亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 微機變壓器差動保護裝置的設計

    微機變壓器的差動保護裝置的設計,主要內容數據采集、邏輯判斷、二次諧波制動、差動速斷保護、Ct斷線報警及閉鎖、等功能。問題:微機是基于單片機還是其他?具體怎么做啊!感激不盡

  • 變壓器中性點間隙保護裝置

    110kV、220kV是供電網絡的主要電壓等級,由于電壓很高, 中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,必須對其設置保護裝置防止事故發生。產品特點1 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置是集隔離開關、氧化鋅避雷器、放電間隙和電流互感器等電氣設備組合為一體的成套設備,具有功能全、體積小、可靠性高、便于安裝調試等特點。2 MRD-NP型變壓器中性點間隙保護裝置有棒形間隙和球形間隙兩種形式。3 避雷器與隔離開關可根據工程需要任意組合選配。隔離開關的操作機構可按工程要求選擇使用手動或電動機構。4 間隙放電電壓穩定,間隙距離易于調整。5 使用純銅或高強度不銹鋼精加工電極。6 間隙底座安裝吊環,整件運輸吊裝,現場安裝快捷方便。7 現場安裝時,安裝支架可采用無縫鋼管,具有很高的強度,保證支架穩固性

  • 求助!PST645數字式所用變壓器保護裝置

    PST645數字式所用變壓器保護裝置 動作后顯示“0ms保護啟動”是什么意思? 此高壓柜帶的是500KVA的一臺配電變壓器6KV變400的! 么明奇妙的跳閘2次了。。。都用了8年了。最近怎么回事啊?請高手指點指點。。。我在線等

  • 誰賣線路保護、變壓器保護等裝置!

    請聯系我,進線110KV,還有35KV,出線10KV,35KV都有,具體情況再跟我聯系,QQ25047413不知道這個貼是在這里發不?

  • 變壓器中性點間隙接地保護裝置

    10kV、220kV、330kV是供電系統的主要電壓等級,其中性點一般采用直接接地方式,由于繼電保護整定配置及防止通訊干擾等方面的要求,同時為了限制單相短路電流,其中有部分變壓器采用中性點不接地方式。在這種運行方式下,由于雷擊、單相接地短路故障等會造成中性點過電壓,而且變壓器大多是分級絕緣,因此過電壓對中性點的絕緣造成很大威脅,須對其設置保護裝置防止事故發生。 在我國110kV-330kV的電力系統中,變壓器中性點保護主要采用避雷器和保護間隙并聯運行的方式,這就是變壓器中性點間隙接地保護成套裝置,也稱主變中性點接地組合設備。

  • 變壓器差動保護裝置原理圖、接線端子圖

    變壓器差動保護裝置原理圖、接線端子圖

  • 微機型變壓器保護裝置誤動的原因分析與對策

    微機型變壓器保護裝置誤動的原因分析與對策.rar

  • 變壓器不接地側后備保護裝置的作用?

    變壓器不接地側后備保護裝置主要作用是什么?什么時候需要設置此保護?35kV的中性點不接地變壓器如Y,d11的變壓器要設此保護嗎?

  • 變壓器,線路的保護如何選定

    現有一個工程,對于采用何種保護,不夠明確,請教那些保護是必須的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高壓配電分三路到車間配電間,然后降壓成400V。還有,如采用何種保護只是在初步設計的文字上表達夠嗎?要不要在一、二次圖上表示?如何表示?特別是二次圖,請教各位。如有現成的例子最好,謝謝。

  • 變壓器如此保護是否可行?

    一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。

  • 關于110KV變壓器保護問題

    我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?

  • 關于保護裝置4-20mA的疑惑!

    一臺北京四方299M(電動機保護)通過保護裝置4-20mA輸出至熱工DCS顯示電動機電流,保護裝置正常運行中4-20mA輸出減少約1.5mA,對應電機一次電流約減少100A。停運電機檢查裝置輸出(不帶負載時)為3.97mA,負載電阻為66歐姆。接入負載串聯測得輸出為2.5mA,打開對側熱工端接線測得輸出也約為2.5mA。(電纜長約130米,電阻4.5歐姆)電纜絕緣都經測試正常。(299M AO輸出帶負載能力為≤900歐姆)。請教高手出現此類問題原因何在,有何解決方法。不勝感謝!

  • 10KV變壓器保護怎么整定

    我縣新增柱上式配變,容量630KVA,采用ZW8-630斷路器保護,保護采用過電流及電流速斷保護,請問整定值怎么算,真空斷路器無斷電器,采用過電流脫扣器。

  • 變壓器零序保護如何實現?

    S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?

  • 變壓器的保護問題,請教大家

    變壓器的保護問題,請教大家

    今天看到一套圖,里面有一事不明,變壓器的保護為什么要兩個熔斷器?現請教大家。

  • 微機保護裝置有那些功能

    微機保護裝置有那些功能啊?請問微機裝置上的(保護合閘,裝置合閘,手動合閘)分別是什么意思啊?信號繼電器輸出有什么作用啊?謝謝了在什么情況下需要什么要的保護功能如何選擇呢?

  • 關于變壓器的速斷保護整定

    變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?

  • DLT 770-2012 變壓器保護裝置通用技術條件

    DLT 770-2012 變壓器保護裝置通用技術條件

點擊加載更多

變壓器保護裝置

變壓器保護裝置專題,為您提供變壓器保護裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器保護裝置 相關的專業交流討論,更多變壓器保護裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

二手變壓器

地埋式變壓器

主站蜘蛛池模板: 国产情侣真实露脸在线最新| 日本一区精品久久久久影院| 亚洲国产一成人久久精品| 穷山沟五女一夫刘小山| 欧美肥胖老妇| 另类色区| 久久久噜噜噜久久久| 国产综合第一页| 国产一区二区在线视频播放| 国产精品成人第一区| 国产精品免费视频网站| 国产成人精品一区二三区在线观看| www成人在线观看| 99热最新网站地址获取| ssss国产在线观看| www.日本在线观看| 成人aaa| 成人网在线观看| 国产成人一区二区三区高清| 国产 日韩 欧美 在线| 国产成人综合亚洲亚洲欧美| 国产精品手机在线观看| 国产一级第一级毛片| 精品国产香蕉伊思人在线| 久久99精品久久久久久噜噜噜| 久操视频在线播放| 免费狼人久久香蕉网| 青青草国产成人久久91网| 日本久久久| 午夜视频在线免费观看| 亚洲欧美成人中文在线网站| 亚洲精品在线电影| 在线免费观看日本视频| 免费三级黄色| 99精品国产在热app| 成人片在线播放| 国产一在线观看| 免费九九视频| 日韩在线视频免费看| 亚洲欧美日韩第一页| 在线看片wwwzzz|