根據規范要求,安全隔離變壓器其一二次繞組之間應采用加強絕緣層或接地屏蔽層隔離開。可本人在實際設計時手頭的設備手冊里沒有專門注明是安全隔離變壓器。不知能不能用?誰用過?請提供型號或告之廠家聯系方式。謝謝!
1、游泳池水下燈12V安全電壓,變壓器放在離燈具30米的位置,一個變壓器同時接了6只水下燈,水下燈為12V/100X2W,變壓器的容量為1200W,水下燈并聯。請問這樣的配電方法,有沒有問題。2、水下燈與變壓器距離多少米最為合適。求大哥大姐幫幫忙,在線等待。[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2009-8-4 19:18 編輯 ]
關于隔離變壓器,平時用的很少,還請各位同行多多指點。請問:使用隔離變壓器時,哪些情況下人會遭到電擊?是否有措施來避免發生前述情況?另,還有很多地方不理解,下面以單相隔離變壓器為例:1、隔離變壓器出線側,人手只觸及相線,腳踩在地上,且人體和地板的接觸電阻考慮為0時,是否會有電流流過人體呢?2、由于現在各層均做等電位,隔離場所設備外殼單獨接地或者鑲嵌或者固定在墻壁或者地板上,和直接從進線側引PE線有區別嗎?3、如果做好局部等電位,是否PE線可以直接接入次級側?4、曾經有手術室要求次級側單獨引絕緣導線至室外遠離建筑物處接地,此方法在原理上有什么問題嗎?或者有什么更經濟的方法可以替代,比如等電位?5、如果隔離變壓器次級側中性點碰殼,同時外殼又與初級側的PE線相連接。此時單獨觸相線,會造成電擊事故嗎?有針對此情況設置的保護么?
做一個35kv等級的室內變壓器室,變壓器的容量為10000KVA,土建預留的建筑開間大小僅僅為6.5x6.0米,變壓器放進去后其外殼與墻的凈距離僅僅為700mm,沒有滿足規范上要求的最小800mm,差一點,這樣可行嗎?如果甲方非要這么做作為設計該如何?謝謝
1:國家有硬性規定說變壓器實際所帶負載必須小于額定容量的80%嗎2:廣大的電力工程師在安裝變壓器時候,一半會選擇變壓器有什么原則或者慣例,比如說在計算容量上加個1.2的系數,或者是0.8的系數等。謝謝高手出現
氣體繼電器是油浸式變壓器上的重要安全保護裝置,它安裝在變壓器箱蓋與儲油柜的聯管上,在變壓器內部故障產生的氣體或油流作用下接通信號或跳閘回路,使有關裝置發出警報信號或使變壓器從電網中切除,達到保護變壓器的作用。如果不能正確使用或使用不當,則可能造成變壓器損壞。 1 案 例 (1) A變壓器,型號為SZ9-4000/35,1999年7月出廠,同年8月安裝投運。2001-10-31,色譜分析判斷內部存在電弧放電故障及固體絕緣受損,為此安排停電檢修。11月2日停電吊芯檢查,發現B相高壓線圈多處匝間短路,有明顯放電痕跡,變壓器內游離碳較多;安裝的氣體繼電器沒投入使用(無接線),這臺變壓器在高溫電弧下運行,隨時都有起火燒毀的危險。由于及時診斷出故障并采取了停電措施,有效地阻止了設備繼續損壞,變壓器當天返廠檢修。 (2) B變壓器,型號為SZ9-6300/35,2001年3月出廠,2002年9月安裝投運。2004-02-23,變壓器氣體繼電器動作跳閘后再次送電跳閘,送油樣色譜分析診斷內部存在電弧放電故障,變壓器返廠檢修時查出放電部
電梯井道和轎箱照明要用安全照明.那個照明變壓器怎么選擇?變壓器前的保護是用斷路器嗎?怎么選擇?具體一點:比如我如果選用220V/36V,500VA的變壓器,那么變壓器前的斷路器怎么選?變壓器后的斷路器注明選?
