一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
工地臨時用電從110KV變電站引出一路10KV電源線,設斷路器(過流保護值設為200A),下接4臺400kVA和1臺315kVA變壓器。用電設備為75KW的振沖設備,共10臺。每臺振沖設備需要配一臺22KW和一臺15KW的電機輔助抽水。振沖設備在工作時電流會逐漸增大(到110A左右,維持10—12秒時間)。出現問題:110KV變電站出現過流報警頻率較大(一天一次吧),也會出現過流跳閘現象(110KV變電站過流保護先于電源進線斷路器動作)。導致每次都要打電話通過110KV變電站合閘送電,很麻煩。請高人給分析一下!謝謝~ 備注:之前110kV變電站給我們設的過流保護值為200A多一點,現在經過協商已經調整到220A了。
從刀熔箱引二路出線到臨時用電箱(4P帶漏電保護塑殼開關),另一路到集中電表箱,可以現在一送集中電表箱臨時用電箱就跳閘了。為什么啊?集中電表箱電表箱中零排與地排跨接哦,不知道是什么原因請朋友分析下!
我們家居裝飾的時候經常會采用一些燈光的交錯,帶給家人更多的溫馨。細數數家里用電的地方還真是不少,幾乎每一個空間都有電的存在,這也不可避免電路跳閘的現象發生。今天一起聽聽濟南裝修專業電工的講述吧,帶給你更多的安全用電法則。電路施工在裝修中屬于隱蔽工程,所以電路跳閘整修起來很是麻煩,我們解決之前一定要對癥下藥。
一個單元樓,36戶,正在裝修中,用的工地臨時電,工地總閘經常跳,單元樓總閘這幾天也跳,用搖表檢查發現總開關下端頭有相線與接地線是通的。能正常使用。但不定時跳閘。拿搖表測各戶小空開,發現有4、5個小空開火線和地線是通的。難道這幾戶都有問題嗎。不太可能吧? 另外工地配電房總電源的紅色相線和接地線是通的,也能正常使用。請問是怎么回事
:) 各位老大好,本人對電一竅不通.17號凌晨我烤著電熱器(1000W,用4年了),插的是飛利浦的防電涌防雷有過載保護的電插排,當時上面還插有筆記本和ADSL上網貓及松下無繩充電式電慰斗的電源(前兩電器都使用著,電慰斗是待機應該沒多少電),起身我碰到了一下電腦和電曖器的電源線就突然一聲"嘣",屋里沒電了。 看了空開, 1.廳臥普通插座(電曖器和電插排就用這),廚房插座,衛生間插座這三個閘 2.漏電保護 3.總開 4.配電間里電表總閘 這四項一共6個閘都跳了. 當時都能隨即扳回去,但一檢查電明器和電插排都壞了,別的電器都安好,想請教各位大俠,這是什么回事? 疑惑1. 是否電曖器壞了引起的? 2. 或是電插排質量不行? 3. 我這些壞了的電器只是使用廳的插座,為什么除了廳的閘跳之外,衛廚那兩個也會跳呢? 4. 為什么會引起進戶電表總閘也跳? 不知還有沒有其它的問題,請大俠們賜教,謝謝![ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18
現象如下:配電盤中相鄰的兩個漏電保護器,分別是兩個房間的插座控制開關,若兩個漏保同時閉合,則任意一個房間的插座用電,兩個漏保同時跳閘;若只有一個漏保閉合,則相應房間的插座能正常工作。請問:原因是什么?如何檢查確定故障位置?謝謝各位前輩!在線等。[ 本帖最后由 wxhalk 于 2012-3-26 18:28 編輯 ]
我家新裝修的插座電源回路上,有兩個插座,只要插上用電設備(比如說臺燈),一打開開關,插座電源回路的空開就馬上跳開,但同一回路上的其他插座卻沒有這個問題,請問這是什么原因?如何解決?
