亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于小區配電室的幾個問題!

    我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?

  • 關于小區怎樣設置變配電室????????

    我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝

  • 小區配電室,低壓固定間隔柜

    小區配電室,低壓固定間隔柜

    新建小區配電室,雙路進線帶聯絡

  • 小區配電室到各樓派接室的路由問題。。

    請教大家。最近作個小區,北京的項目,小區的10KV/0.4V的小區配電室就設在小區中心車庫邊,和車庫(車庫和幾個樓的B2連通)相連。我覺得施工方便,就把各樓的配電通過小區車庫走橋架到這幾個樓的B2,然后再到B1的派接室。但是聽人說,小區到各樓派接室的電纜 北京供電局 規定不得在小區車庫中這樣走橋架,難道我非要修改出RC150車庫,埋到各樓的派接室嗎?請教大家 北京供電局 是否真有這樣的規定? 如果有的話,依據是什么(不是問規范上的依據,而是問這樣規定的出發點。。。主要是想不通。)?

  • 求助,小區配電室高度太高,該怎樣處理

    該小區擴建,新上35kV配電室,有一臺35/0.4kV干式變壓器,七臺低壓開關柜,新上35kV變壓器柜在原35kV配電室(該小區已有3臺變壓器,分散在不同地方)。為了安全考慮,我設計新配電室室內凈高為5米,室內地坪比室外地坪高0.5米。小區負責人認為配電室太高,擋著住戶,要求我們降低配電室高度,不能高于室外地坪3.3米。請問遇到此情況該如何解決。可以將室內地坪向下挖嗎?這樣是不是對排水問題要求非常高了?期待高手解決,先謝謝了:) :) :call: :call:

  • 求助,小區配電室和變電所怎么做

    配電室和變電所是一樣的東西么?一個住宅小區,有兩路高壓進線,設有三個地上的變電所,有個約一萬五千平的地下車庫。請問地下車庫需要設配電室么?要是需要的話,應該多大呢?小區總負荷不算車庫大概6400kw吧。小區里有大概10棟13層高的住宅,一層是小共建,需要設發電機組么?要的話發電機房大概要多大?謝謝賜教啊!

  • 某生活小區10kv配電室電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為一個小區10kv配電室的電氣設計,圖紙主要內容包括:一次系統圖,配電室平面布置圖、接地平面圖,二次原理圖,安裝圖,以及詳細的設備材料表。希望對大家有幫助 投稿網友: xdl0000 上傳時間: 2014-07-

  • 小區地上獨立的配電室通風問題,

    小區地上獨立配電室100平米,內設1臺干式變壓器,未設火災自動報警系統,裝設軸流風機進行正常的設備通風散熱,設溫度自動啟停,當發生火災時軸流風機應該切掉,如何實現火災時能自動切掉軸流風機呢?

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 某小區配電室建筑施工圖

    圖紙簡介: 上次上傳了某小區配電室結構施工圖,這次把建筑施工圖補上! 投稿網友: jssf3572222 上傳時間: 2013-09-05

  • 小區高低壓變配電室圖紙

    圖紙簡介: 小區一期規劃高低壓變配電室圖紙,包括配變電室布局、地溝、地溝剖立面、高低壓一次系統圖、二次保護控制原理圖、配電室接地、專變公變等。 投稿網友: lz407846618 上傳時間: 2013-09-03

  • 北京小區配電室GFB型配電柜

    北京小區配電室GFB型配電柜

    本帖最后由 zjsfhl 于 2014-5-20 16:23 編輯 北京供電局,小區配電室用.不多說了,直接上圖

  • 小區配電室要求 及配電柜選型

    有一個廠區內,有綜合樓、倉庫、廠房,現在要求給布置室外線路,請問室外配電室大概需要多大面積?室內配電柜怎么選型?問題有點弱,請高手指點

  • 某公司生活小區10kv配電室電氣設計

    圖紙簡介: 工程概況:本工程為某居民生活小區10kv配電室及設計說明,變壓器為一臺SCB10-630kVA。高壓柜兩個,低壓柜為8個。設計內容:設計說明、10kV電氣主接線圖、0.4kV電氣主接線圖、直流屏端子接線圖、10kV電源進線及PT柜二次原理接線圖、各低壓柜二次原理圖、設備材料匯總表、電纜清冊。 投稿網友: xl28650943

