最近有一配套項目,變壓器的價格亂其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的價格帶合金外殼和全套附件為例,最高的報價40萬,最低的只有16萬,價格差別為何如此巨大?目前變壓器基本上屬于標準產品,價格上的透明度也比較大,不同廠家之間價格居然能相差一倍以上,低價的廠家是不是二手變壓器?請大家把你們知道的變壓器價格說出來,看看什么價格應該屬于比較合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V
我單位為施工用電選擇了一臺500KVA的箱變,高供高計,裝予付費表,不用負控裝置,選用干變,最后報價為19萬,是否過高,請高手指教.
求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干變價格。請注明采價時間,廠家,最好有上傳文件,萬分感謝!!
現在變壓器的價格怎么樣?誰有這方面的資料嗎謝謝
急求助!!!!我單位要買一整套變壓器設備,包括500kva變壓器一臺,高壓保險避雷器低壓電柜銅線,低壓出線接地扁鐵,計量裝置,以及電纜等,請專業人士指教,大概需要多少錢啊?????????
我在做畢業設計,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV這三種變壓器的價格,給我個參考就可以了 ,我在網上找了很多,都沒有報價,5555555555555555我很急呀,謝謝哥哥姐姐們了!!!
請教S9-315/10kv變壓器短時間過負荷運行時負載率能達到多少?另我這里選用S9-315/10kv變壓器,低壓側短路保護選用630A塑殼斷路器做保護。其正常額定電流為1.443*315=454A,過負荷時能達到多少?請教高手
施工現場有一臺s11-315變壓器,用于市政排水施工臨時施工,擔由于臨近雨季、正式變電所還未建成所以要用這臺315變壓器臨時運行一臺185kw軸流潛水泵。配備有軟啟動柜,請問各位前輩變壓器的容量夠嗎?小弟著急為盼.
請問200kVA,315kVA,400kVA的S11-M型變壓器現在價格多少?如果是SCB-10干式變壓器呢? 謝謝了!
求助,各位誰了解變壓器的價格,單位在做一個投標,需要用到容量為50MVA的發電機出口變壓器,電壓等級20/6kV,有知道的告訴我個大概的價格,詢了好多廠家都沒詢到價格,不勝感激!!!!
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
圖紙簡介: 某變壓器廠S9M-10/315油變壓器全套CAD圖紙 投稿網友: tjztbs 上傳時間: 2013-09-02 圖紙省份:
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
變壓器:SCB10-1250kva/10 高壓開關柜:HXGN□-12低壓配電屏:GCK誰有這方面資料或者產品麻煩告訴下!急用。信箱:old1207@163.com 電話:0536-2106150 王
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!