求助!4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘嗎?為什么 買了幾個4P的塑殼漏寶回來,同時用380的攪拌機和220的電鋸,會跳閘嗎?? 急!買錯了就慘了
收錄于話題 也談配電箱,快
我們單位有個配電室安裝630變壓器,低壓側零序保護定值為180A,主要供學生宿舍和食堂,前幾天出現了兩次變壓器進線柜跳閘,經排查是末端照明回路接地,最終將故障回路切除后,恢復正常。 從照明回路到變壓器低壓出線多級開關保護,其中有兩級微斷保護,兩級塑殼和一級框架,請高手給分析一下原因。
一工地三相四線用電,負荷約400kw/23臺。按要求應安裝三級漏電保護,安裝投入使用后問題來了,經常三級一級跳,有時三級二級跳,調整定值也一樣。經常造成大面積停電。請教論壇的前輩們支招謝謝!
請問下用電器這樣接在漏電斷路器上,這漏電斷路器是否會在發生短路時跳閘?
網上說4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘 我根據實際經驗不會跳啊 三相四線 德力西4P漏保 下接三相開水器一個, 再接220V的監控 實際使用不會跳 三相四線 德力西4P漏保 下接三相水泥攪拌機一臺, 再接220V的宿舍70間,分三相帶,實際使用不會跳 請問這是怎么回事??
如圖所示,有一住戶,在打差處斷開零線,用戶能正常用電,但墻體帶電;(注:不在打差處斷開,用戶也能正常用電,墻體同樣也帶電)將2號和4號線對換位置(也就是將去向用戶家中的零火線對調),墻體帶電現象消失,但該用戶用電依然正常。請問各位師傅這種現象如何造成的?
請大家幫忙分析下￥地的缩孲枚壪浣有碌?030塔吊,一級柜內的塔吊回路400A漏保跳閘,而接到其他二級箱內,一級箱內對應回路的250A漏保不動作。由于塔吊公司的三級箱還沒有到位,塔吊電源線直接壓倒二級箱上,現在無法確定塔吊是否有問題。一級柜進線相電壓410V 1、在塔吊專用二級箱內用萬用表測量,N線帶60V電壓;以為一級柜到專用二級箱之間的電纜N和PE搭接了,但是用搖表檢測電纜,沒有問題 2、在其他二級箱內用萬用表測量,N線無電壓 3、懷疑是400A漏保有問題,更換新的仍然發生此問題 4、TN-S制配線經檢查均無問題 5、更換了新的400A漏保,仍然跳閘,使用donghai的漏保現在有點一籌莫展了,請幫忙分析下。 1、問題出在哪里 2、過電壓是否會對漏保造成影響 3、是否是塔吊正常工作的漏電電流過大的原因 4、為什么把塔吊的PE線和N線都摘了一級箱漏保也會跳閘領導逼得急,實在不行就只好把透明的漏保換成不透明的了[<
一套135平方米的三房兩廳,地處上海,計劃采用中央空調,空調用電負荷為4千瓦,電烤箱暫估3千瓦,浴霸暫估2千瓦,再加上其他照明、電腦、電視、電冰箱、洗衣機、脫排油煙機等等電器,總用電負荷估計要超過10千瓦。但是上海市的標準照這個面積為8千瓦,當然所有電器不可能同時使用的,我想問在使用中會不會跳閘給業主帶來生活不便;假若增加容量1--2千瓦,硬件上到底有哪些不同,需不需要增容。謝謝高手給予解答,因本人對電氣不是很懂。
總箱漏電保護器630A,額定漏電動作電流300mA,0.2S,線路120米左右,三級配電箱漏電保護器額定漏電動作電流30mA,0.15S,確定都是合格的產品,但在施工過程中,稍有漏電的情況,基本總是總漏電保護器跳閘,請教各位,什么原因造成的,按這種情況該如何配置?
今天翻翻筆記本無意中發現空調用電負荷的估算公式,這是老楊以前跟通風專業的同事一起討論定下來的,現在把這個公式放上來分享一下,或許對你有用。
用電跳閘
用電跳閘專題,為您提供用電跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與用電跳閘 相關的專業交流討論,更多用電跳閘相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題