亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層地下變配電室氣體消防?

    請教:某高層(28層,高98m,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火)?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防?還是……,規范上好象沒有明確的規定,一般是不是只配置滅火器就可以?

  • 超高層公建變配電室消防

    各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,面積800m2,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎?在遼寧省境內,那位設計過幫幫忙,謝謝

  • 高層一類建筑變配電室消防問題

    高層一類建筑地下室的變配電室若采用油浸變壓器需要設置水噴霧系統,其他類型的呢?難道就不設消防措施了嗎?以前本人習慣采用1301氣體消防,現在不用了,卻沒有相應的措施!大家如何處理這個問題?

  • 關于小區怎樣設置變配電室????????

    我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝

  • 變配電室設計到什么程度

    我做了一個小區的車庫,里面有變電室,作為我們設計來說要設計到什么程度呢?變配電室的分割?配電柜的布置,容量?沒有做過,不清楚,特請教。謝謝

  • 關于地下變配電室的問題?

    變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?

  • 關于變配電室的設備的問題!

    關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?

  • 關于變配電室開門的疑惑

    日前在做一處項目時,遇到了這個問題。項目位于紹興,一類高層,70m,綜合樓,設一10KV高壓變電室,二處低壓變配電室,三個房間相鄰,之間采用開門聯通。一開始我疏忽沒注明開門是雙向的,于是在供電局審查時提出了這個問題。我也知道變配電室之間開門要求是雙向的,但是在討論時發現了一些問題:GB50053《10kV 及以下變電所設計規范》明確“第6.2.2條 變壓器室、配電室、電容器室的門應向外開啟。相鄰配電室之間有門時,此門應能雙向開啟。”而在《2008民規》中第4.9.2條要求配變電室采用防火門,并按各類情況分別甲乙丙類之分。在4.9.8中要求相鄰配電室之間有門時,門應向低壓配電室開啟。顯然關于高低配之間開門在兩本規范中是矛盾的。按照民規服從專業規范的要求來看,那是參照GB50053了。我認為這中間民規似乎問題大點。 1、變配電室之間是否需要防火門?我們知道,當滿足非油、防火、間距等要求市,按GB50053第4.1.5條可知,高低壓之間是可以共處一室的,簡單的說,滿足條件那么各配電室之間墻是可以取消的。既然墻都可以取消,那門也是可以沒有的,更不需要防火門設置了。因此我認為民規關于4

  • 地下室的變配電室的消防滅火設施是什么?

    面積200平米氣體滅火?干粉滅火器?機械排煙需要做嗎?聽說是高層的必須做氣體滅火,不用做排煙,多層的做干粉滅火,需要做排煙,是嗎?誰知道,指點一下。不勝感激

  • 關于變配電室消防設施要求的討論

    新火規出來以后,要求配電室設置氣體滅火,但是超細干粉滅火等其他的滅火方式什么情況下采用?大家一起來討論一下? 8.3.9 下列場所應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統: 1 國家、省級或人口超過100 萬的城市廣播電視發射塔內的微波機房、分米波機房、米波機房、變配電室和不間斷電源(UPS)室; 2 國際電信局、大區中心、省中心和一萬路以上的地區中心內的長途程控交換機房、控制室和信令轉接點室; 3 兩萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局內的程控交換機房、控制室和信令轉接點室; 4 中央及省級公安、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心內的通信機房和接制室; 5 A 、B 級電

  • 請教,變配電室的接地問題.

    在論壇上看到過一段帖子:1.在圖集03D501-4,TN-C-S的接法中,變壓器的工作接地和配電柜的PE排(接地干線)不連通,那配電柜或者是接地干線還需要接到接地網嗎?2.工作接地接人工接地體還是基礎鋼筋(防雷接地)3.MEB連接了接地干線,那MEB還接到地網嗎?4.變壓器的工作接地,圖集選擇銅芯線,規格是否有要求?用扁鋼是否合適(原來作法)?正好工作也遇到了同樣的問題,概念不清.還請大家多指教.

