亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 請教各位大大,高壓柜跳閘現象

    各位大大請幫忙分析下.小弟公司內的高壓進線有2路20KV.2路20KV的進線總柜在一間高壓室內,再分別由高壓出線柜送到兩個廠區(A區8300KVA和B區7100KVA). A區有兩個高壓變配所,A1變配所有2臺變壓器(1000KVA和800KVA),A2變配所是3臺變壓器(2500KVA和2臺2000KVA).這次在9.14號的4:10分左右,A區的高壓進線總柜跳閘,顯示是過流保護,同時A2變配所內的事故音響報警顯示是1#2500KVA變壓器和2#2000KVA變壓器過流速斷保護.但變壓器前ABB高壓柜卻沒有故障顯示.檢查后無異常現象.4:40分送電運行正常.到了6:40又再次跳閘,故障顯示還是和前面一樣.再次檢查后送電,運行正常至今.請大大幫忙分析下什么原因跳閘? 總高壓室內A區進線柜后還有到A1和A2的高壓出線柜.為什么變壓器保護高壓柜沒有動作,高壓室內的出線柜沒動作,卻跳總進線柜.(繼電保護的設定參數 供電局提供的,07年也做過測試很正常.) 總高壓室內用的柜子是歐瑪嘉寶的.A1和A2變壓器保護用的高壓柜是ABB的.跳電后聯系施工方來看過,說可能是三

  • 主變高壓側斷路器的跳閘

    電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。

  • 請教高壓開關柜跳閘問題

    現象:老的配電房改造了低壓進線柜(由原來的ME斷路器改為現在框架抽屜式斷路器),低壓進線柜不合閘,改完后送10KV高壓變壓器出線開關柜一合閘就立即跳閘,過流信號繼電器動作發信號。電工在跳閘后又立即合閘了一次,大概二秒鐘左右,低壓進線柜的有功功率表爆炸了,低壓進線斷路器上樁頭的B相電源線銅接頭的地方熔斷了,二次端子上連接的B相電源線也燒斷了,像B相對地短路。查找二次線回路沒有短路,再一次合高壓柜,高壓柜合上了,低壓進線柜合閘,分閘分不了,檢查分閘回路接錯了二次線。分高壓斷路器,更改二次線再合高壓,高壓又跳閘了,發過流信號,取掉低壓進線柜二次控制路的熔斷器,再合高壓柜,高壓柜成功合閘。后來由于沒時間了,工廠等著用電,就手動合閘了低壓斷路器,把電送出去了。請教二次接線錯誤會引起高壓跳閘嗎?為什么二次熔斷器也沒有動作呢?

  • 1600KVA變壓器高壓跳閘問題

    1600KVA變壓器高壓跳閘問題

    現有28柜2臺1、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組2臺,其他負荷若干2、高壓互感器變比150/5,帶1600KVA變壓器一臺,575KW冷凍機組1臺,其他負荷若干高壓保護過流整定值二次側4A 0.5S,啟動一臺冷凍機組,高壓開關跳閘動作電流4.1A,正常運行時高壓側二次電流1.7A(將過流整定值改為4.5A后,才能正常啟動冷凍機組),問:1、其中一臺高壓柜,帶兩臺冷凍機組,運行一臺后,再啟動另外一臺,高壓柜是不是會跳閘2、按這種符合計算,高壓互感器是不是偏小?是否需要將高壓互感器改大?3、若是不改動互感器,將二次過流定值改成6A 或以上是否對變壓器有影響?

  • 求助:高壓斷路器跳閘,零序動作

    單位是10KV雙路供電,最近出線了201、202兩個主進高壓開關都發生過一次跳閘,現象也完全相同。跳閘后,光子牌上的總線故障燈亮,零序燈沒有亮。可是在配電柜里的零序繼電器有個指示燈亮了,按零序繼電器上的按鈕恢復。重新合閘一切正常。跳閘前所有設備也沒有任何跡象,未發現電壓或是電流的波動。設備是95年的老設備。供電局更換過全套的高壓繼電器、電壓電流互感器和直流屏。請各位大俠幫我分析一下。

  • 請教個低壓引起高壓跳閘事故的分析!

