35KV配電室母線避雷器損壞,造成PT柜整體損壞報廢,該配電室全部是電纜出線,臨近春節,線路基本空載,系統電壓較高,38KV多。值班人員聽到嗡嗡聲,然后聽到爆炸聲,配電室進線變壓器中性點經消弧線圈接地,PT上有一次消諧、也有二次消諧,該配電室母線避雷器和出線過電壓保護器已對此損壞,原因不清,請指教。
有個項目,2路10kv進線,2計量,2PT,PT柜設計為熔斷器、PT、避雷器共用手車,現廠家生產為熔斷器、PT在手車上,避雷器直接接母線,這樣有很大的安全隱患,電力部門也禁止這樣安裝。擬將避雷器放手車,但據廠家反映,由于尺寸受限,無法熔斷器、PT、避雷器共用手車,我咨詢多家設計單位均認為可以共手車,如果不能共用手車,可否按下列2種方安調整:1、將避雷器置于手車,改為熔斷器+避雷器手車,電壓互感器固定安裝于電纜室,因為PT柜有計量柜至PT柜的豎直母線,手車?yán)龊螅芾灼鳌⒒ジ衅骶粠щ姡妇€(水平、豎直)帶電,不知從檢修和安全上是否可行;2、增加避雷器手車,PT柜2個手車,會增加費用,同時避雷器手車丽后ｑ后母劲阒帘芾灼鞯倪B接線仍然帶電,個人不傾向該方案。 如果拋開避雷器PT共用尺寸不夠的話,共用手車是最優選擇。另外有沒有可能將現有PT手車改造或更換手車,使其能放下PT,避雷器,熔斷器。寫了這么多,非常希望有經驗的指教一下,先謝謝了。。。
本人是個高壓專業新手,對很多高壓設備不是很熟悉,請教PT柜內避雷器做檢測時,是否需要將此段母線進線供電停掉,還是只要將PT柜推出運行即可?
10KV系統,3150A西門子3AH2真空斷路,KYN28進線柜。避雷器爆炸起火。發生事故時,三聲巨響,一聲大,二小。事故現場看圖片。高手可以幫分析下原因。系統內有消弧消諧柜,柜內主回路三相保險都擊穿。真空接觸器A相燒壞,觸頭粘連。查看消諧裝置記錄,經常有金屬接地故障。但系統正常運行一個多月。
以前一直沒有注意,就是電容補償柜中的避雷器接地的問題;現在發現公司的一次接線師傅只是接了避雷器的進線側,出線側直接固定在電氣梁上沒有引地線,也沒有直接接地排。不知道這樣做是否符合規范,有沒有這方面的強制規定呢?
大俠們幫幫忙,我想問的是;1,壓變避雷器柜就是PT柜嗎?2.變壓器柜里的電流互感器是什么作用?3.變壓器柜接指示燈,跟隔離接地分別是做什么的?是為了檢修接地安全嗎,
請問這兩句話“ PT柜熔斷器及壓變、避雷器固定安裝,通過隔離手車接入母線 ”與“
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
10kV配電柜采用XGN□型開關柜,采用雙路不分段方式,在有壓變及避雷器柜的情況下,在進線隔離柜處是否還要 裝避雷器呢?????請教?
補償柜剛投入使用幾天,好端端的避雷器就爆炸了。當時天氣是晴朗天氣。檢查時,發現燒壞熔斷式隔離開關的B、C相熔斷芯:電路沒有短路現象。請教,各位大俠,為什么避雷器會爆炸?
避雷器柜及出線柜結構原理圖
1.我看有些圖紙里對于一條經過室外的電纜,兩端的柜子都裝避雷器,有些只裝進線柜一個柜子。不懂為什么,有大神能解釋下嗎?2.避雷器主要是防雷擊過電壓和操作過電壓。裝在PT柜的是母線避雷,應該是防雷擊過電壓,其他裝哪里的是防操作過電壓的呢?3.還有些PT柜里不裝避雷器的,這是為何,有大神知道嗎?
[localimg=200,150]12[/localimg][localimg=200,150]13[/localimg][localimg=200,150]14[/localimg][localimg=200,150]16[/localimg][localimg=200,150]17[/localimg][localimg=200,150]18[/localimg][localimg=200,150]20[/localimg]第一次發,看看效果
電流互感器開口三角被斷接后是否在三相電壓出現不平衡的時候才會出現燒毀的現象.如三相電壓一直保持平衡是否不影響使用,也不會損壞互感器!
我門公司的產品中低壓補償器被燒過兩次。兩次的負荷都是大功率電機,后來公司技術人員分析是避雷器出拉問題導致短路(放電時候避雷器內部沒有及時與分開)。在以后的產品中避雷器都加裝斷路器防止避雷器壞了的時侯在短路。個人認為那樣的話需要經常去查看補償柜看在避雷器上的斷路器是否是合上的這樣給用戶帶來很多麻煩。
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
我剛接了一個690V系統的工程,在選避雷器時碰到問題了,我選的是YH1.5W-0.8/2.3的型號,但廠家說這個型號是用于電機中性點保護用,不用于配電保護的.開關,互感器都有690V的,就是避雷器找不到合適的,請各位高手指點一下690V系統避雷器該用什么型號的?謝謝!
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!
pt及避雷器柜