請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!!!!
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!
地下10kV配電室對高壓柜和低壓柜類型有沒有限制?比如高壓只能用中置式不能用環網柜,低壓不能用GGD,只能用GCS!謝謝
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
GB50053里有這樣一句話:第6.2.6條 長度大于7m的配電室應設兩個出口,并宜布置在配電室的兩端。長度大于60m時,宜增加一個出口。當變電所采用雙層布置時,位于樓上的配電室應至少設一個通向室外的平臺或通道的出口。 這句話是不是說如果高壓配電室位于地上第二層,那么樓梯要設兩個,且其中至少一個要采用設置在室外的那種鐵樓梯?請問大家在提土建要求的時候是怎么考慮的喃?小弟目前手上的一個工程是這樣的:工程中有一個動力中心,1層是柴油發電機房,布置了16臺高壓柴油發電機及日用量燃油箱間。二層布置高壓設備。我的考慮是如果1層發生火災,那么樓上的人員可以通過鐵樓梯直接到室外,避免1樓樓梯附近著火出不去的情況。
最近在做一個廠房的消防,廠房內部有一個配電室,長為108.8米,寬為9米,高度為8米。要設計氣體滅火系統,但它的面積體積和高度全部都不符合規范,應該怎么辦呢?第一次做氣體滅火系統,以前沒接觸過~~~請高人指點啊~~
由于配電室內濕度大,造成開關柜內設備銹蝕,而且新25項反措要求對于濕度較大的配電室,應加裝除濕設備,我們想既能降溫又能除濕,不過沒有資料,想請教有沒有這方面的設備
諸位好,問題如下:1. 面對面布置中低壓配電柜轉接母聯是否可在屋頂不設母線掛鉤?此面對面布置柜子間距2.9m;2. 10kV變壓器(帶外殼)是否只需土建敷設軌間距的安裝扁鋼基礎,而不需要設置其他預埋(例如柜子底座扁鋼),若為 2500kVA變壓器,2x100工字鋼是否可作為軌間距扁鋼上的支撐體?保護接地也只需接至此扁鋼;3.變壓器上方是否應設吊裝掛鉤?(6.3T估計自重)請不吝賜教;
工程概況:10kv配電室,設備基礎采用上抬方式,設備基礎及設備安裝已完工,現在剩下地面回填工序。施工問題:設計圖紙對設備基礎以外地面回填材料建議使用輕質材料回填或做防靜電地板。 請問回填材料中的輕質材料一般都是哪些材料? 配電室對地面回填材料有什么特殊要求么? 設計回填輕質材料的原因是什么? 輕質材料可否用原土替代?新人初來乍到,請大家多多關照,十分感謝大家解答!
之前做過的工程,電纜溝內支架采用金屬支架,因此,接地需要沿著電纜溝做通長的接地扁鋼,最終與配電室內接地干線連接到一起,設備的外殼及變壓器底座,可就近連接到電纜溝內扁鋼上。現在接手一個工程,電纜支架采用非金屬材料,請問,是否還需要敷設通長的接地扁鋼,如果不需要,設備外殼,變壓器底座,中性點是否可直接外引至明敷設的一圈接地干線上,做接地處理?正確的處理方式是什么?
我做的一6萬多平米的病房樓,地下-1層有一變配電室,(自備發電機房在室外),請問消防怎么做,我查了規范覺得設推車滅火器行嗎?在地下二層有一病案庫(260平米),它的消防有必要做氣體滅火嗎?設予作用行嗎?我想盡快知道,謝謝大家多提寶貴意見.
一個配電房居然安裝濕簾墻(通過自來水來降溫的設備),其中過橋母線與濕簾墻只有1.5米距離。感覺不可思議,請教哪位大哥有這方面的安全規范啊。
關于10KV變配電室的高壓開關設備的選擇,一般500KVA的變壓器,應該采用什么高壓開關柜比較好?元件的話是采用斷路器還是負荷開關熔斷器組比較好?
變配電室凈高要求多高才符合?在地下車庫中的變配電室層高達不到要求怎么辦?如果下挖來達到高度要求,那么標高低于車庫標高,怎么做排水?
廠內10KV母線分段,#1機在I段,#2機在II段,兩段母線各有負荷線,正常運行時兩段母線有母聯開關并列運行,請問校核母線載流量是按一臺機組考慮,還是按兩臺機組電流相加考慮,兩臺機組均是25MW
我們這有個10KV配電室中盤柜有很多備用位置,往常都是用鋼格板自制蓋板,即笨重,又不美觀,大家有沒有什么好的方案,給出個主意吧。
如上圖,該區域為爆炸區域2區,想請教下,按GB50058-2014,一、變電所、配電所(包括配電室,下同)和控制室應布置在爆炸危險區域范圍以外,當為正壓室時,可布置在1區、2區內。 二、對于易燃物質比空氣重的爆炸性氣體環境,位于1區、2區附近的變電所、配電所和控制室的室內地面,應高出室外地面0.6m。 這個正壓配電室對于配電室土建有啥具體要求?門窗?以及相關一系列需要注意的事項。 萬分感謝,比較著急。
小弟想問一下,配電室一圈接地扁鋼和電井里面通長敷設的接地扁鋼該如何固定呢?是用膨脹螺栓固定還是有專門的固定卡子(就像防雷接地接閃帶的支持卡)?如果用螺栓怎樣固定?如果專門的固定卡,那么固定卡學名叫什么?有沒有圖片?