100kVA及其以上干式變壓器距墻的安全距離至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?另,規范中規定的“變壓器外殼防護等級大于IP3X才能與低壓柜相鄰”該如何理解,絕大部分變壓器廠家的外殼防護行者等級都為IP2X,但我看到不少設計都是變壓器與低壓柜緊貼的。
近幾年來,隨著我區農村電網的擴大,農用配電變壓器經常發生雷擊事故,給農民的生產、生活造成嚴重影響,給保險、電力部門造成很大的經濟損失。找出農用配電變壓器雷電事故多發的原因,提出加強農用配電變壓器防雷安全措施的建議,并促使有關單位重視并做好這方面的防雷安全工作,是防雷工作者服務“三農”義不容辭的職責。 1. 農用變壓器雷擊損壞典型事例 1. 1變壓器未接地,未安裝高、低壓避雷器受雷擊
1、清理變壓器,必須由供電局停電,現場所有配電箱全部分閘,電箱上鎖后方可實施作業。 2、變壓器清理及防護搭設完畢后,我項目部書面通知甲方,由甲方通知供電局供電。 3、向電工就臨時用電施工方案和安全用電技術措施的技術內容和主要事項進行技術交底。 4、清理變壓器電工必須持證上崗,操作時必須穿戴好各種絕緣防護用品,不得違章操作,由項目部專職安全管理人員陳建華負責監護。 5、對變壓器四周采取遮欄防護措施,并在相應的位置設置警戒線和警示牌。 6、六級以上大風和雨天不可進行作業,同時架體材料放置必須穩妥。 7、送電后,項目部檢查一級配電箱電壓是否正常,正常后逐級送電。 長沙艾克松電力設備安裝有限公司專業致力于電力安裝工程,已有十年工程施工經驗,主要業務范圍:輸電工程、變電工程、配電工程、電纜施工、電力設施維護.免費咨詢電話400-004-5568
近年來,因變壓器導致的安全事故頻出,變壓器的安全隱患成為制約行業實現可持續發展的潛在因素。“十二五”戰略機遇期,在發展以節能環保為核心的行業技術上,有效保障變壓器的安全性將是今后一段時間內,我國變壓器行業的發展方向。 在變壓器安全事故頻出的現階段,國家質量總局已連續3年對變壓器行業進行監督檢查,然而,低于80%的合格率使我國變壓器行業陷入了發展低谷。在高新科技迅猛發展及外資企業不斷注入的今天,我國變壓器行業前景令人擔憂。在我國變頻器行業發展的滯緩期,加強變壓器行業的調控機制,加速形成以國內變壓器企業為發展載體的一體化產業圈,努力營造以行業自律為核心的安全發展模式,將是我國變頻器行業縮小與國際水平的差距,實現行業長久發展的必經之路。 在以節能降耗為市場導向的現代市場中,誰最先研發出安全性能高的節能變壓器設備,并投入市場,誰就掌握市場競爭的主動權。換言之,在可持續發展的變壓器行業發展目標下,我國變壓器行業必須加快轉調步伐,以發展迎合目標市場需求的節能創新技術為支撐,以提高變壓器質量為保障,在建立有序行業機制的基礎上,推動變壓器行業的安全發展。<
電力變壓器是高壓配電室的主要設備之一,用于將高壓輸電網中的10kV電源降壓至用于工廠生產和居民生活用電所需的400V電源;在配電室變壓器選擇時,因干式變壓器具有絕緣強度高、抗短路能力強、防災性能突出、環境性能優越、運行損耗低、運行效率高、噪聲低等優點在配電室中廣泛應用。變壓器的安全運行取決于變壓器的絕緣強度,而干式變壓器內部溫度直接影響變壓器的絕緣性能;變壓器運行過程中設備內部產生熱量,而干式變壓器內部溫度的高低和分布,對變壓器的工作狀況有直接的影響,在實際運行中,熱問題是影響變壓器運行狀態的關鍵因素,溫升過高對變壓器的傳輸效率和使用壽命都有較大影響,干式變壓器的絕緣性能與其內部的產熱和散熱情況密切相關,內部產熱與散熱不均衡會影響繞組絕緣的熱壽命。 影響變壓器溫度因素包括: 1、變壓器所帶負荷大小,變壓器過載運行時,繞組溫度持續升高
一、 移動變壓器在搬運時的安全措施 1、 起吊設備時,必須有專人檢查起吊工具和繩索。發現有斷股、斷絲變形的禁止使用。起吊鋼絲繩的破斷力要求大于設備重量的5倍。 2、 在設備裝、卸點,必須派專人監護安全工作,禁止鉤頭下方和起吊點下停留人員。 3、 裝、卸設備所用的工具要進行認真的檢查,無問題后再使用,起吊設備時必須有專人觀看起吊點棚梁的動靜,發現異常,立即停止起吊,處理后再開始起吊。<
強制性工程建設規范《建筑電氣與智能化通用規范》第4.6.4條提到了 隔離變壓器 。有朋友問題,隔離變壓器和安全隔離變壓器有什么不同? 隔離變壓器(以下簡稱IT)與安全隔離變壓器(以下簡稱SIT)僅差“安全”兩個字,又都有“隔離“”兩字,表明有相似之處,但他們是完全不同的兩類產品。下面進行簡單的分析對比。
<<高層民用建筑電氣設計防火規范>>4.1.2.2條規定變壓器室應布置在首層或地下一層靠外墻部位,并應設置直接對外的安全出口。變電室(其中有變壓器)設在地下一層的走廊或車庫的出口是否可理解為直接對外。
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
大家好,我的用電量比較大,所以申請了一個200的干式變壓器,具體型號的我也不是很懂,就是需要建一個變壓器房的那種(房子要求4米*7米,高3.5米),電業局的工程師已經看過地方,沒有異議,但是我有些擔心,因為離居民區不到3米,我想請問一下,這種變壓器和居民區的安全距離是多少?這種變壓器噪聲大不大?謝謝
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
有兩臺室內干變,均為500KVA,一臺升壓一臺降壓,放在一個房間里。那么請問兩臺變壓器之間的距離最少應該為多少?還有,可以把高壓柜、低壓柜、變壓器放在一個房間內嗎?非常感謝,。。。哪位能告訴我下
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!