    井下某變電所的高壓總開關顯示漏電跳閘,恢復各用戶送電,都正常。后發現某分支用戶負荷低壓側的QBZ-200開關隔離換向器燒壞。請問,這個故障可以引起高壓側漏電跳閘嗎?有人解釋說,燒壞開關,引起三相不平衡,導致跳閘。漏電、三相不平有聯系嗎?按道理,移動變電站低壓側保護應該在開關燒壞后報短路或漏電。假設移變、分高開保護整定都不正確,單純考慮低壓側那類故障可引起高壓側漏電跳閘呢?[ 本帖最后由 lengkushen 于 2013-1-14 10:29 編輯 ]

  • 高壓開關柜斷路器為什么會誤跳閘

          高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,繼電保護未動作時,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮。 可能原因 1、  人員誤碰,誤操作; 2、  機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”; 3、  其他電氣或機械性故障。 解決方法       發現開關誤跳以后,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,誤操作,或機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用、待檢修處理。        了解更多高壓開關柜、小型化開關柜、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,獲取更多新型開關柜的信息。

  • 低壓側單項對地短路高壓開關跳閘

    我們廠是新建的,現在就遇上這樣的問題。低壓側一項對地,超過20安(做過實驗)高壓開關跳閘,顯示“零流1段保護”。不知是什么原因?我們又將變壓器中性點和廠房框架做重復接地,現在沒有出現跳閘。我們的高壓電纜接地線穿過零序互感器的(規定應該是這樣,本人以前搞過安裝都是這樣接,沒有出現過這樣的問題)。 是不是接地做的不好導致低壓側和高壓側接地產生電位差導致電流經過電纜流過高壓側使零序電流互感器產生動作?但是做完接地后測量接地電阻是1.6歐姆。 補充一點高壓電纜只有20米 希望各位高手的指導!!!!

  • 變壓器零線接地不好,高壓柜跳閘了?

    請問10KV變壓器的高壓電纜接地與零排都接到變壓器上的接地樁上,然后在引到接地網,因為是礦山接地電阻大于4歐姆,下雨天用電的時候工人們說有漏電現象?誰能幫我分析下什么原因?我該怎么處理?謝謝了。

  • 高壓油斷路器跳閘的失靈分析與處理

    斷路器跳閘失靈,通常與電氣回路元件、機械傳動機構部件的狀況有密切關系。因此,當出現故障時應著重檢查電氣回路元件及機械傳動機構部件,并根據檢查結果作相應的處理。 (1)操作機構控制回路因熔絲熔斷而無直流電源,使操作機構不能分閘,或者因直流電源電壓低于分閘線圈的使用范圍,致使分閘時雖然動作卻不能分閘。前者,應檢查并排除熔絲熔斷的原因后更換熔絲;后者,則應調整直流電源,使之適合分閘線圈的使用電壓。

  • 高壓進線柜和出線柜跳閘的問題

    我公司高壓配電室電壓等級為35KV,出現問題的柜子布置為1面進線柜,后面5個出線柜,進線柜的過流一段定值為20A,出線柜的過流一段定值為16A,現在出現問題是:16A的這個柜子干變因匝間短路導致二次保護動作了,但是出線柜的后跳,進線柜的先跳。后臺顯示16A的C項短路電流為49.6A了,請問是什么原因導致的。怎么處理下級比上級先跳的情況。

  • 緊急求救!市電斷電后,高壓開關柜不跳閘

    市電斷電后,35KV和10KV的XGN高壓開關柜不跳閘,請各位大師幫忙分析一下原因啊,小弟在此先行謝過了!國家標準中,是否有規定高壓開關柜須裝設欠壓脫扣器呢?

