請問那位知道低壓分裂繞組變壓器型號為DSFP-100000/220的參數的?我作畢業設計用擴大單元接線需用分裂繞組變壓器,但是資料太少,上屆同學用的此型號,但是我卻找不到相關信息.謝謝幫忙!
做課程設計突然發現有個基本的問題讓我困惑了:一個110/35/10kv的變壓器,它的額定容量是三個繞組容量的和嗎?我要根據各繞組的容量來選擇變壓器,假設變壓器是從110kv側進線,那么110kv側進線的容量就是額定容量嗎?110kv側出線的容量是不是不經過變壓器?那么就不算在額定容量內?求教。。。希望有耐心的前輩給以解答。。。
題目:有一臺Se=100KVA,10/0.4KV變壓器,短路電壓Uck%=4.3% ,變壓器繞組電抗為多少?答案:43歐
三繞組變壓器由高中低三個繞組組成,線圈匝數和電壓成正比,和電流成反比。功率U1I1=U2I2=U3I3,但是這樣顯然不成立,U2I2+U3I3不應該大于U1I1(U1I1為一次繞組電壓電流)。請高手指教,三繞組變壓器的功率是如何分配的?
我有個工程高壓是10KV進線,廠區高壓用電設備是8臺6KV高壓電機(全部為舊有設備),其余全部為380/220V低壓用電設備,請問一下我該如何確定供電方案呢?是選一臺三繞組變壓器(10KV進線,6KV及0.4KV兩路出線)呢還是重新買8臺10KV高壓電機合適呢?請高手指教,謝謝!!!
在采購變壓器時,各廠家報價差距很大,問價格高廠家怎么回事?回答說,有些廠變壓器繞組是用鋁線制作.由于經濟上考慮,采用價格便宜的廠家,采購回來,發現名牌上重量與其他廠家技術手冊上重量有比較大差別。請問:在不破壞變壓器的前提下如何能夠知道變壓器的繞組是否為銅線,還是鋁線或是銅鋁合金。
有一臺風電場用變壓器,帶平衡繞組,容量為120MVA,額定電壓為230±8x1.25%/36.75/10.5,接法為YNyn0+d11。要求平衡繞組引出a、b、c、x四個套管,c與x短接后,a、b、c三相經避雷器(型號為YH5WZ-17/45)接地。我認為平衡繞組三相經避雷器接地會產生如下兩種后果:1、平衡繞組的電位達到避雷器的動作電壓后放電,會引起高壓和低壓側的電壓波動,從而影響線路電壓。這種避雷器的動作會很頻繁導致供電質量差。2、避雷器動作,相當于繞組對地短路,對變壓器會造成一定的過電流沖擊,影響變壓器的安全運行。所以,我認為平衡繞組不應經避雷器接地,而應直接接地。不知我的想法是否正確。
請教高人,一臺分裂繞組起動/備用變壓器:220kV電壓等級,50000/31500-31500。如果變壓器內不設置平衡繞組的話,除波形畸變,高次諧波無通路,發熱等問題外,二次零序保護等問題該如何解決?如討論是否需要設置平衡繞組,需要系統專業做哪些工作?多謝
新型電纜繞組變壓器綜述
請問,三繞組電力變壓器是怎么運行的啊,比如降壓變壓器,是高壓-低壓,高壓-中壓?高中低三個繞組能同時運行嗎?容量怎么分配呢?有這方面的參考書嗎?
動態測量法測量變壓器的直流電阻時遇到的問題,二次側開路一次側是一個指數規律,測星-三角繞組的前面星側相直流電阻,肯定受后面的影響,能不能把后面的電感和電阻等效到前面嗎?能嗎?還是不能?請教大家,謝謝!!
為什么三繞組變壓器的保護中,35KV側方向過流保護的功率方向繼電器的電壓線圈為什么不是接在35KV側的電壓互感器上,而是接在其他側上?
知識點:變壓器繞組的全絕緣
一臺高壓試驗用試驗變壓器,測量繞組閘間短路,輸入繞組和高壓繞組正常,輸入繞組開始加電壓后高壓側升壓困難,二次電流上升,請問那位朋友知道測量繞組的故障是如何影響變壓器升壓的?謝謝了!
有網友問及分裂繞組變壓器的問題,在此作一些簡要介紹,請大家看看,不對的地方或者有異議的地方跟貼說明.分裂繞組變壓器為每相一個高壓繞組與兩個或多個電壓和容量均相同的低壓繞組,構成多繞組變壓器(與三卷變壓器,四卷變壓器分開,不是一個意思).它正常的電能僅在高低壓繞組之間進行.低壓繞組與高壓繞組之間的阻抗較小,而兩低壓繞組之間的阻抗較大.因此,低壓分裂繞組分支負荷可以相互無關,可單獨或并聯運行,當一個低壓繞組上所連接的負荷或電源發生故障時,其余低壓繞組仍能繼續運行,各分裂繞組之間沒有電的聯系,磁的藕合也相對較弱,各分裂繞組的總容量就是該分裂變壓器的額定容量.優點:1.當低壓側的一個繞組發生故障時,具有限制短路電流的作用.2.能減少與無故障分裂母線相連的電動機流向短路電的反饋電流.3.保持無故障母線有較高的殘壓,可改善電動機的啟動條件和滿負荷運行.參數:1.穿越阻抗2.半穿越阻抗3.分裂阻抗4.分裂系數參數就不再介紹了,大家都知道的.
我在做一份課程設計-110kv變電所設計,知道35kv側的最大功率是24MW,10kv側的最大功率是36MW.請問選擇多大容量的三繞組變壓器。
各位大俠,小弟要設計一臺三繞組變壓器,用于風力發電機組中, 請問如下參數的三繞組變壓器設計是否可行? 額定容量1150/1000/150kVA 額定電壓3/0.69/0.4kV 額定電流221.3/836.7/216.5 聯結組別Dyn11yn11 容量分配1150(3kV)=1000(0.69kV)+150(0.4kV) 小弟等著大家的回復,先謝謝啦
為什么變壓器二次繞組額定電壓比電網額定電壓有的高10%,有的高5%書上說變壓器的短路電壓UK%<7%時候 高5%短路電壓大于等于7%時候,高10%可是書上的例題 天大的 往往都沒告訴你變壓器的短路電壓百分比,就直接采用了高10%,這是怎么回事到底什么時候用5%,什么時候用10%
各位老大,最近要做變壓器(70MVA)交流耐壓實驗,由于歷史久遠,廠家給出了一個繞組對地電容的參考值:0.04微法各位老大幫忙看看,可靠不?另外通過介質損耗測試儀測試出來的電容值能夠作為試驗變壓器容量選擇的參考標準嗎?希望老大們說的詳細一點。感激!!