各位高手,我單位總柜CW1 2000/1000智能斷路器總是間隔六天,晚上8:50無故跳閘(曾發帖“斷路器離奇跳閘”),現懷疑某個設備在作祟,請教什么設備可能有這樣的作用,我實在是查遍也沒發現,斷路器控制的是一幢辦公大樓。
如圖所示,接觸器前面的斷路器我看到有些是要求過載只報警的 ,但我也看到有些做法是普通的D型微斷,下圖即是這樣,那這樣不能保證過載只報警啊,還有雙電源切換的進線總開關也要求要過載之報警不跳閘么?還有S261系列的微斷好想沒有分斷能力為S級別的吧,高手賜教啊還有這個時候電纜的選型是按照斷路器的大小還是按照熱繼電器的大小來選啊 迷惑ING[ 本帖最后由 woheni2010 于 2010-11-23 22:39 編輯 ]
設備上的開關電源(輸出為DC5V DC12 V ADJ12V)一上電就跳閘。我們把開關電源上的負載全部卸掉,上電還是跳閘或燒保險管。排除了線路過載和負載原因。祝各位親好運。
我們單位有個配電室安裝630變壓器,低壓側零序保護定值為180A,主要供學生宿舍和食堂,前幾天出現了兩次變壓器進線柜跳閘,經排查是末端照明回路接地,最終將故障回路切除后,恢復正常。 從照明回路到變壓器低壓出線多級開關保護,其中有兩級微斷保護,兩級塑殼和一級框架,請高手給分析一下原因。
我家新裝修的插座電源回路上,有兩個插座,只要插上用電設備(比如說臺燈),一打開開關,插座電源回路的空開就馬上跳開,但同一回路上的其他插座卻沒有這個問題,請問這是什么原因?如何解決?
電泳涂裝線清洗用純水設備在使用過程中出現反復跳閘現象,不僅會影響用戶正常使用,嚴重的還會導致設備的損壞,那么我們應該如何解決電泳涂裝線清洗用純水設備跳閘的問題呢?下面我們一起了解一下: 1、出現反復啟停的現象,有很大原因是高壓泵進口低壓保護開關或者高壓泵出口高壓保護開關沒有設置好,壓力超過設定值所導致的,只要將低壓保護開關設置好了即可。 2、超過設定值,系統停機,報警指示燈亮起提示調整系統壓力,不會重新啟動,出現這種情況就設定標準的壓值即可。 3、要將電泳涂裝線清洗用純水設備PLC直接將高低壓開關串聯到交流接觸器的回路上面,那么就不會出現的反復啟停的現象。 4、要想避免電泳涂裝線清洗用純水設備反復跳閘,就要將其低壓保護開關,指示燈的設定值還有開關設定正常,就不會出現反復跳閘的現象。 以上就是為大家介紹的全部內容,希望能夠幫助到大家。
工地上的對焊機一開始對焊,其他小功率設備(比如切斷機、彎曲機等)的漏電保護器就跳閘,請大家一起發表一下看法,是不是對焊機工作造成的三相電流不平衡的原因呢,希望大家一起來探討。。。。
我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!
小弟初涉預算領域,不知道該怎么區分報價中的主材與設備,還有就是哪個取費,空調水管道上的電動兩通閥是主材還是設備.另還有一問題:在報價中甲方要求費率下浮5%,是指規費下浮還是指全部取價差,稅和其它后總價下浮.我聲明只提出是費率下浮,并沒說什么其它.
是ktv場所,一直正常使用,就這幾天有這種情況,聯通設備在三樓,只要漏保跳閘時,二樓開著的射燈12v變壓器就會燒毀,外殼都炸開,已經燒了二十多個,其他節能燈,設備又正常工作,有時候房間漏保也跳閘。三樓聯通設備跟二樓完全不同一回路,都是直接從一樓電柜各自斷路器接線的。致電聯通檢查又稱沒事,但他的漏保又經常跳,我想問問,就算是聯通設備有故障也不會影響二樓吧!是否聯通設備有故障電磁輻射干擾?求教!
施工規范要求保護管應盡可能與設備直接連接,存在困難的采用軟管過渡。例:出地電纜保護管(鍍鋅鋼管)-按鈕或按鈕箱試問:如果采用金屬軟管過渡,則金屬保護管與按鈕之間需跨接地線。采用何種方法實現?如果采用專用擾性管過渡,有無跨接地線的必要?
1 設備控制箱的尺寸與什么有關,如何得知?有沒有相關的標準?2 相同位數的配電箱,不同廠家,尺寸也不盡相同,怎么給結構提洞?如果已經知道尺寸,所提洞口大小要比配電箱尺寸大多少才合適?
某廠房有一個60KW的常轉設備,我通過計算后電流為113.95A,我只想用HM3-125/3-125的斷路器做開關可以嗎?還用其他的保護元件嗎?謝謝大家!小馳
請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號、氣壓罐等。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的。要注意點什么?
我現在現場用的TROX的氣動氣密閥門(風系統),需要壓縮氣驅動,但現在現場提供的壓縮氣壓力不夠,需要購買增壓設備。請問各位有知道這種設備的具體資料的嗎?有哪些廠家生產這種設備呀?進口的國產的都可以!! 謝謝!!!
屋頂消防水箱間設穩壓裝置,那么穩壓泵是不是平時也一直處于打開狀態(24小時工作)?穩壓氣壓水罐現在用的多嗎?穩壓氣壓水罐調節水容量怎么計算?謝謝各位前輩給予解答
大家好,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,我一定的選6ma的嗎?