  • 高壓同步電動機啟動過程跳閘

    請教各位,我公司的一臺同步電動機在啟動過程經常跳閘,在通380V電對電機進行加熱幾小時后再啟動一般都可正常啟動了。該電機為6KV,800KW同步電機,原來的啟動電抗器經過維修后就出現這種現象了。

  • 請教:煤礦地面6KV高壓柜誤跳閘原因

    某煤礦變電站改造,采用新的XGN2開關柜代替原GG-1A高壓柜,出線柜采用兩相電流瞬時速斷和過電流保護,繼電器型號為DL-30系列。有幾臺為礦井下送電的饋電柜經常出現斷路器無故障跳閘,剛合閘馬上就跳閘,當將線路側或母線側隔離開關分斷,也就是不帶負荷合閘時則斷路器就不會無故跳閘,繼電保護整定值是按老的GG-1A開關柜上的整定值,繼電保護線路也是按老柜子移植過來,沒有任何改變。以前老柜子運行正常。請大家幫助分析一下是什么原因引起的跳閘?如何整改?謝謝!補充:不是一臺,是4、5臺都有這個問題,而且將速斷繼電器短接就不會跳閘。信號繼電器沒有掉牌,不知是不是合閘時有沖擊電流引起跳閘,而信號繼電器動作比較慢,來不及動作,跳閘回落的斷路器常開觸點已經斷開了的原因。[ 本帖最后由 thkj008 于 2010-1-9 12:25 編輯 ]

  • 【請教】高壓柜突然跳閘了,合閘也和不上,怎么解決

    高壓柜突然跳閘了,跳閘后在合閘就和不上了,在工作位和試驗位都合不上閘,但手動可以合閘,合閘后在試驗位可以分閘,換個斷路器就好了,我想知道斷路器什么地方出現故障了。

  • 10KV高壓支路搶火造成變電站跳閘

    10KV主干線兩支路變壓器(臺架)熔斷器進線側發生事故(共3支路),造成熔絲燒斷,熔斷器拉鉤燒毀(據看到的人說火還挺大的)。其中一變壓器支路,B,C兩項熔絲燒毀,C相拉鉤搶火燒毀,另一支路B相線燒斷,A相正常。后經驗電(高壓)發現B相進線無電壓(不知那里斷路了,因為我們不涉及這個,所以無法查找),A,C兩項正常。現在的問題是,到底是受到電網諧波引起的,還是有其他因素造成的!求大神指教,望大膽分析,萬分感謝!

  • 高壓進線柜跳閘心得.....+現場圖!

    高壓進線柜跳閘心得.....+現場圖!

    >>>事情的起因是這樣的!1020KW的高壓冷水機啟動時高壓進線柜(整個變電房的進線柜)的過電流整定值過低(供電局設定),所以跳閘!(1)控制冷水機組的高壓出線柜未跳閘原因有哪些?(2)變電房共有6臺變壓器也就有6個出線柜,高壓進線柜跳閘后直接合閘,而2個低壓出線柜不失電分閘直接得電通往各個抽屜柜。而有4臺失電自動分閘(待人員合閘方可送電至各個抽屜柜)。問這些斷路器有失電自動分閘的功能?還是沒去設置?

點擊加載更多

高壓跳閘

高壓跳閘專題,為您提供高壓跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓跳閘 相關的專業交流討論,更多高壓跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

開關老跳閘

空調空氣開關跳閘

主站蜘蛛池模板: 亚洲动图| 黄色天堂在线| 久久大香萑太香蕉综合网| 正在播放汗柔肌热带夜meyd| 欧美成人精品手机在线观看| 99热这里只有精品免费| 亚洲成人精品久久| 美女亚洲综合| 成人看片黄在线观看| 中国在线播放精品区| 伊人不卡| 日日噜噜夜夜狠狠tv视频免费 | 日韩福利社| 韩国在线观看日韩| 亚洲天堂视频在线| 青草视频网站| 狠狠色狠狠色综合伊人| 国产精品亚洲第一区二区三区| 久久性综合亚洲精品电影网| 亚洲视频在线播放| 三级视频在线| 亚洲国产精品第一区二区三区| 亚洲成人在线电影| 亚洲日本一区二区三区| 伊人色综合97| 婷婷综合激情五月中文字幕| 欧美日韩高清完整版在线观看免费| 国产区综合另类亚洲欧美| 5566在线视频| 中文字幕一区二区三区有限公司| 亚洲高清免费视频| 亚洲视频免费在线看| 真实国产普通话对白乱子子伦视频| 中文字幕在线观看亚洲| 国产成人久久精品激情| 在线亚洲欧洲国产综合444| 亚洲视频在线观| 在线色视频网站| 在线观看 亚洲| 在线成人免费观看| 亚洲va久久久久|