亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室應急照明可以這樣做嗎?

    根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,配電室需設應急照明,且應保證正常照明照度。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,電源進線處設雙電源自動切換裝置,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮。請大家發表意見,謝謝諸位

  • 配電室高度和疏散指示及應急照明問題

    我是新手請問高壓、低壓配電房及變壓器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及應急照明燈能否跟走道樓梯公共照明同一回路?如果同一回路,當斷開這一回路電源時,就相當于停電,疏散指示及應急照明燈會自動接通蓄電池,我覺得這樣做不是很適合,還是我認識不夠,請大蝦們指教。

  • 關于應急照明配電的疑問

    《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008第200頁第13.9.12條關于“應急照明電源的設置”共用4條規定,第一條中“當建筑物消防用電負荷為一級時,采用集中蓄電池或燈具內附有電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱”及第二條中“當消防用電負荷為二級時,采用集中蓄電池或燈具內附有電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱”。個人認為:當應急燈具自帶蓄電池,應急照明可以單獨設置回路引至照明配電箱;線路敷設不跨越防火分區,防止火災時沿著線路蔓延;線纜采用普通低煙無鹵BV導線即可。我現在的疑問是:應急照明回路功率較小,有沒有有必要采用單獨回路供電以及設置專用應急照明配電箱。請業界前輩、同行專家指教,小弟在此謝過!Ps:本人創建了一個QQ群(群號:161343036)供建筑電氣業內人士共同學習、共同提高!歡迎有一定電氣施工、設計經驗,好學、善學的同行進群!

  • 關于應急照明配電箱的疑問

    請問應急照明配電箱可以采用以下方式嗎: 應急照明配電箱的備用電源從發電機應急母線段引入; 應急照明燈具不采用 EPS 供電,采用燈具自帶蓄電池方式。

  • 關于應急照明的一個配電問題

    對于小高層,具體11或12層的二類高層,其應急照明配電的設計,常常被審圖公司要求作成變電站單獨拉干線供電;在設計中,常想如果采用 每單元的應急照明箱電源從單元住戶的總箱處取得,并在燈具上配30分鐘蓄電池,這種方式是否可行? 參照供規2.0.3應急電源可以是蓄電池,而且這也是真正的末端(燈具上)互投; 審圖人員主要參照了高規9.1.2 高層建筑的消防控制室、消防水泵、消防電梯、防煙排煙風機等的供電,應在最末一級配電箱處設置自動切換裝置。9.1.3 消防用電設備應采用專用的供電回路,。。。 嚴格說,這兩條對應急照明的配電方式都是含糊的,所以,請各同仁發表下自己的看法, “每單元的應急照明箱(針對二類高層建筑)電源從單元住戶的總箱處取得,加表獨計,并在燈具上配30分鐘蓄電池”此設計是否可行,并不違反規范; 在具體應用中此發可以節省大量有色金屬和人力;謝謝

  • 關于應急照明配電箱的問題~

    民用建筑電氣設計規范中13.9.12規定:(應急照明)當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。請問這個應急照明配電箱是否能引出除應急照明回路以外的照明回路呢~?例如:一個商場,同一個防火分區內是否需要應急照明一個,而走道照明、衛生間照明等常用照明需要另外設一個配電箱呢~?能不能把這些常用照明都歸入應急照明配電箱內呢~?(應急照明采用自帶蓄電池)

  • 應急照明配電箱設置問題

    1.根據《建規》GB50116-2014 第10.1.9條。應急照明應獨立設置箱,可是普通11層小高層 只有樓道應急回路 總負荷也不過2KW 這樣單獨設箱會不會浪費?2.這樣的應急照明箱電源引自哪里?難道要從柴油發電機和室外箱變引YJV?請各位大神們幫忙解答,謝謝了:)

  • 樓梯燈應急照明配電問題?

