電是必不可少的,但是如果不安全操作的話,也會有一定的安全隱患。特別是小區配電室,很多人會擔心,它的安全距離是多少,才能讓大家放心。今天來了解下小區配電室的安全距離是多少,也了解下小區配電室的操作規定,讓用電更安全。
10KV以下配電室與其他建筑安全距離是多少?哪本規范可以找到?比如與甲類倉庫,空壓機房等?望了解的兄弟姐妹幫忙指導一下,謝謝!
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
配電室內CCFF柜與低壓柜兩排布置的安全距離?說明:現在一低壓配電室,一臺10KVCCFF柜,兩臺630變壓器,7臺GGD低壓柜,配電室只有長12.64米寬5.2米,能把CCFF柜和低壓柜分兩排嗎?
急切請教下各位大俠:110KV電站和10KV電站與居民小區的安全距離是多少,參照什么規范?還有水廠和泵房與小區的安全距離和噪聲要求是多少,知道的麻煩告訴我下啊,急切跪求!!?。。。。。。。∥覀冾I(lǐng)導安排我立即查找,謝謝謝謝謝謝?。。。。。?!
配電室內兩臺630KVA干式變壓器,雙排面對面成排布置的配電屏,上進上出線,其中一排配電屏上有排風管道同方向排列,總感覺屏柜與其距離太近,布置對這方面有和要求嗎?
在建小區附近有兩路110KV高壓線(距離小區15至20米左右),業主擔心有輻射影響健康,我們對其解釋超過10米不會影響但也沒找到是由哪本規范規定的,業主也不大相信。如果做輻射檢測由哪個部門檢測,請知道的朋友們幫忙解答一下。
一個地下室都是水 如果在水中某個地方漏電220V多少米為安全距離 380多少米為安全距離呢 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????求解、、、、、、、、、、
關于施工安全距離的具體規定1、氧氣乙炔瓶的安全距離5m,氧氣乙炔與火源的安全距離10m2、安規中的3種安全距離:第1種安全距離:設備不停電時的安全距離,其規定數值如下:10kV及以下 0.7m,35kV 1.0m,l10KV 1.5m,220kV 3.0m,500kV 5.0m。第2種安全距離:工作人員工作中正?;顒?dòng)范圍內和帶電設備的安全距離,它考慮了工作人員在正常工作中可能活動的最大的空間位置,對帶電設備所必須保持的安全距離。其規定數值如下:10kV及以下 0.4m,35kV 0.6m,110kV 1
安全距離示意圖大全
知識點:安全管理
我是剛做設計的,現在遇到一個問題,本來是供電局的問題,我攬過來了,但我不會,傻眼了。 一個小區,30萬平方,共有30棟樓,300*300米長的小區吧,北面有四個小高層,和一個人防車庫,問應該設置幾個配電室,除了小高層,多層是否應該設置箱式變電站,各位同仁,我現在是一頭霧水,有沒有這方面的圖紙,我參考一下,謝謝
一個配電房居然安裝濕簾墻(通過自來水來降溫的設備),其中過橋母線與濕簾墻只有1.5米距離。感覺不可思議,請教哪位大哥有這方面的安全規范啊。
小弟剛接觸防雷圖審,看到有材料解釋"建筑物防雷宜采用聯合接地形式,只是各種接地在統一的地網中分別接地于不同的地點,譬如弱電接地與防雷接地宜相距10米以上,與強電接地宜相距3米,這是維持等電位’水漲船高’的最好方法."強電接地,弱電接地與引下線有安全距離要求么?這個理論從何而來,是經驗還是有計算依據?
如題,電纜規范上寫出了沒有防護的電線與蒸汽管的安全距離是上面1米,下面0.5米,《工業與民用設計手冊》上如果蒸汽管有保溫措施的話可以減小為0.2米,但沒有涉及到橋架。有關橋架的安全距離有規范不??哪本上的??謝謝了
我們準備建一個排土場的攔渣壩,但在下游個個工廠。排土基本完成了,排土頂距離廠址是140多米,排土下邊緣距離廠址是80多米。我們不想做了,感覺危險,但不知道有這方面的規定沒有,誰有規范介紹下,謝謝大家。
近日看到有些網友需要這個,就發上來.供大家參考!
電解廠房要用電直流電,因此廠房內,電解槽上方立有直流銅排,銅排直立在電解槽的上方,在運行的過程中,可能又操作工從銅排下方通過。那么銅排到底應該距地立多高呢?其安全距離又是多少???
經??吹接械淖龀商准白鰵んw的朋友問安全距離的問題,現在總結如下 3KV 安全距離是75mm6KV 安全距離是100mm10KV 安全距離是125mm20KV 安全距離是180mm35KV 安全距離是300mm推薦大家到 http://www.sz-springland.com/bbs 看看去