亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 徐州配電室模擬圖版制作

    徐州配電室模擬圖版制作

    公 司 簡 介 本公司專業生產,安裝配電室模擬圖版,價格優惠,質量第一。1.屏面模塊材料采用ABS或PPO阻燃工程塑料,顏色選用國際流行灰色(淺灰色),(也可以按照用戶提供的色標進行生產)保證材料與生產技術的一致性,不受溫度、濕度等因素的影響而產生色差現象,具有阻燃、高強度、耐老化等特點。2.屏面模擬塊單體尺寸為16×16mm、20×20mm、25×25mm、50×50mm多種規格的小方塊,可以根據用戶需求的不同靈活配置。整體屏面由小方塊鑲嵌折疊組成,圖形改動及局部擴展不損失模擬塊和其它材料。 3.屏面中的文字、編號、符號均采用電腦雕刻機凹型雕刻或電腦平板凸型噴繪,字體整潔、美觀、更換性極強,字體尺寸大小可選擇。 聯系電話13952156218 王經理 地址:徐州市泉山區老電業局宿舍

  • 變配電系統是否需要配備模擬屏?

    如題,急盼回復謝謝; 某大劇院,兩路10KV高壓供電,分列運行;高低壓配電柜30余臺。樓宇自動化設計了僅對4臺變壓器做了溫度報警和瓦斯氣體報警檢測,預留第三方網關接口;未設計系統模擬屏。 這樣的系統,如果做變配電自動化系統大約需要多大的投資?做系統模擬屏需要多大的投資?[ 本帖最后由 wsj8758 于 2008-7-29 06:46 編輯 ]

  • 變配電室低壓屏負荷分配問題

    對于變配電室低壓屏負荷分配有一些問題,想要請教各位:1、雙回路供電的問題 兩臺變壓器1#、2#分別帶I#、II#母線,I#、II#母線設母聯,應急母線III#接自I#母線并與柴機進線互投,請問現在有一配電箱為末端互投,其中備用進線接自III#母線,請問主用進線接自II#母線肯定沒問題,但可以接在I#母線上嗎?如果可以的話,則一旦1#變壓器不工作,則備用電源必須經過母聯、I#母線、III#才能供電。2、變壓器負荷分配的問題 兩臺變壓器供電: 方案一:動力負荷和電照負荷分別由兩臺變壓器供電,這樣保證了動力負荷啟動時對變壓器壓降對電照的影響,但這樣可能會造成兩臺變壓器負荷率相差很大(因為設計計算負荷與實際運行時負荷相差很大) 方案二:動力負荷和電照負荷均勻分布在兩臺變壓器上,這樣基本能保證兩臺變壓器負荷率相當,但會有大設備啟動時對電照的壓降影響。 你認為那種方案最佳呢?希

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 配電室空調負荷這樣計算可以嗎?

    配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。

  • 關于小區配電室的幾個問題!

    我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?

  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

  • 關于配電室的防火材料怎么提?

    哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!!!!感謝感謝~~~

  • 關于配電室的電柜接地問題

    處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?

  • 10kv配電室的照明的問題

    請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 怎樣確定配電室的冷負荷?

    在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?

  • 這里是關于低壓配電屏的一些問題

    這里是低壓配電屏的一部分系統圖CAD里有3個問題,請高手賜教,小弟感謝萬分大家一塊來學習如果有設計低壓配電屏還需要注意的問題請一起講給我謝謝

  • 各位如何向建筑提配電室面積??

    我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???

  • 我們單位的配電室,爆滿了

    我們單位的配電室,爆滿了

    看看有這樣的配電室嗎

  • 水管經過配電室,有規范禁止嗎

    一個住宅工程,地下室內,水暖管道沒有地方走了,要穿過配電室,建筑給隔一下,我不讓,他們就讓我找規范,不知哪個規范上面有,求助各位,多謝

  • 求助關于配電室的設置問題

    如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!!!!

  • 關于高壓配電室的高度要求!?

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?

  • 有關配電室及變壓器的設置

    大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!

點擊加載更多

配電室模擬屏

配電室模擬屏專題,為您提供配電室模擬屏相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室模擬屏 相關的專業交流討論,更多配電室模擬屏相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

智能配電室

高壓配電室絕緣膠墊

主站蜘蛛池模板: 亚洲一区二区三| 日本午夜免费福利视频| 国产精品反差婊在线观看| 99视频在线| 2021中国大陆精品视频xxxx| 青青伊人精品| 躁天天躁中文字幕在线| 亚洲影视在线| 亚洲日日| 亚洲精品aaa| 亚洲欧洲国产视频| 亚洲欧欧不卡天堂| 亚洲资源网站| 亚洲专区区免费| 在线视频亚洲| 色偷偷网站| 久久精品亚洲牛牛影视| 97超在线视频| 99视频在线播放| 成人欧美在线| 国产欧美二区| 久草成人在线视频| 久久香蕉国产线看观看亚洲卡| 久久最新视频| 欧美网站www| 日韩精品视频在线| 污网站免费观看污网站| 亚洲精品电影在线| 伊人成人在线视频| 国产永久免费观看视频软件| 99日影院在线播放| www.99| 国产精品久久久久aaaa| 精品国产一级毛片| 免费在线亚洲视频| 日本精品a在线| 污网站免费观看在线高清| 亚洲国产成人久久综合区 | 538精品视频在线观看| kedouxxx| 国产一级在线|