本公司有6KV電動機負載,大概2000KW,公司進線是35KV,請問是選擇35KV-6KV變壓器好呢,還是選擇35KV-10KV-6KV變壓器好?
10KV變6KV干式變壓器爆炸圖片
本帖最后由 hubinguoguo 于 2014-8-1 08:48 編輯 一臺10/0.4KV,容量為1000KVA的變壓器,高壓側減少匝數改成6/0.4KV的變壓器,容量會降低多少?后來我詢問了修理變壓器的廠家,他們說原來高壓側是星形接法,現在改成了三角形接法,匝數沒有減少,容量不會降低,這是真的嗎?
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸?0公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因?20kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
一臺800kVA干式變壓器阻抗電壓6% 6kV/0.4kV 經460米長的YJV22-3x70電纜接于12#6kV母線段15號柜上(既線路變壓器組連接中間沒有任何斷路器保護) 系統大方式下系統到12#母線段的電抗為1.05328 。小方式下系統到12#母線段的電抗為 0.14378。12#母線段額定電壓為6kV。15號柜的出線電流互感器為200/1A請各位高手指點繼電保護如何配置。整定值應為多少。
請教各位一個問題,接線圖如下所示:6kV母線通過接地變接地,接地變為YnD11,給接地變加裝過流保護,保護用CT接線方式為三角形接法,變比為100/5/1.732請問:1)圖中的CT接線方式和變比是否合適?(畫的不是很準確,表達意思是CT三角形接線) 2)CT可否用Y型接線(因保護為微機型),實際工程中是不是幾乎不怎么用三角形接線了? 3)通常CT的二次側電流為5A或者1A,如果CT接線方式為三角形,二次側電流是否要除以1.732 ?(實際情況,與本題無關)感謝各位了!
如果在中性點套管那,引出PE和N兩根電纜,我用3+1的電纜把相線和N線引至80米外的低壓總進線柜,到總進線柜后再分PE和N排。這樣處理有問題不?或者變壓器套管那不引出PE,在總進線柜內再分?
圖紙簡介: 本工程為工廠6kV高壓配電裝置更新,新裝變壓器,圖紙內容包括:變壓器系統圖、電纜路徑圖,6kV母聯自投原理圖,保護采用南瑞的RCS9600系列,含端子圖。 投稿網友: fby139 上傳時間: 2014-08-06
《全國民用建筑工程設計技術措施(電氣)》5.3.2 3)低壓網絡三相短路周期分量有效值計算這塊看不懂,請大家指點一下: 若是計算低壓側出口短路直接用 1/UK%*Ie 不行嗎?為啥又要引入100MVA
6kv/0.4kv變壓器高壓變比300/5低壓變比3000/5 一次側額定電流265A 容量2750KVA 高壓側最小運行方式下的三相短路電流是8.463235KA 最大運行方式下折算到高壓側的低壓側三相短路電流是3.109956KA ,這個變壓器處在線路的末端。速斷+過流+瓦斯。速斷整定靈敏度過不了校驗,怎么辦?