亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 變配電室通風需要保溫么?

    變配電室通風需要保溫么?

    變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]

  • 關于地上10KV以下變配電室通風的問題

    關于地上10KV以下變配電室通風的問題

    如題,高壓配電室和低壓配電室以及電容室都需要做降溫處理,武漢的項目,在缺少電氣資料的情況下,做設計,初步按6次做換氣,自然進風,同時配置柜式空調除濕以及輔助降溫(空調開啟時,風機關掉,節能),請問此方式可行不?往大蝦們討論,指點!

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝

  • 關于小區怎樣設置變配電室????????

    我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝

  • 關于變配電室開門的疑惑

    日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4

  • 關于變配電室的設備的問題!

    關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?

  • 關于地下變配電室的問題?

    變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?

  • 地上變配電室,做通風設計求助

    地上變配電室,高壓室和控制室設通風系統,但是設計依據有哪些?目前只知道《建筑設計防火規范》GB50016-2014,其他的還有參考的嗎?請大神指點~~~

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~

  • 變配電室排風可以排向車庫嗎

    變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,他們說經常有人這么做,他們也認可。六氟化硫毒性很小,可以排到車庫里。大家認為如何?本人虛心請教!

  • 變配電室如何采取屏蔽措施?

    《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢?

  • 看看這個變配電室漂亮嗎

    看看這個變配電室漂亮嗎

    一個變配電室,可是里面進不去,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?

  • 請教,變配電室的接地問題.

    在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.

  • 10KV變配電室的一個問題

    本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!

  • 請教變配電室的接地問題

    哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?

  • 請教:變配電室的面積怎么確定?

    根據設計的要求,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室、配電間的尺寸,但是初步設計時,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的?保證在設計的時候滿足需求!

  • 海邊的變配電室設置自然及機械通風好嗎?

    海邊鹽霧腐蝕比較嚴重,變配電室是否設置空調更好些?自然通風和機械通風會把海邊的鹽霧氣體換進室內,對配電裝置有腐蝕。大家討論一下。

  • 通風管道能不能穿越變配電室?

    審圖公司說,通風管道不能穿越變配電室,不知道大家有沒有遇到過這種情況,如果不能穿,那么原因是什么呢?希望知道的朋友告知一下,謝謝!

  • 關于變配電室是否配置空調的問題

    10kV變配電室設在樓內一層靠外墻的房間,已考慮通風措施。今天到供電局審圖,監察堅持要變配電室配置空調。如果通風改為空調,會增加甲方投資;如果堅持采用通風,又怕供電送審不通過。請問大家遇到這種情況,都是怎么處理的?

點擊加載更多

變配電室通風

變配電室通風專題,為您提供變配電室通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變配電室通風 相關的專業交流討論,更多變配電室通風相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室電纜溝

配電室安全工具柜

主站蜘蛛池模板: 成人a毛片一级| 亚洲精品天堂在线观看| 美女操批| 韩国三级中文| 国产高清中文字幕| 成人免费观看在线网址| 97久久综合九色综合| 中文字幕在线播放| 在线成人免费视频| 又刺激又黄的一级毛片| 亚洲一级色| 亚洲一级大片| 亚洲一区二区免费视频| 亚洲人成伊人成综合网久久| 亚洲国产精品二区久久| 污污网站视频| 色综合天天综合网国产成人| 色视频在线观看| 色视频一区二区三区| 特黄特色| 香蕉eeww99国产在线观看| 视频一区亚洲| 亚洲国产日韩在线精品频道| 亚洲国产成人超福利久久精品| 亚洲444kkk| 亚洲精品91| 一区二区在线观看高清| 怡红院一区| 中文字幕亚洲视频| 国产精品嫩草影院在线观看免费 | 高清欧美日本视频免费观看| www.桃色| 东莞毛片| 国产一级做a爰片久久毛片99| 国产成人小视频| 国模方敏337p人体| 玖玖在线视频| 日本天码aⅴ片在线电影网站| 试看三级在线观看| 亚洲人成在线精品| 亚洲视频在线观看视频|