  • 看看這個變配電室漂亮嗎

    看看這個變配電室漂亮嗎

    一個變配電室,可是里面進不去,只能在外面看看,如果把大門都關上能看出這是變配電室嗎?

  • 變配電室排風可以排向車庫嗎

    變配電室排風可以排向車庫嗎?有一次和供電局設計院的人碰,他們說經常有人這么做,他們也認可。六氟化硫毒性很小,可以排到車庫里。大家認為如何?本人虛心請教!

  • 10KV變配電室可否這樣設計

    XDJM,大家好。小弟現在遇到個問題,就是現手里有個小二層,原來設計時在一層和二層都做了變配電預留,現在打算做。但是目前建筑型體已有,只是不清楚這樣使用行不行。1.建筑二層能不能放干式變壓器2.若第一條不行,打算把高壓柜和變壓器放在一層,低壓配電放在二層。不知道建筑格局行不行,應為要上二層得從左面的樓梯繞上去。希望大家給予指點,小弟感激不盡!!謝謝了先~~

  • 變配電室如何采取屏蔽措施?

    《民用建筑設計通則》第8.3.1條第5款中規定了變配電所的上方或下方為客房或辦公室時,應采取屏蔽措施。請問這個屏蔽要如何做呢?

  • 變配電室通風需要保溫么?

    變配電室通風需要保溫么?

    變配電室通風需要保溫么?類似的問題還有冷水機組房,鍋爐房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 編輯 ]

  • 10KV變配電室的一個問題

    本人在做一個10KV變配電室,高壓用KYN28柜共6臺,一進二出,帶兩臺變壓器,請問我的KYN28型高壓柜完全不用電纜溝可以嗎?請專家明示,謝謝!

  • 請教:變配電室的面積怎么確定?

    根據設計的要求,電氣專業需要給建筑專業提供變配電室、配電室、配電間的尺寸,但是初步設計時,由于數據的不足,很難確定面積請問:變配電室的面積怎么確定是最合適的?保證在設計的時候滿足需求!

  • 請教變配電室的接地問題

    哪位專家解答一下.變配電室的接地干線是埋在地下還是在地上呢?我看有個施工細則墻邊的干線是在地上設的.可是中間的呢.還有變壓器中性點接地有什么作用呀,應該用電纜還是扁鋼?線徑又是怎么選的呢?

  • 咨詢變配電室內消防專用配電柜的標志

    前兩天消防局(北京)檢查,說是變配電室內的消防專用配電柜需要有專用標志,但沒有告訴說是什么樣的標志,有誰知道需要怎么樣的標志啊?

點擊加載更多

變配電室消防

變配電室消防專題,為您提供變配電室消防相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變配電室消防 相關的專業交流討論,更多變配電室消防相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 爽15p| 欧美一区二区视频在线观看| 国产成人一区二区视频在线观看 | 精品人人视屏| 国产日韩欧美第一页| 成人午夜18免费看| 成人黄页| 国产l精品国产亚洲区在线观看| 99视频网站| 99热成人| com欧美| 成人看片网| 成人在线综合网| 国产成人lu在线视频| 国产成人精品s8p视频| 国产精品亚洲精品日韩动图| 国产精品社区在线观看| 韩国三级久久精品| 久久成年片色大黄全免费网站| 精品自拍视频在线观看| 黄网免费在线观看| 美女胸被狂揉扒开吃奶二次元| 男男欧美同志videos 全程| 欧美成年网站| 日韩免费毛片视频| 亚洲成年网站在线观看| 亚洲黄色免费观看| 伊人色在线| 亚洲欧美视频在线| 99久热只有精品视频免费观看17| a在线观看免费视频| 成人在线免费小视频| 国产婷婷色一区二区三区深爱网 | 久久久久久免费观看| 2021国产精品视频| 成人的天堂视频一区二区三区 | 中文字幕在线视频免费| 亚洲一在线| www在线视频在线播放| 国产高清www免费视频| 久久本网站受美利坚法律保护|