亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV高壓配電室PT柜可以不要嗎

    我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????

  • 關于在10KV高壓配電室設洗手間?

    關于在10KV高壓配電室設洗手間?

    請問在10KV高壓配電室旁設洗手間行嗎?請看圖。

  • 10kv配電室的照明的問題

    請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 關于高壓配電室的高度要求???

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?

  • 有關高壓配電室設置問題

    大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激?。。。。。。。。。。。。。?!

  • 請教10KV高壓配電室防火門問題

    獨立建的10KV高壓配電室內,如果配電裝置均為真空開關等非油浸式設備,那么該配電室大門是否必須采用防火門?請各位高手賜教!

  • 關于10KV高壓變配電室設計進線電源的問題

    目前情況:1、污水處理廠,絕大部分二級負荷 2、現有一期處理水廠大概1000KVA,兩路10KV高壓進線,兩臺變壓器,負載率約80%左右 3、兩個水廠比鄰現有需求:新建二期污水處理廠,負荷大概1100kva,預設值兩臺630kva變壓器求教:根據CJJ120-2008行業標準,設置兩路高壓電源。那么,此變配電室兩路高壓怎么引進?是重新申請高壓用戶還是在一期上申請增容,然后從一期引進高壓電源?如果是從一期引進,高壓電源怎么分支?這樣做允許嗎(關于高壓是否能分支,本人不懂)?望回答詳細點,最好能列出手畫簡圖和所需要什么柜體,或者說明從哪里可以看到規范等。各位大俠,本人初來乍到,請指教!!

  • 請教10kV配電室幾個小問題

    諸位好,問題如下:1. 面對面布置中低壓配電柜轉接母聯是否可在屋頂不設母線掛鉤?此面對面布置柜子間距2.9m;2. 10kV變壓器(帶外殼)是否只需土建敷設軌間距的安裝扁鋼基礎,而不需要設置其他預埋(例如柜子底座扁鋼),若為 2500kVA變壓器,2x100工字鋼是否可作為軌間距扁鋼上的支撐體?保護接地也只需接至此扁鋼;3.變壓器上方是否應設吊裝掛鉤?(6.3T估計自重)請不吝賜教;

  • 高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    高壓柜靠柱子,配電室這樣布置可以嗎

    右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧

  • 10kv配電室如何配直流系統

    某水廠10kV配電室,兩臺800kAV干變,10面10kV開關柜,直流系統怎么做啊,放在高壓室嗎?

  • 高壓配電室的通道設置問題

    GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。

  • 10KV配電設計高壓柜的選擇

    10KV配電設計中高壓室用的高壓柜的柜型如何選擇?KYN有許多柜型,請教高手們如何分?比如說什么情況下會用到那一種柜型?

  • 關于高壓10KV空壓機配電問題?

    請教各位仁士,關于電壓為10KV等級的空壓線,如何配電呢?主要考慮什么呢?比如保護等等?小弟在此先謝了,空壓機容量為:Pe=600KW。是不是高壓直接過來?要不要考慮過電壓吸收器,消諧器等等。如有這主面的圖紙發個給小弟,在此小弟拜謝了。我的郵箱:zhxmchy@126.com。

  • 10KV開閉所高壓開關柜配電!!

    有這樣一個工程。一共分三期完成在一期的時候考慮了一個10KV開閉所向小區提供高壓電源在二期的時候新建了一個 變配電 所,變電所內有4臺800KVA的變壓器現在有兩種高壓供電方案,第1種是通過一期10KV開閉所的高壓饋電柜放射式出4路高壓電源分別至二期變電所的4臺變壓器第2種是在二期 變配電所 安裝高壓配電柜,(包括進線柜,計量柜,電壓互感器柜,4個出線柜),從一期的10KV開閉所其中一個出線柜出一路高壓電源至二期新建的高壓進線柜。不知道第二種方法是否可行。那一種更節省造價?

  • 配電室高壓母聯柜操作疑問

    請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?

  • 求教高壓配電室調試項目???

    請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]

  • 10KV高壓配電室能不能與鋼結構車間共用接地

    新建一個10KV高壓配電所,在鋼結構廠房內,施工單位測量鋼結構廠房接地后滿足接地電阻要求,小于0.5歐姆。因此施工單位的說10KV高壓配電室內的接地和鋼結構廠房的接地工用,請問這樣有沒有什么弊端和問題。

  • 【探討】配電室送電至變壓器,10KV 高壓計量PT燒毀

    【探討】配電室送電至變壓器,10KV 高壓計量PT燒毀

    今天給一個配電室送電,送電至變壓器后大約五分鐘高壓計量柜開始往外冒白煙,并有火光,待到斷開電源時PT燒毀了兩只,一次側及二次側下均有一處濺射痕跡,有油狀物質外漏,消諧器滾燙。保險絲沒有問題,現場檢查PT接線無問題。求高人指點

點擊加載更多

10kv高壓配電室

10kv高壓配電室專題,為您提供10kv高壓配電室相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與10kv高壓配電室 相關的專業交流討論,更多10kv高壓配電室相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室監控系統

配電室氣體滅火

主站蜘蛛池模板: 在线免费精品视频| 青青青国产| 免费国产在线观看| 亚洲免费精品| 免费人成在线观看| 成人激情综合| 自愉自愉自产国产91| 亚洲一级在线| 日本伊人精品一区二区三区| 国产高清一区二区三区| 99热这里只有精品首页| 一级a俄罗斯毛片免费| 亚洲日本一区二区三区| 亚洲黄色在线观看网站| 欧美久久久久久| 欧美电影网站在线观看影片| 国产视频网| 国产一级成人毛片| 国产一级做a爰片在线| 国产在线精品一区二区中文 | 色综合天天网| 欧美成人性色xxxx视频| 免费国产a理论片| 国产午夜片| 黄网站在线播放| 成人乱码| 国产精品麻豆免费版| 超级碰97| 国产片在线免费观看| 激情视频在线免费观看| 久久美女精品国产精品亚洲| 国产视频一二三| 久久er这里都是精品23| 国产成人高清亚洲一区91| 国产乱弄视频在线观看| 精品国产综合区久久久久99| 国产成人综合精品| 激情免费| 日本a区| 欧美日韩中文在线观看| 日本亚洲视频|