我公司今年安裝了一臺500KW和一臺1000KW的無刷發電機(均由蘭州發電機廠生產),通常情況是兩機并聯運行,它們分別由DW-1000、DW15-2500的萬能斷路器(上海人民開關廠生產)來完成對外的輸電,幾個月以來一直運行正常,但最近出現了這樣的情況:兩機并機成功并送上負載后,在調整500KW發電機電壓或者頻率時,DW-1000萬能斷路器突然跳閘(單機和空載運行未發現有此情況)。檢查電磁脫扣器、欠壓脫扣器以及內部的接線、螺絲緊固情況,均未發現異常。請各位幫助分析,我將不甚感激。
300MW及以上機組通常接成發變組單元接線,并通過變壓器高壓側斷路器與系統相連。機組正常運行時,由于種種原因,使斷路器自動跳閘,運行人員應正確判斷并及時處理,以保證機組安全運行。1.斷路器自動跳閘的原因:1)繼電保護動作跳閘。如機組內部或外部短路故障引起繼電保護動作跳閘;發電機因失磁或斷水引起失磁保護和利斷水保護動作跳閘;熱機系統發生故障,由值班員就地緊急跳閘,或熱力系統故障由熱機保護動作并聯動斷路器跳閘;2)工作人員誤碰或誤操作、繼電保護誤動作使斷路器跳閘。2.斷路器自動跳閘后的現象:保護正確動作引起的跳閘:1)喇叭響,機組斷路器和滅磁開關的位置指示燈閃光。當機組發生故障時,發電機主斷路器、滅磁開關、高壓廠用工作分支斷路器在繼電保護的作用下自動跳閘,各跳閘斷路器的綠燈閃光。高壓廠用備用分支斷路器被聯動自動合閘,備用分支斷路器的紅燈閃光。2)發電機主斷路器、高壓廠用工作分支斷路器、滅磁開關“事故跳閘”光字牌信號報警,有關保護
1) 檢查廠用電源切換是否正常,若備用電源未自投時應立即將廠用系
如果在應急系統中除了照明,消防等負荷外,還有一些大型的電機類負荷(150KW左右),這對自備發電機的容量選擇會有什么影響?要考慮額外哪些因素?越詳細越好,或者推薦一些資料做參考。跪謝了!
有四臺1370KW發電機,要并網,請教如何配備并網開關?發電機電壓10KV,是否可以直接并入10KV電網。本來出于安全考慮想裝一個隔離變壓器,請問是否有必要裝?謝謝。
我廠有四臺柴油發電機,兩臺560KW,兩臺280KW,現在打算并網運行,向三段380V母線供電.請問這樣能不能并網,并網又如何設計,用什么樣的設備最可靠最節約.請請大家多多給予援手.
發電機一般是在市電沒有的情況下才啟動的,一位工程監理向我提了這樣一個問題:例如消防水泵和電梯用電吧,如果正常市電回路的斷路器因為損壞而失電,這時如果發電機不啟動,那么這些回路也就沒有電了。發電機也就起不到備用的作用了。這種情況需要考慮嗎?
本人現在有一個引水工程!水泵功率為7.5KW,采用一臺15KW的柴油發電機組,發電機至水泵處的沿路電線用4平方的單股銅芯線三根架空敷設,安裝了100A空開控制.現在的問題是發電機啟動后,把空開推上去以后,發電機的功率從450V掉至300V,水泵的使用功率是360V.請教各位高手,如果在不更換發電機的情況下怎么辦?(我本人準備安裝個補償器來試試看)
我廠現正建TRT,發電機PT圖如下圖
各位同行大家好: 現在有一個問題請各位高手參與探討一下:我們這里有三臺4036KW的TURBINE 和四臺1800KW的原油發電機組成的4160V的電網,通常情況下都是最少兩臺以上并車使用。該電網中有10臺3000KVA的變壓器,每當在各種情況下投這幾臺變壓器之一時,1800KW的發電機的差動保護就會動作,致使電網有時崩潰,我認為是廠家選用的差動繼電器和互感器不合適所致,要求廠家給與整改,但牽扯到經濟問題,廠家百般不給更換,而是想采用加時間繼電器或者加旁通手動開關來過關,企圖躲過變壓器合閘的沖擊。 這是不合理的。 我的問題是該差動保護應該是保護(發)電機的,為什么(發)電機是正常的只是變壓器合閘時的沖擊會使該差動繼電器動作? 差動保護本身或者內部是不是有時延功能?或者說允許加時延嗎? 謝謝大家的參與和探討!我將關注,謝謝!!!
兩路10kv進線經兩臺變壓器并列運行,中間設聯絡,兩頭設低壓集中補償,每個變壓器補償450kvar,各設主輔兩個柜子。有一個柴油發電機作為備用電源,與市電聯鎖,在中間聯絡處接入系統。柴油機利用變壓器補償柜進行補償,補償容量為450kvar。審圖的老先生說補償柜的功率因數表是有利用變壓器出線的電流互感器的,中間接入油機的話造成兩端的電流互感器都測不準油機總電流,從而影響功率因數表讀數,繼而影響自動補償。他認為應該把油機的接入到一側的電流互感器之前,或者在油機出線上再設置一套電流互感器。不過我覺得,根據功率因數的定義,應該是可以準確測量的,可以用兩端的主柜來準確補償。各位高手覺得我這樣補償可以么?要不要改?順便能不能解釋一下功率因數表的測量原理?謝謝了~!
發電機縱差動保護有死區嗎?死區存在什么情況下?為什么具有死區?謝謝大家!是不是短路點越靠近中性點,短路電流就越小?為什么?
請教各位,水冷式的發電機,那發電機是由我們電氣專業選的嗎,那我應該怎樣跟給排水的提條件呢?比如用水量多少等等,我看了些發電機樣本都沒有這方面的資料啊。另外,關于制冷方式的選擇,是選風冷好呢,還是水冷的好?這兩種方式都怎么實現呢?
在我們的一些發電廠存在這發電機失磁的故障,故障出現以后我們的運行人員就的解列發電機了給我們帶來了很多麻煩請大家說說我們應該怎么做呢
8KW柴油三相備用發電機,額定電流14.5A.請問出線該配多大開關來保護發電機,什么型號好用???打算供二至三臺1.75KW供氧泵和十盞0.1KW紅外保曖燈使用.是否采用30A四極四線漏電開關,可否直接采用瓷底閘刀開關.
最近做了個小區,4棟小高層,現在需要配置一臺備用發電機組,不知道它的容量是怎么確定的,請各位前輩幫助。 二級負荷有,消防泵1臺30KW,噴淋泵1臺30KW,生活泵1臺11KW,消防穩壓泵1.5KW,生活穩壓泵2.2KW,排污泵0.75KW,客梯14臺×15KW,還有人防負荷大概100KW,再加上應急照明負荷大概有5KW吧,請問這需要多大的備用發電機啊?
兩個主系統圖,請大家、版主指教,對與不對,急用啊!
關于發電機三次諧波的問題1.發電機三次諧波(高次諧波)是怎么產生的?為什么只有奇次諧波?2.機端三次諧波電壓和中性點三次諧波電壓有什么關系?為什么?3.三次諧波是怎么流通的?4發電機是通過 哪幾種方式消除三次諧波的?本人菜鳥,望高手給解釋一下,越詳細越好!越基礎越好!越通俗越好!謝謝了!!!!!!
發電機跳閘
發電機跳閘專題,為您提供發電機跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與發電機跳閘 相關的專業交流討論,更多發電機跳閘相關內容請訪問