金屬氧化物避雷器說明書.pdf
避雷器用放電計數器是用來監測避雷器(或過電壓保護器)放電動作次數的一種高壓電器,其構造由非線性電阻片、電磁計數器等元件組成.常用的型號有JS-8(計數器采用sic閥片,適用于35kv及以下電壓等級的避雷器或過電壓保護器)、JCQ-2/800(計數器采用Zn0電阻片,適用于220kv及以下電壓等級的避雷器或過電壓保護器并適用于在線監測儀使用).監測器除了具有記錄避雷器(或過電壓保護器)放電動作次數的功能外,還能在線檢測避雷器(或過電壓保護器)的運行質量,對質量失效的產品,提前給出報警,以便用戶及時使其退出運行,常用的型號有JCQ-2/800.
winccflexible2008說明書
HTYB-Ⅱ氧化鋅避雷器直流參數測試儀的使用說明書
避雷器和電涌保護器運用說明
探索者說明書~~~~~~~~~~~~~~~~~
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
低壓柜進線柜裝的浪涌保護器上的微斷,當雷電產生高壓大電流,這個微斷會動作么,動作的話,下次產生高壓大電流浪涌保護器不是起不到作用了?
變頻器AFHJKDFJKHDFHF
希望對大家有用,歡迎大家交換分享資料。
運行中擊穿
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
要CASS5.1說明書的朋友請進
project雖然不很強大,但應用很廣泛。如果管理什么小項目,向上級交差、邀功、請賞還是很能唬一下人的。
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?