偷偷91久久综合噜噜噜| 成人黄色在线免费观看| 亚洲成人影院在线| 国产欧美亚洲精品| 悠悠色综合| 看污视频网站| 亚洲精品自在在线观看| 人人草视频在线| www国产精品| 亚洲欧洲日韩在线| 久久www视频| 岛国片免费在线观看| 日本视频网站在线www色| 成年人免费视频观看| 亚洲经典在线观看| 精品牛牛影视久久精品| 好吊日视频在线| 日韩a无v码在线播放免费| 成年人免费在线观看| 亚洲欧洲一区二区三区在线观看 | 麻豆中文字幕在线观看| 伊人色综合久久大香| 日本久久精品| 国产成年| 中文字幕在线视频第一页| 欧美在线观看好看的电影网站| 99久久中文字幕伊人| 亚洲国产综合精品| 久久蝌蚪| 99精品大香线蕉线伊人久久久| 亚洲haose在线观看| 黄色亚洲网站| 亚洲一区精品伊人久久伊人| 网站污污| 久久乐国产精品亚洲综合m3u8| 国产精品单位女同事在线| 午夜视频免费试看| 久久伊人五月天|