亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 04D201-3室外變壓器安裝

    04D201-3室外變壓器安裝

  • 04D201-3 室外變壓器安裝

    本帖最后由 cmb178 于 2017-6-27 16:16 編輯 04D201-3 室外變壓器安裝

  • 請教大家一個關于室外變壓器的問題

    請教大家一個關于室外變壓器的問題

    圖1中標記的部分,是GB50053-2013中關于室外變壓器安全凈距的要求,采用的是根據油量對其進行不同的標準要求;圖2表中是GB50016-2014建規中對于這方面的要求,35kV及以下全部統一成了5米,請教大家認為這個地方應該執行哪個規范才合適一些

  • 室外桿上變壓器需要接地嗎

    室外箱變和配電柜都需要做接地,那桿變需要做接地嗎。哪位大俠做過。

  • 室外變壓器離建筑物5米的作用

    請問室外變壓器離建筑物5米以上的規定是出于哪方面的考慮?5米是怎么得出來的,就是說為什么不能是4米或3米,一定要5米以上?我現在跟的一個項目要臨時變壓器附近2米左右的地方建個公用開關房,不想遷移變壓器的情況下有什么辦法可行呢?

  • 室外變壓器安裝的具體規范

    10kV及以下變壓器的外廓與周圍柵欄或圍墻之間的距離應考慮變壓器運輸與維修的方便,距離不應小于1m;在有操作的方向應留有2m以上的距離。這個標準來源是那一個國家規范?

  • 35kV室外變壓器對地距離的問題

    室外敞開布置的35kV變電所,變壓器本體比較矮,1.7米左右,但是電力設計手冊上有這么個規定“室外電氣設備的外絕緣底部對地最小距離是2.5米,否則應該加設遮攔”,那么這臺變壓器如何處理呢?還差0.8米,難道還需要把它的基礎抬高0.8米嗎?變壓器的外圍有大的散熱器,按道理來說呢電氣安全問題應該不成問題。大家在設計時如何處理?。?/p>

  • 35kV室外變壓器外絕緣對地高度問題

    35kV變壓器室外布置,由于6300kVA變壓器本體高度1.9m左右,需要將變壓器基礎抬高600以上才能滿足,室外設備外絕緣對地高度>2.5m的要求,但是變壓器四周做了儲油池,池壁高出地面200mm,那么這個對地2.5m的要求,變壓器是從地面算起還是從高出地面200mm的池壁算起高出2.5m?大家都怎么做的,哪里有資料可以參考?

  • 室外箱變可以做成兩個變壓器互投的嗎

    最近做一個小區的規劃,有一個地塊算完負荷,需要變壓器大概800KVA的容量。我們這室內變電所就直接做成兩個400變壓器互投的形式了,那箱變設計成一個800的變壓器還是兩個400變壓器的母聯分段,那種比較好呢。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

點擊加載更多

室外變壓器

室外變壓器專題,為您提供室外變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外變壓器 相關的專業交流討論,更多室外變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

250變壓器

小型電源變壓器

主站蜘蛛池模板: 国产国语精彩对白在线观看 | 欧美日韩中文字幕在线| 三级黄色视屏| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 澳门色视频| 伊人久久综在合线亚洲91| 欧美理论片ok电影天堂| 成人看片黄在线观看| 张柏芝黑乎乎的长三角| 人人插人人舔| 国产午夜精品一区二区理论影院| 国产黄色a| 亚洲精品国产啊女成拍色拍| 美女视频黄色免费| 成人黄色在线观看视频| 成人情趣片免费看| 成人亚洲综合| 亚洲精品乱码久久久久久v| 亚洲欧美日韩国产一区图片| 欧美精品高清在线观看| 免费国产成人高清视频网站| 欧美成人v视频免费看| 国产美女色视频| se999se男人最爱| 青青伊人精品| 国产视频a| 国产真实乱了全集mp4| www.日本在线播放| 成人在线综合网| 国产麻豆入在线观看| 黄色网站在线免费| 国产成人高清视频在线观看免费97| 日本视频久久| 国产1000部成人免费视频| 亚洲性久久| 手机看片1024国产| 青青青久久| 无码日韩精品一区二区免费| 日韩福利社| 青草视频青年娱乐| 欧美一区二区三区视频在线观看|