紅色線是接地。這樣打耐壓有錯嗎?為什么母線的外殼和金屬架挨得近了就打不上耐壓?
各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激。
我在設計中碰到這樣一個問題:一臺2000kVA/10/0.4kV變壓器采用銅排出線,低壓側最大短路電流達到40kA,低壓絕緣子采用WX-01型電車線路絕緣子,機械破壞強度為1960N,相間距離為0.35米。對銅排和絕緣子進行動穩定校驗,絕緣子間跨距為0.2米時才能滿足絕緣子動穩定要求。 請問哪位高手使用過機械強度更高的絕緣子,以增大絕緣子間跨距?或者有其他辦法可解決絕緣子間跨太小的問題。
請教各位大神,小弟最近做低壓供配電,2進線1母聯,有以下2個問題想請假各位大神: 1.聯絡母線橋是用三相四線還是五線?(廠房是TN-S系統) 2.進線和母聯的進線開關是用3P還是4P? 3.有做過3進線2母聯的么,請問相關的連鎖是怎么做的? 請大神賜教,謝謝
近日在投標國產糾結一個問題,投標項目有很多10KV系統大電流的母線橋,我咨詢我們老大,說要用不銹鋼304制作,但是不銹鋼201和304均為奧氏體不銹鋼,均為無磁材料,我在網上遛了一圈,201加工后會有磁性,304似乎也會有但是要弱點,同時都可以用消磁機去退磁。不銹鋼201和304的價錢相去甚遠,我在糾結能否用201去制作,各位大俠,你們這么看?特別有中過標的同行,你們生產的大電流母線橋的材質問題是如何處理的?
由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,相序顛倒,即A變C,C變A,在不改變母排的情況下,能否用10KV電纜進行更改連接.
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙。
朋友們看看圖,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,踩在母線橋外殼上,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]
10kv母線橋與主變的連接
圖紙簡介: 配電房內開關柜架空出線到墻一段距離的母線橋 投稿網友: wgcqhf 上傳時間: 2013-12-06 圖紙省份:
大家好,因為公司設備增容,需要將1號及2號兩臺2000KVA變壓器并接使用,請問變壓器并聯母線橋的合理的并接位置應該是哪里?在低壓出線總柜與末端柜并接有何區別(在兩臺變壓器末端柜并接距離較近,施工比較方便)?謝謝大家,如有描述不清的地方請諒解。
巴西石油公司海上平臺項目需要連接兩段面對面布置開關柜的 4000A 母線橋,項目要求的技術參數為:額定電壓 17.5kV 、額定工頻耐受電壓 38kV 、額定雷電沖擊耐受電壓 95kV 、額定電流 4000A 、額定頻率 60Hz 、防護等級 IP42 、內部電弧故障等級
變電所母線橋的動穩定校驗隨著用電負荷的快速增長,許多變電所都對主變進行了增容,并對相關設換和校驗,但往往會忽視主變母線橋的動穩定校驗,事實上此項工作非常重要。當主變增容后,由于阻抗發生了變化,短路電流將會增大許多,一旦發生短路,產生的電動力有可能會對母線橋產生破壞。特別是戶內母線橋由于安裝時受地理位置的限制,絕緣子間的跨距較長,受到破壞的可能性更大,所以應加強此項工作。 下面以我局35kV/10kv胡店變電所#2主變增容為例來談談如何進行主變母線橋的動穩定校驗和校驗中應注意的問題。 1 短路電流計算 已知#1主變容量為10000kVA,短路電壓為7.42%,#2主變容量為12500kVA,短路電壓為7.48%(增容前短路電壓為7.73%)。 取系統基準容量為100MVA,則#1主變短路電壓標么值X1=7.42/100×100×1000/10000=0.742,#2主變短路電壓標么值X2=7.48/100×100×1000/125
10KV母線橋的怪問題ABB產品在封閉式母線橋內絕緣支撐瓷瓶的安裝是吸頂倒裝的!而不是常見的在母線銅板的下部支撐請問這樣安裝合規程嗎?有無母線橋支柱瓷瓶的安裝規定?在線等!急啊急?????
請問各位高手:母線橋與母線槽有什么區別?各有什么特殊要求?有圖片嗎?謝謝!
各位大哥我剛做的一個10KV母線橋,銅母線對外殼的距離不夠125,只有110,我想加絕緣板可以嗎?符合國家規范要求 嗎? 請教請教 謝謝啦~!~!
大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?
我公司所做以國外項目[ 本帖最后由 hqy88000 于 2010-12-21 12:21 編輯 ]
手上有個改造項目,業主要求低壓柜的電源從已有的低壓柜的母線上取,以前沒做過這種改造,不知道用什么方法將新母線和已有母線續接起來呢???請各位大大指教!