知識點:避雷器結構
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
避雷器的作用當雷電過電壓沿架空線路侵入變配電所或其他建筑物內時,將發生閃絡,甚至將電氣設備的絕緣擊穿。因此,假如在電氣設備的電源進線端并聯一種保護設備即避雷器,如圖1,當過電壓值達到規定的動作電壓時,避雷器立即動作,流過電荷,限制過電壓幅值,保護設備絕緣;電壓值正常后,避雷器又迅速恢復原狀,以保證系統正常供電。
閥片結構 傳統技術制造的ZnO壓敏電阻氧化鋅避雷器是由多達20-40支ZnO壓敏電阻避雷器閥片串聯而成,保護電壓越高閥片越多。對每只閥片的要求是,除電性能外,在外觀上不僅兩端面要求平整和上電極,而且閥片四周必須用聚脂改性有機硅樹脂漆或聚脂型聚氨脂漆,以免沿脈沖閃絡電壓。組裝氧化鋅避雷器時,閥片和閥片之間都采用導電性能好的金屬墊片,用絕緣支架固定,因此制造成本較高。 另一方面,由于閥片都采用干壓成型,存在壓力梯度損失,閥片越厚,壓力梯度損失越大,其結果是閥片微觀結構不均勻,對電性能尤其是可靠性和壽命帶來不利的影響。 閥片制作要求 1、冷等靜壓成型全方位加壓,不存在壓力梯度損失,材料微觀結構均勻致密,電性能優良。 2、突破傳統干壓成型
避雷器柜及出線柜結構原理圖
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言??!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝??!
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.