亚洲欧美日韩精品高清,欧美亚洲视频在线观看,亚洲国语在线视频手机在线,91中文字幕网,日韩国产欧美一区二区三区,国产a级一级久久毛片

首頁 課程 資料 論壇
  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 關于高壓配電室的高度要求!?

    地下室設置高壓配電室及變壓器室,有無高度要求?是多少? 可否直接將箱變直接放在地下室內? 高壓室在地下室是否應該高于地下室地坪?應該高多少?

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 急求:普通配電室高度有要求么

    單體建筑,大約12戶電表,需要一個小的配電室,想把配電室放在樓梯間,高度1.8米,請問可以么規范又沒有要求配電室最低高度。

  • 高壓配電室對工作環境有什么要求啊?

    單位準備建新樓,設計院的方案中把高壓配電室設置在地下車庫,因為對電這方面 不了解,所以想請教以下,配電室對環境的要求,在地下車庫,肯定設計防水、防潮、排風等問題,還有,安全問題,配電室與停車場間距多少?

  • 無人值班的配電室在安裝容量上有要求嗎?

    無人值班的配電室在安裝容量上有要求嗎?如題: 無人值班的配電室在安裝容量上要低于多少配電室才允許無人值班?標準規范上有要求嗎?請各位大俠明示,非常感謝!

  • 配電室、消防值班室對建筑專業要求

    有幾個問題一直不能確定,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,請大師指點。。。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟?用幾級防火門?室內地坪高度要比周圍高多少?設門檻嗎?),能不能套用規范對變配電室的相關條文?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,門必須是直通室外的門嗎?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級?

  • 配電室、電纜溝防水排水要求與措施

    作者 李長啟 精細化工電氣隨筆     

  • 甲方配電要求高了(怎么辦?)

    甲方配電要求高了(怎么辦?)

    甲方(開發商)要求高(井道空間小、用戶數不可少、配電柜要做小、還要方便查詢、可升級遠程抄表、成本不能高。。。)設計院出圖有難度, 成套廠成套按裝也不容易。 為此我們生產出了一種三全其美的電能表(集中式電能表),具有價格、性能、空間、紅外、遠抄等諸多優勢,集中式電表正成為當今建筑行業的主流。成都在售新樓盤中,就有34個采用了集中式電表我們為大家免費提供電能表柜機設計方案、電能表計量、檢驗、技術咨詢等服務本人是電表廠家的,本人只是建議采用我廠的電表,如果你也遇到了這種要求高且實施起來也有難度時,請想一想這種方案或許能起到事半功倍的效果。:handshake :handshake 當然用單表也可以嘛,這在農村還是主流呢。:lol :lol 功能特性· 準確可靠、含方便的電量查詢按扭· 多用戶集于一表計量、可單相與三相任意組合使用· 體積小· 節能省電·

  • 配電室設在最下面一層有什么要求

    本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 編輯 如果一個項目地下只有一層,變配電室可不可以設在地下一層,應該和建筑提什么要求?是不是變配電室里面需要要做排水?

  • 緊急求助,配電室的凈高要求,謝謝大家!

    配電室的凈高最低要求多少?我印象中以前在哪見過是3.6米的,可是這會兒翻了GB50052、GB50053、GB50054,都沒找著相關的規定,請問誰知道的?:handshake :handshake :handshake

  • 請教關于10kv配電室和變壓器室照明的要求。

    各位高手,我們單位在安全檢查過程中有人提出10kv配電室要使用防爆照明燈具,請問是否正確?除了10kV及以下變電所設計規范(GB50053-94)還有其它規范要求嗎?

  • 匯總各地供電部門對配電室層高要求

    最近在做有個外地項目,由于供電局對配電室層高要求與本地不同造成很大的波折,故開貼收集各地供電部門對配電室層高要求,希望大家多多參與,提供數據。小生在這里謝過了。:D