    樓梯燈應急照明配電問題?1。走火樓梯里面有二個吸頂燈,用聲光控控制。不知行不行?不知大家平時怎么做?2。應急燈安裝插座,再接入應急燈,但圖紙會審時說不可以裝插座?說是新出的文件。我想請問一下有沒有規范規定?是那一文件有這樣的規定?請給我指點一下。謝謝3。按甲方的意思,應急燈不可以裝插座,但出口指示燈可以裝,疏散指示燈也可以裝?搞得我有點糊涂平時做項目時出口指示燈,疏散指示燈,應急燈有沒有裝插座?還是直接接入電源?4。衛生間排氣扇插座甲方也說不可以接入照明回路,應該接到插座回路。這一條有沒有文件規定?謝謝所以在這里請教一下大家做法/

  • 配電室應急照明這樣做符合規范要求嗎?

    根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,配電室需設應急照明,且應保證正常照明照度。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,電源進線處設雙電源自動切換裝置,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮。請大家發表意見,謝謝諸位

  • 變配電室應急照明燈具的選擇問題?

    大家在設計變配電室的應急照明時,都選用什么樣的燈具啊。我見有帶蓄電池的正常和應急照明兩用的燈,平時它作為正常照明使用,市電停電時應急照明啟用,請問這種燈用設置開關嗎,如果開關關閉的話,它的應急照明會亮嗎?

  • 火災應急照明配電線路敷設

    火災應急照明配電線路穿管暗敷時,按規范要求需敷設于不燃燒體結構內,且保護層厚度不應小于30mm。假如某廠房消防設備按三級負荷考慮,設置了自帶蓄電池燈具的應急照明。那么其配電線路是否也需注明暗敷時其保護層厚度不應小于30mm呢?歡迎大家討論。

  • 應急照明配電控制方式大全

    應急照明配電控制方式大全

  • 應急照明配電箱的設置問題大家怎么解決的?

    根據民用建筑電氣設計規范:13.9.12 應急照明電源應符合下列規定: 1 當建筑物消防用電負荷為一級,且采用交流電源供電時,宜由主電源和應急電源提供雙電源,并以樹干式或放射式供電。應按防火分區設置末端雙電源自動切換應急照明配電箱,提供該分區內的備用照明和疏散照明電源。 當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 2 當消防用電負荷為二級并采用交流電源供電時,宜采用雙回線路樹干式供電,并按防火分區設置自動切換應急照明配電箱。當采用集中蓄電池或燈具內附電池組時,可由單回線路樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。 3 高層建筑樓梯間的應急照明,宜由應急電源提供專用回路,采用樹干式供電。宜根據工程具體情況,設置應急照明配電箱。 4 備用照明和疏散照明,不應由同一分支回路供電,嚴禁在應急照明電源輸出回路中連接插座。應急周愛美配電箱要按防火分區設置,還要末端切換。可現在不少高層單層面積才1000多m2,應急照明很少,而預分支電纜一般又

  • 常規照明與應急照明公用配電箱

    請教各位,常規照明使用市電,應急照明使用UPS供電,兩者獨立主開關,可否公用照明配電箱?(因為應急照明回路太少,想共用箱)另外,兩個照明回路,各自獨立的斷路器,可否共用一個接觸器?

  • 評析火災應急照明的配電設計問題

    隨著科技的進步和社會化功能的需要,單體建筑的面積越來越大,建筑高度越來越高,聚集的人員越來越多,當建筑物內部發生火災時,造成人員嚴重傷亡的危險性越來越大,這與建筑物內有無良好的應急照明(事故照明)系統有著很大的關系,所以良好的應急照明系統是一個相當重要的安全設施,是建筑物內人員的安全和及時疏散的前提,并有利于救援工作的順利進行,從而最大限度的減少人員的傷亡與降低人民財產的損失。所謂應急照明,是指在正常照明系統在非常狀態下,供人員疏散,保障安全或繼續工作用的照明。包括:備用照明、疏散照明、安全照明。對于不同類型的建筑應急照明的供電時間、照度及控制要求均有不同。根據規范要求,建筑物的應急照明、疏散指示照明屬于消防電源,均需按建筑物等級標準采用相應等級的要求供電。在進行應急照明供電設計時,設計人員都遵循“民用建筑電氣設計規范JGJ/T16-92”中有關應急照明應由兩路電源供電,在重要場所或供電條件不具備兩個電源或兩回線路時,應設置有蓄電池的應急照明燈或用集中蓄電池供電;帶蓄電池的應急照明可接自本層(本區)配電盤的專用回路,或防災專

  • 辦公大樓消防應急照明的配電!!