  • 某小區10kv配電室電氣設計施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為一個配電房的設計,本工程為某小區開閉所,變壓器容量為3*800KVA。圖紙內容包括:電氣一次圖,配電房的平面布置圖、照明接地平面圖等。 投稿網友: saffronazalea 上傳時間: 2014-08-12<

  • 住宅小區變配電室設計的幾點體會

    住宅小區變配電室設計的幾點體會

    1)變配電室內設專用照明配電箱,由本站低壓柜提供2 路電源,末端互投。本箱專用,不向變配電室以外的負荷供電。 2)變配電室內燈具不宜采用鏈吊式或軟線吊裝,應采用管吊,距地2.5m~2.7m 安裝。燈具安裝位置應在梁間,避開變壓器、高、低壓配電柜及電纜橋架,且與高、低壓配電柜的水平距離應大于0.5m。 3)由于設在地下層的變配電室通風、散熱條件較差,應預留1~2 個三相空調插座,供夏季室內制冷降溫用。 4)如果變電室值班室沒有采暖條件,應預留電暖氣專用插座。此插座應為獨立回路,與其他插座分開設置。

  • 關于小區箱變與高低壓配電室造價比較

    請問各位大狹,一個多層小區60000平米,共15棟住宅,420戶,還有12000平米左右的商業門面,無動力負荷,變壓器總容量?250KVA的樣子,現在甲方在考慮設置箱變還是室內高低壓配電室哪個造價要些些,現要院里出個經濟分析表之內的東西給他們,我就傻了,只知道對于小區設箱變肯定要好些,但至于哪種造價高低,實在不清楚,有哪位好心人可以給點意見嗎?感激不盡!

  • 某12萬方小區配電室電氣設計全套圖

    圖紙簡介: 本圖為小區設開閉所,配電房等,小區面積為12萬平方,為高層建筑。本壓縮包包含三套配電室的圖紙,都很齊全,設計說明、平面圖和一二次系統圖、大樣圖都很齊全。希望對大家有幫助 投稿網友: zyffhl 上傳時間: 2014-

  • 南方某小區單層配電室建筑設計方案

    圖紙簡介: 該圖紙為南方某小區單層配電室建筑設計方案,圖紙內容包含:建筑設計說明,平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,門窗表等。 投稿網友: jssf3572222 上傳時間: 2014-06-30

  • 西安某小區10kv配電室電氣設計圖紙

    圖紙簡介: 本工程為西安某小區的10配電室的電氣設計,圖紙內容包括:電氣高低壓一次系統圖,地下車庫照明及動力平面圖,希望對大家有所幫助。 投稿網友: qq_1408806892308 上傳時間: 2014-08-25

點擊加載更多

小區配電室輻射

小區配電室輻射專題,為您提供小區配電室輻射相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小區配電室輻射 相關的專業交流討論,更多小區配電室輻射相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室巡視

mcc配電室

主站蜘蛛池模板: 久久ri精品高清一区二区三区| 中文字幕另类| 午夜狠狠操| 日韩高清成人| 日本三级韩国三级三级a级播放 | 亚洲一区二区三区高清| 桃色视频在线观看| 日批免费观看| 日韩新片在线观看| 青青青视频精品中文字幕| 欧美成人午夜精品免费福利| 久久综合九色综合网站| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 国产午夜精品福利久久| 国产绿帽视频大全在线放| 国产成人精品男人免费| 国产swag| 国产成人在线精品| 国产人妖ts视频在线观看| 国产三级香港三级人妇| 狠狠色伊人亚洲综合成人| 久操视频在线观看| 美女大片高清特黄a大片| 欧美理论大片清免费观看| 欧美人妖网站| 日韩一区国产二区欧美三区| 日批国产| 亚洲精品在线观看视频| 伊人精品在线观看| 国产成人亚洲综合无| 日韩毛片在线视频| 98福利视频| 国产成年人在线观看| 国产综合一区二区| 毛片无码国产| 欧美一区二区三区视频在线观看| 日本欧美大码aⅴ在线播放| 先锋资源av| 在线精品国产导航| 龙腾亚洲人成电影网站| 残暴被疯狂宫交h|