  • 高壓配電室和低壓配電室的布置要求

    高壓配電室1、高壓配電室長度超過7m時應設置兩個門,并宜布置在兩端。GG-1A型開關柜的搬運門寬1.5m、高2.5~28m。2、固定式開關柜操作通道的推薦尺寸,從盤面算起,單列布置為2m,雙列布置為2.5m。當開關柜的數量較多時,其通道寬度可適當加大。3、在高壓配電室內,一般只裝設高壓開關柜,當柜的數量較少時(如四臺及以下時)也可和低壓配電屏布置在同一房間內,但不宜面對面布置,單列布置時與低壓配電屏之間凈距不應小于2m。4、架空出線時,出線套管至室外地面的最小高度為4m,出線懸掛點對地距離一般不低于4.5m。高壓配電室的高度,應根據室內外地面高差及滿足上述距離而定,凈空高度一般為4.2~4.5m。5、室內電力電纜溝底應有坡度和集水坑,以便于臨時排水,溝蓋宜采用花紋鋼板。相鄰開關柜下面的檢修坑之間,宜用磚墻隔開。6、供給一級負荷用電的配電裝置,在母線分段處應設有防火隔板或有門洞的隔墻。低壓配電室1、低壓配電屏一般不靠墻安裝,屏后距墻約1m,

  • 低壓配電室的層高有無特殊要求?

    各位大俠幫幫忙啊!對于采用下進線,下出線方式的低壓配電室,凈高多少能夠用?當然,配電柜下有電纜溝,是下臥的. 而對于上進線,上出線方式的低壓配電室,具體應該留多高的空間??

  • 高低壓配電室對通風空調有何要求

    高低壓配電室對通風空調有何要求?本人查了采暖通風設計規范,上面沒有具體規定,不知道其他規范上有沒具體要求,請各位大哥指教。謝謝。在我們這個項目上,設計上對低壓配電室有進行通風及排風處理,但是高壓配電室就沒有進行任何處理,不知道這樣合理不?

  • 詢問配電室的門窗屋頂安裝有沒有要求?

    我們單位的配電室要進行裝修,不知道有沒有對門窗屋頂的規定?能不能使塑鋼窗?屋頂進行“平改坡”,需要注意些什么?謝謝各位!

  • 變配電室供電局驗收要求提供的資料

    現將供電局要求的:變配電新裝、新改造工程必須配備技術資料提供一下,以供各位分享:1、電纜線路地理平面圖2、電纜線路系統接線圖3、電纜敷設圖及剖面圖,特殊結構圖4、防火阻烯措施圖紙資料5、電纜接頭和終端頭設計裝配總圖6、各種型式電纜截面圖7、電纜的地面標志,中間頭標志是否齊全,符合要求8、電纜線路設備一覽表9、接地裝置布置圖和試驗記錄10、高壓開關柜移交技術資料。以上是廣電集團發出的最新消息!

  • 這么要求的高壓配電室的通風換氣該怎么做?

    高壓配電室通風要求如下:1、高壓配電室的一面為室外墻,因為靠著馬路,所以不允許裝軸流風機;2、配電室內不允許走風管,不裝吊頂;3、其余三面為內墻。我考慮再三,只有在內墻上裝排氣扇,然后用風管把排風引入風道中。請問這樣做可以嗎?用什么樣式的排氣扇?排氣扇與管道以及內墻怎么連接?是不是還有別的方法?

  • 小區配電室要求 及配電柜選型

    有一個廠區內,有綜合樓、倉庫、廠房,現在要求給布置室外線路,請問室外配電室大概需要多大面積?室內配電柜怎么選型?問題有點弱,請高手指點

點擊加載更多

配電室的要求

配電室的要求專題,為您提供配電室的要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室的要求 相關的專業交流討論,更多配電室的要求相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 酷刑虐@tube bdsm| 国产片在线免费观看| 99精品视频在线这里只有| 91伊人影院| 天堂v亚洲国产v一区二区| 色综合小说天天综合网| 亚洲高清电影| 一级做受毛片免费大片| 伊人青青操| www.av日韩| v欧美精品v日本精品| 国产后式a一视频| 毛片在线免费观看网站| 欧美性精品不卡在线观看| 色综合久久久久综合体桃花网 | 亚洲欧美日韩中文在线| 伊人日韩| asmr淫语| 国产精品久久精品视| 国产成人精品精品欧美| 九九热网| 日本视频免费高清一本18| 亚洲福利在线视频| 国产三级精品三级男人的天堂| 2020国产精品永久在线观看| 国产成人欧美一区二区三区的| 久久婷婷五色综合夜啪| 日本人六九视频69jzz免费| 亚洲免费视频网| www.av一区| 永久免费看bbb| 高清国产美女一级a毛片在线| 精品牛牛影视久久精品| 日本手机在线| 亚洲一区免费看| 69视频网址| 精品亚洲成a人片在线观看| 日本一区网站| 中文字幕视频免费| 成人欧美一区二区三区视频不卡| 玖玖视频精品|