我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
右邊配電室高壓柜靠柱子布置,用母排連接這樣可以嗎?沒有規范說KYN28柜不能靠柱子布置吧
請教一下,配電室里,單母線分段情形下,10kv兩段母線均帶電,母聯斷路器斷開,母聯聯絡柜隔離小車在試驗位置。這時候能直接將母聯聯絡柜的小車由試驗位置搖至工作位置嗎?
石景山沃爾瑪配電室工程
請教高壓配電室調試項目有哪些?配電室里有高低壓柜 聯絡柜 干式變壓器 ,請問調試項目大約需要多少錢??? 謝謝大家! 8819鄧 請給我留言 QQ:307913779 郵箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 編輯 ]
如題
高壓配電間設置在衛生間的正下方,規范有要求“不應設在廁所、浴室、廚房或其他經常積水場所的正下方,且不宜與上述場所貼鄰。”,我認為這樣是不行的,但領導說衛生間降板就可以?請問大家這樣行嗎?
現有一10kv配電室改造項目,原配電室為二層結構,一層為變壓器室及辦公房屋,二層為高壓室,現有高壓設備為老式GG-1A固定式高壓柜,架空進出線,原設備陳舊老化,無法滿足使用要求,現準備將高壓柜更換為KYN28型移開式金屬鎧裝柜,電纜進出線,由于原高壓室在二層且無電纜夾層,現準備用槽鋼做支架將高壓室地面抬高(原高壓室高度足夠),下面留出電纜通道,各位大俠有沒有類似項目,該用多大槽鋼,如何實現,謝謝
我公司10KV高壓配電室,在每一個用戶的高壓開關柜里設有電壓互感器和電流互感器,進行單獨計量,那么PT柜可以不要嗎????
單位準備建新樓,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,配電室對環境的要求,在地下車庫,肯定設計防水、防潮、排風等問題,還有,安全問題,配電室與停車場間距多少?
由于變電所很高,足有六米多高,用吊桿的日光燈是不可能的了,那么我想用可以安裝在柱子上的燈具,大家有什么型號的啊,類似工廠里用的燈具,功率有多大啊?間隔五米一個燈,是不是需要提前在柱子里面預埋螺栓啊?請有經驗的大師給予解答啊?
求救:哪位兄弟有配電室負控設備安裝說明?小弟我現在做一個變電室,我選用了一臺“SZ-4HN 100V”負控終端,審圖的說要“負控安裝說明”,哪位兄弟發一個上來共享一下,感謝!
現在我公司有一項目采用室內變壓器,有人提出讓高壓柜與變壓器安放于同一配電室內,中間用一鐵絲網隔離,請問這是不是符合現有規范,如果不行,能夠如何處理,因為受場地限制沒有足夠的空間了.
第一張。
一高層建筑,地下共一層,高壓配電室設在地下一層,層高4.5M,凈高大概4.3M左右,我覺得這個高度布置設備完全夠用了,但設計手冊里提到凈高要4.5M,至于什么原因沒有說。另外,整個地下室層高增加200,土建造價增加不少,我總覺得如果沒有必要還是應該給建設單位省點。大家做的高壓配電室層高都是多少,或者凈高是多少?請指教,謝謝!