    最近看了一些在“一類辦公大樓”中關于走道消防應急照明的設計!!主要有以下幾種方法:1 辦公大樓走道的 公共照明 和 應急照明 用同一雙電源切換箱,應急照明自帶蓄電池。2 辦公大樓走道的 公共照明 和 應急照明 用同一配電箱(單電源),應急照明自帶蓄電池。3 辦公大樓走道的 公共照明(非應急)采用一雙電源公共照明箱;應急照明采用一雙電源應急照明箱加應急照明自帶蓄電池。請問一下大家是怎么做的?上面以上三種方法哪一種比較好!

  • 應急照明配電箱的強制點亮如何實現?

    應急照明的配電箱現在都要求“應急照明強制點亮”,這個能在二次方面實現嗎?有的圖紙上安裝什么“雙輸入輸出控制模塊”,這是什么品牌的東西?是二次元器件還是一次件?

  • 應急照明,大家是如何理解的

    最近做一個商業的項目,對應急照明深感困惑,這是第一次遇到這么大規模的應急照明使用,忽然覺得對很多問題不甚清楚,請大家都談談自己的看法。其一:疏散指示和安全出口標志對于一般建筑均需放置這是毋庸置疑的,問題是小規模的建筑,在通道側墻放疏散指示,在出入口放安全出口標志就可以了,可是對于大規模的商場或超市呢,對于大空間的疏散怎么解決,當然一般是吊裝,是指放疏散指示就可以了嗎,在什么部位放置呢,請大家給出意見。其二,應急照明包括,疏散,備用,安全三種,規范上只說下列部位應設置應急照明卻沒說是哪種,當然都強調了疏散指示和安全出口,但對我們沒有什么實質性的幫助,規范所指的應急照明到底是指哪種呢?使用什么燈具呢?總之,我對應急照明還有很多困惑,對于一般性的應急照明到底是什么,(不是配電室和計算機房),應什么急,是消防嗎?消防只是疏散照度過不夠,還需不需要其他的,請高水平的人知道知道,非常感謝

  • 應急照明非得需要這樣嗎

    我是新手,看見很多施工圖的應急照明都是自帶蓄電池的燈具(一級負荷),而且都是兩路高壓雙電源再加燈具自帶蓄電池,這樣做豈不是三電源了,相當于特別重要負荷供電了,有沒有這個必要呢?

  • 關于應急照明的簡單問題

    小弟的剛剛畢業的新人,看一些圖是發現照明電路與應急照明電路都是一個柜子出來的,我在想如果發生停電了,應急照明不是也沒有點了。。。還是應急照明都是電池可以點亮???困惑。。。

點擊加載更多

配電室應急照明

配電室應急照明專題,為您提供配電室應急照明相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室應急照明 相關的專業交流討論,更多配電室應急照明相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室接地電阻

配電室絕緣地毯

主站蜘蛛池模板: 亚洲免费二区| 青青青青青国产免费手机看视频 | 日本黄色免费在线视频| 精品一区二区视频在线观看| 国产级a爱做片免费观看| www亚洲国产| 免费在线观看污网站| 国产亚洲女在线精品| 国产成人精品亚洲77美色| 成人精品亚洲| wwxx全免费视频| 成人5252色| 成人日韩| 国产精品福利久久香蕉中文| 国产成人a| 国产乱弄视频在线观看| 伊人影院久久| 日本久久久久亚洲中字幕| 岛国大片在线观看免费版| 大岛优香久久中文字幕| 久久性综合亚洲精品电影网| 97国产在线播放| 911福利社| 阿v精品一区二区三区| 干中文字幕| 国产真实乱在线更新| 99热这里只有精品首页精品| igao视频国产| 成人综合在线视频| 国产精品亚洲视频| 精品国内一区二区三区免费视频| 精品网址| 欧美天天在线| 色影院在线| 亚洲毛片在线看| 在线亚洲欧洲国产综合444| 伊人干| 爽a中文字幕一区| 99re热久久精品这里都是精品| 成人在线视频在线观看| 国产三级在线精品男人的天堂|